1 godzinę temu, rawracer napisał:To by mogło być :
https://www.dolina-nidy.com.pl/produkt/thm-tynk-hybrydowy-maszynowy/
Tak, ok.
1 godzinę temu, rawracer napisał:i siatki też na to wtopić ?
Jak ściany nie popękane to siatki nie.
1 godzinę temu, rawracer napisał:to pierw dać warstwę tego i siatki a później kable ,czy pierw kable a później na kable dopiero siatki ?
Tyle że nie ma nic jaką grubość tego może być a będę potrzebował narzucić ok 2cm
Najpierw przewody elektryczne.
Potem to walisz ile chcesz.
Zaleca się zachowanie grubości tynku minimum 8 mm na ścianach i sufitach oraz maksimum 15 mm na stropie i 40 mm na ścianach. Przerwy w narzucaniu masy mogą trwać maksymalnie do 15-20 min. Przy dłuższych przestojach, narzędzia wyczyścić.
W szczególnych przypadkach, gdy ściany wymagają pokrycia tyn- kiem o grubości powyżej 30 mm, zaleca się wykonać wyprawę w dwóch cyklach - drugi narzut powinien nastąpić przed rozpoczę- ciem procesu wiązania pierwszej warstwy (tzw. technologia „mokre na mokre”).
Przewody instalacyjne należy przykryć warstwą tynku o grubości nie mniejszej niż 5 mm.