Mam taki projekt indywidualny z archona. Jest tu trochę niezgodności z tym co proponuje cieśla.
Cieśla oglądając projekt stwierdził że:
1. Dorzuciłby krótkie ok metrowe krokwie zaznaczone na czerwono w narożach żeby nie boczyła się deska czołowa. W garażu to samo, zapomniałem zaznaczyć. Nie dopytałem tylko czy będą one oparta na murłacie. Ale jeśli będą tylko metrowe to raczej nie będą oparte na murłacie. Czy tak się robi?
2. Ostatnia 5 metrowa krokiew w garażu zaznaczona na brązowo powinna być poza ścianą szczytową. Proponował dorobić kolejną. A nie można tego po prostu przesunąć, rozszerzyć rozstaw krokwi?
3. W środku domu 4 szt płatwi 14x20, wsparte na słupach 14x14 cm, i do tego spięte podwójnymi kleszczami, tylko że mam do tego policzone deski 32mm a czy nie powinny być mocniejsze 40mm? Pokrycie deskowanie i dachówka.
4. Po prawo widać taki wykusz, balkonik na różowo. Chcąc zrobić schowanko w tym miejscu na strychu nie wymurowałem do końca ściany kolankowej a przez to i wieniec jest przerwany, więc kończy się jak zaznaczone na pomarańczowo. Więc skoro wieniec przerwany to i murłata powinna być również? Jak podeprzeć te 3 krokwie zaznaczone na niebiesko w takim razie? Zapewne oprzeć na balkonie tylko jeśli będą tam duże siły to wolałbym nie opierać.