Gość Napisano 29 czerwca 2004 Udostępnij #1 Napisano 29 czerwca 2004 Jak uzyskać cwu przy pomocy pompy ciepła, tak, aby sprawność pompy była wysoka (800 %), a temperatura na wyjściu z pompy ciepła nie przekroczyła 28 stopni C? Link do komentarza
Gość Redakcja__ Napisano 1 lipca 2004 Udostępnij #2 Napisano 1 lipca 2004 Efektywność pomp ciepła jest ściśle związana z różnicą temperatur po stronie skraplacza i parownika. Nie ma zatem możliwości uzyskania wysokiej efektywności pozyskania ciepła, jeśli po stronie zasilania temperatura wynosi 5 - 10 stC natomiast ciepła woda powinna mieć temperaturę ok. 50 stC. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 27 lipca 2014 Udostępnij #3 Napisano 27 lipca 2014 Cytat Jak uzyskać cwu przy pomocy pompy ciepła, tak, aby sprawność pompy była wysoka (800 %), a temperatura na wyjściu z pompy ciepła nie przekroczyła 28 stopni C? Zapodać jej temperaturę DZ na poziomie min.30st.C ;) Link do komentarza