2 godziny temu, Jedeus napisał:

Witam,

Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Kupiłem działkę, na której stoi budynek gospodarczy. Jest on oddalony od TL postawionej przez ZE o ok. 150 m. Nim zacznę budowę nowego domu chcę podłączyć istniejący budynek do sieci. W tym celu złożyłem wniosek do ZE z zapotrzebowaniem na sieć 3-fazową o mocy 18 kW. Przyłącze ziemne chciałem wykonać we własnym zakresie ale niestety nie wiem jaki kabel zastosować. Na jednej ze stron (https://elektrykadlakazdego.pl/spadek-napiecia/) znalazłem wzór do obliczania przekroju przewodu. Trochę się przeraziłem gdy okazało się że aby przesłać taką moc na odległość 150 m trzeba użyć kabla 4x60. W internecie znalazłem promocję na kabel 4x50 Cu. Cena została obniżona ze 100 do ok. 75 zł za metr. Po wyliczeniu daje to ponad 11 tys. zł. za sam kabel !! Czy obliczenia są prawidłowe? Czy można użyć kabla Al? Jaki kabel zastosować?

Będę wdzięczny za wszelką pomoc.

Pozdrawiam

Witamy na Forum kolegę nowicjusza od sieci kablowych

no to po kolei :

1/najpierw potrzebne są informacje z ZE dot. Warunków przyłączenia i informacji tam zawartych (a w tym typ sieci ) , o które zawnioskowałeś - czy już je masz ?

2/ idąc dalej - czy ZE postawi Ci  skrzynkę ZK (złącze kablowe) przy ogrodzeniu tej działki . Jeśli tak to rozumiem, że od ZK masz do owego budynku gosp. 150m - czy TAK ?

3/ czy koniecznie chcesz ten bud. gosp.  przyłączać do ZK ? bo nie napisałeś w jakiej odległości od ZK będziesz budował dom, bo można postawić tymczasową RB (Rozdzielnicę budowlaną ) i przyłączyć ją do ZK bliżej budowy domu

4/ jeśli zaś koniecznie chcesz przyłączyć bud. gosp. do ZK w odległości ok 150m to na pewno kablem ziemnym 4xAL nie CU i wg mnie wystarczy 4x 35mm2 AL (cena ok 10 zł za mb) , na którym będzie spadek napięcia ok 2,5% (na końcu linii będzie ok 224V przy obciążeniu każdej z faz 6kW).

Poniżej link do obliczeń :

http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html

 

Ale trzeba też pamiętać o zrobieniu lokalnego uziemienia przy bud. gosp, oraz pomiarach IPZ (impedancji pętli zwarcia )

 

Podobny problem był przerabiany niedawno  tutaj :

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3434939-30.html

 

Pozdr

Wojtek

 

PS

zakładam, że masz tam sieć typu TN

wojciech_pi

wojciech_pi

1 godzinę temu, Jedeus napisał:

Witam,

Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Kupiłem działkę, na której stoi budynek gospodarczy. Jest on oddalony od TL postawionej przez ZE o ok. 150 m. Nim zacznę budowę nowego domu chcę podłączyć istniejący budynek do sieci. W tym celu złożyłem wniosek do ZE z zapotrzebowaniem na sieć 3-fazową o mocy 18 kW. Przyłącze ziemne chciałem wykonać we własnym zakresie ale niestety nie wiem jaki kabel zastosować. Na jednej ze stron (https://elektrykadlakazdego.pl/spadek-napiecia/) znalazłem wzór do obliczania przekroju przewodu. Trochę się przeraziłem gdy okazało się że aby przesłać taką moc na odległość 150 m trzeba użyć kabla 4x60. W internecie znalazłem promocję na kabel 4x50 Cu. Cena została obniżona ze 100 do ok. 75 zł za metr. Po wyliczeniu daje to ponad 11 tys. zł. za sam kabel !! Czy obliczenia są prawidłowe? Czy można użyć kabla Al? Jaki kabel zastosować?

Będę wdzięczny za wszelką pomoc.

Pozdrawiam

Witamy na Forum kolegę nowicjusza od sieci kablowych

no to po kolei :

1/najpierw potrzebne są informacje z ZE dot. Warunków przyłączenia i informacji tam zawartych (a w tym typ sieci ) , o które zawnioskowałeś - czy już je masz ?

2/ idąc dalej - czy ZE postawi Ci  skrzynkę ZK (złącze kablowe) przy ogrodzeniu tej działki . Jeśli tak to rozumiem, że od ZK masz do owego budynku gosp. 150m - czy TAK ?

3/ czy koniecznie chcesz ten bud. gosp.  przyłączać do ZK ? bo nie napisałeś w jakiej odległości od ZK będziesz budował dom, bo można postawić tymczasową RB (Rozdzielnicę budowlaną ) i przyłączyć ją do ZK bliżej budowy domu

4/ jeśli zaś koniecznie chcesz przyłączyć bud. gosp. do ZK w odległości ok 150m to na pewno kablem ziemnym 4xAL nie CU i wg mnie wystarczy 4x 35mm2 AL (cena ok 10 zł za mb) , na którym będzie spadek napięcia ok 2,5% (na końcu linii będzie ok 224V przy obciążeniu każdej z faz 6kW).

Poniżej link do obliczeń :

http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html

 

Ale trzeba też pamiętać o zrobieniu lokalnego uziemienia przy bud. gosp, oraz pomiarach IPZ (impedancji pętli zwarcia )

 

Podobny problem był przerabiany niedawno  tutaj :

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3434939-30.html

 

Pozdr

Wojtek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zakładam, że masz tam sieć typu TN