  Dnia 15.03.2018 o 20:24, Jedeus napisał:

Witam,

Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Kupiłem działkę, na której stoi budynek gospodarczy. Jest on oddalony od TL postawionej przez ZE o ok. 150 m. Nim zacznę budowę nowego domu chcę podłączyć istniejący budynek do sieci. W tym celu złożyłem wniosek do ZE z zapotrzebowaniem na sieć 3-fazową o mocy 18 kW. Przyłącze ziemne chciałem wykonać we własnym zakresie ale niestety nie wiem jaki kabel zastosować. Na jednej ze stron (https://elektrykadlakazdego.pl/spadek-napiecia/) znalazłem wzór do obliczania przekroju przewodu. Trochę się przeraziłem gdy okazało się że aby przesłać taką moc na odległość 150 m trzeba użyć kabla 4x60. W internecie znalazłem promocję na kabel 4x50 Cu. Cena została obniżona ze 100 do ok. 75 zł za metr. Po wyliczeniu daje to ponad 11 tys. zł. za sam kabel !! Czy obliczenia są prawidłowe? Czy można użyć kabla Al? Jaki kabel zastosować?

Będę wdzięczny za wszelką pomoc.

Pozdrawiam

Rozwiń  

Witamy na Forum kolegę nowicjusza od sieci kablowych

no to po kolei :

1/najpierw potrzebne są informacje z ZE dot. Warunków przyłączenia i informacji tam zawartych (a w tym typ sieci ) , o które zawnioskowałeś - czy już je masz ?

2/ idąc dalej - czy ZE postawi Ci  skrzynkę ZK (złącze kablowe) przy ogrodzeniu tej działki . Jeśli tak to rozumiem, że od ZK masz do owego budynku gosp. 150m - czy TAK ?

3/ czy koniecznie chcesz ten bud. gosp.  przyłączać do ZK ? bo nie napisałeś w jakiej odległości od ZK będziesz budował dom, bo można postawić tymczasową RB (Rozdzielnicę budowlaną ) i przyłączyć ją do ZK bliżej budowy domu

4/ jeśli zaś koniecznie chcesz przyłączyć bud. gosp. do ZK w odległości ok 150m to na pewno kablem ziemnym 4xAL nie CU i wg mnie wystarczy 4x 35mm2 AL (cena ok 10 zł za mb) , na którym będzie spadek napięcia ok 2,5% (na końcu linii będzie ok 224V przy obciążeniu każdej z faz 6kW).

Poniżej link do obliczeń :

http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html

 

Ale trzeba też pamiętać o zrobieniu lokalnego uziemienia przy bud. gosp, oraz pomiarach IPZ (impedancji pętli zwarcia )

 

Podobny problem był przerabiany niedawno  tutaj :

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3434939-30.html

 

Pozdr

Wojtek

 

PS

zakładam, że masz tam sieć typu TN

wojciech_pi

wojciech_pi

  Dnia 15.03.2018 o 20:24, Jedeus napisał:

Witam,

Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Kupiłem działkę, na której stoi budynek gospodarczy. Jest on oddalony od TL postawionej przez ZE o ok. 150 m. Nim zacznę budowę nowego domu chcę podłączyć istniejący budynek do sieci. W tym celu złożyłem wniosek do ZE z zapotrzebowaniem na sieć 3-fazową o mocy 18 kW. Przyłącze ziemne chciałem wykonać we własnym zakresie ale niestety nie wiem jaki kabel zastosować. Na jednej ze stron (https://elektrykadlakazdego.pl/spadek-napiecia/) znalazłem wzór do obliczania przekroju przewodu. Trochę się przeraziłem gdy okazało się że aby przesłać taką moc na odległość 150 m trzeba użyć kabla 4x60. W internecie znalazłem promocję na kabel 4x50 Cu. Cena została obniżona ze 100 do ok. 75 zł za metr. Po wyliczeniu daje to ponad 11 tys. zł. za sam kabel !! Czy obliczenia są prawidłowe? Czy można użyć kabla Al? Jaki kabel zastosować?

Będę wdzięczny za wszelką pomoc.

Pozdrawiam

Rozwiń  

Witamy na Forum kolegę nowicjusza od sieci kablowych

no to po kolei :

1/najpierw potrzebne są informacje z ZE dot. Warunków przyłączenia i informacji tam zawartych (a w tym typ sieci ) , o które zawnioskowałeś - czy już je masz ?

2/ idąc dalej - czy ZE postawi Ci  skrzynkę ZK (złącze kablowe) przy ogrodzeniu tej działki . Jeśli tak to rozumiem, że od ZK masz do owego budynku gosp. 150m - czy TAK ?

3/ czy koniecznie chcesz ten bud. gosp.  przyłączać do ZK ? bo nie napisałeś w jakiej odległości od ZK będziesz budował dom, bo można postawić tymczasową RB (Rozdzielnicę budowlaną ) i przyłączyć ją do ZK bliżej budowy domu

4/ jeśli zaś koniecznie chcesz przyłączyć bud. gosp. do ZK w odległości ok 150m to na pewno kablem ziemnym 4xAL nie CU i wg mnie wystarczy 4x 35mm2 AL (cena ok 10 zł za mb) , na którym będzie spadek napięcia ok 2,5% (na końcu linii będzie ok 224V przy obciążeniu każdej z faz 6kW).

Poniżej link do obliczeń :

http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html

 

Ale trzeba też pamiętać o zrobieniu lokalnego uziemienia przy bud. gosp, oraz pomiarach IPZ (impedancji pętli zwarcia )

 

Podobny problem był przerabiany niedawno  tutaj :

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3434939-30.html

 

Pozdr

Wojtek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zakładam, że masz tam sieć typu TN

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...