Witam serdecznie,
chcę wymienić kratkę wentylacyjną w łazience na taką, która jest mechanicznie zamykana. Z obecnej kratki, którą mam strasznie wieje zimnym powietrzem i chcę ją szczelnie zamykać jak jest nie potrzebna. Im szczelniej tym lepiej - ograniczę w ten sposób straty ciepła.
Nie mam doprowadzonych przewodów elektrycznych, dlatego nie może być to kratka zasilana elektrycznie.
Otwór na kratkę ma fi 120. Kratka musi być koniecznie biała.
Jaką konkretnie kratkę polecacie, które zminimalizują straty ciepła? Macie jakieś doświadczenie?

Z góry dzięki za pomoc :D

PS zaznaczę jeszcze, że w łazience nie mam żadnego piecyka na gaz itp także mogę szczelnie zasłaniać i odsłaniać np tylko gdy chcę wywietrzyć po kąpieli.

Napisano

Dlaczego wieje? Ta kratka powinna ciągnąć powietrze, a nie wywiewać!

Jak rozwiązaną masz wentylację? Mieszkasz w domku, czy w bloku?

Jeśli szczelnie zasłonisz kratkę zakłócasz obieg wentylacji, właściwie całkowicie ją zamykasz i likwidujesz!

 

Napisano

Wentylacja wygląda w ten sposób: w łazience wybity jest otwór do kanału wentylacyjnego . Kanał wentylacyjny jest w kominie.

Mieszkam w budynku z lat 50-tych z czerwonej cegły, 6 mieszkań w jednym budynku, 3 kondygnacje. Kilka miesięcy temu kominiarz był, mierzył przepływ powietrza przy kratkach wentylacyjnych i nie powiedział, że coś jest nie w porządku.

Napisano

- Typowy objaw braku nawiewu (wentylacji) w mieszkaniu - zapewne szczelne okna.

- Być może (jeśli jest lokal poniżej), ktoś podłączył w tym pionie wentylator.

- bez względu na przyczynę odradzam instalowanie kratki zamykanej na stałe przez użytkownika - raczej poszukać kratki z klapą/zaworem zwrotnym, np:

7be4b249eec9e387d8db01b989a8303d.jpgKratka_z_siatka_Vents_biala_190_x_190_mm

19 minut temu, xfr82 napisał:

Kilka miesięcy temu kominiarz był, mierzył przepływ powietrza przy kratkach wentylacyjnych i nie powiedział, że coś jest nie w porządku.

A co na ten fakt administracja ?

Ps. A inne kratki np. w kuchni działają prawidłowo ?

Napisano

Opisałeś nie wentylację, tylko otwór wybity do kanału wentylacyjnego :icon_confused:...

grawKANALOWA.jpg.7a9b2a5f2ea38c3ac8e41312e816d709.jpg

 

wentylacja_mechaniczna_schemat_240615.jpg.6ceb3c7f10d9e14614cfe7b7ed90ccf2.jpg

U Ciebie nie ma zapewnionego NAPŁYWU świeżego powietrza, jego cyrkulacji wewnątrz mieszkania :bezradny:

 

 

I dmucha "pod prąd"...

4 minuty temu, bajbaga napisał:

Być może (jeśli jest lokal poniżej), ktoś podłączył w tym pionie wentylator.

Taki efekt również może wywołać mocniejszy wentylator zamontowany wyżej....

Napisano
47 minut temu, xfr82 napisał:

Kilka miesięcy temu kominiarz był, mierzył przepływ powietrza przy kratkach wentylacyjnych

Jak to się odbywało?

Pewnie Ty stałeś w otwartych drzwiach łazienki, w którymś pokoju było otwarte okno i... było co mierzyć...

Czy w drzwiach łazienkowych na dole masz kratkę wentylacyjną - przepisy wymagają minimum 200 cm2, tzn taki otwór np. 40x5 cm  albo drzwi w łazience podcięte 3-4 cm nad podłogą?

Czy masz nawiewniki w oknach, albo - kiedyś, w tych latach, robiło się kratki pod oknami, niektóre miały przesuwane "zaślepki", ograniczające napływ zimnego powietrza?  Później ludzie i ekipy ocieplające te domy bezkrytycznie zaklejały te kratki :zalamka:  Moja ciocia-babcia ma taki otwór wentylacyjny głęboko w szafce pod oknem, oczywiście od zewnętrznej strony ten otwór został przy termomodernizacji zaklejony i zastyropianowany :bezradny:.

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez SoSo: Może warto przytoczyć badania turbiny... A nie, zaraz, nie ma żadnych, bo to bubel który się kręci i nie produkuje użytecznej energii.
    • W dobie rosnących cen energii i potrzeby zwiększenia niezależności energetycznej, właściciele domów jednorodzinnych coraz chętniej sięgają po rozwiązania odnawialne. Czy oprócz paneli fotowoltaicznych warto zainteresować się również energią wiatrową? Turbina Dragon od Dospel udowadnia, że tak. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/115529-turbina-wiatrowa-dragon-od-dospel-domowa-energia-z-natury
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...