1 godzinę temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

W/g mnie witryna ze szkłem mlecznym przejdzie

Nie chodzi o to jak przeźroczysta ma być ta przegroda - chodzi o to co napisał aru:

13 godzin temu, aru napisał:

a ja bym załatwiał fixa o doporności ogniowej równej ścianie, czyli pewnie EI60, jak się uprą (niby dlaczego?) to uzgodnienie ze strażakiem; fakt, trochę kosztuje, ale często warto powalczyć

Jest to możliwe bo § 232.6 mówi:

Cytat

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:

I tu zaczyna się wyższa szkoła jazdy, bo  tabelka odnosi się do klasy odporności pożarowej budynku, a budynki min. jednorodzinne nie podlegają tej klasyfikacji - stąd uznaniowość urzędników i stawianie wygórowanych wymagać co do klasy EI . 

Ps. Wypełniając otwory powierzchniami przeźroczystymi nieotwieranymi. należy mieć na uwadze, że wymagany współczynnik U musi być nie większy jak 1,1

bajbaga

bajbaga

57 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

W/g mnie witryna ze szkłem mlecznym przejdzie

Nie chodzi o to jak przeźroczysta ma być ta przegroda - chodzi o to co napisał aru:

13 godzin temu, aru napisał:

a ja bym załatwiał fixa o doporności ogniowej równej ścianie, czyli pewnie EI60, jak się uprą (niby dlaczego?) to uzgodnienie ze strażakiem; fakt, trochę kosztuje, ale często warto powalczyć

Jest to możliwe bo § 232.6 mówi:

Cytat

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:

I tu zaczyna się wyższa szkoła jazdy, bo  tabelka odnosi się do klasy odporności pożarowej budynku, a budynki min. jednorodzinne nie podlegają tej klasyfikacji - stąd uznaniowość urzędników i stawianie wygórowanych wymagać co do klasy EI . 

Ps. Wypełniając otwory powierzchniami przeźroczystymi nieotwieranymi. należy mieć na uwadze, że wymagany współczynnik U musi być nie większy jak 1,1

bajbaga

bajbaga

12 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

może warto to jednak sprawdzić ?

Nie chodzi o to jak przeźroczysta ma być ta przegroda - chodzi o to co napisał aru:

12 godzin temu, aru napisał:

a ja bym załatwiał fixa o doporności ogniowej równej ścianie, czyli pewnie EI60, jak się uprą (niby dlaczego?) to uzgodnienie ze strażakiem; fakt, trochę kosztuje, ale często warto powalczyć

Jest to możliwe bo § 232.6 mówi:

Cytat

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:

I tu zaczyna się wyższa szkoła jazdy, bo  tabelka odnosi się do klasy odporności pożarowej budynku, a budynki min. jednorodzinne nie podlegają tej klasyfikacji - stąd uznaniowość urzędników i stawianie wygórowanych wymagać co do klasy EI . 

Ps. Wypełniając otwory powierzchniami przeźroczystymi nieotwieranymi. należy mieć na uwadze, że wymagany współczynnik U musi być nie większy jak 1,1