makaron2 Napisano 3 lipca 2007 Udostępnij #1 Napisano 3 lipca 2007 Czy można zamiast kotew do mocowania murłaty, zabetonowanych w wieńcu użyć kotew rozprężnych firmy Fischer. Średnica kotwy 14 mm, długość 260mm? W ten sposób chce mocować murłaty do wieńca mój cieśla. Link do komentarza
Redakcja Napisano 4 lipca 2007 Udostępnij #2 Napisano 4 lipca 2007 Mocowanie rozprężne jest mniej pewne niż zabetonowanie kotew, choć w przypadku głębokiego ich osadzenia i zagęszczenia rozstawu do 60 - 70 cm może zapewnić wystarczające zamocowanie. Link do komentarza
makaron2 Napisano 4 lipca 2007 Autor Udostępnij #3 Napisano 4 lipca 2007 Cytat Mocowanie rozprężne jest mniej pewne niż zabetonowanie kotew, choć w przypadku głębokiego ich osadzenia i zagęszczenia rozstawu do 60 - 70 cm może zapewnić wystarczające zamocowanie. Murłata ma wymiar 140mm x 140mm, czy osadzenie mocowania rozpężnego w wieńcu na głębokość 100mm jest wystarczające? Link do komentarza
Redakcja Napisano 6 lipca 2007 Udostępnij #4 Napisano 6 lipca 2007 Kotwy powinny być osadzone na głębokość 15 - 20 cm, ale można je zagłębić w murłacie rozwiercając otwór na średnicę 25 - 30 mm i głębokość ok. 5 cm i podkładając odpowiednio dobrana podkładkę stalową. Link do komentarza