belik1622 Napisano 10 listopada 2016 Udostępnij #1 Napisano 10 listopada 2016 Witam. Mam podłogówkę położoną na całym parterze czyli 80m2. Chcę założyć kocioł elektryczny EKCO.LN2p 4kw mocy który będzie obsługiwał tylko tą podłogówkę i nic więcej. Rurki ogrzewania podłogowego nie pamiętam co ile cm są od siebie oddalone ale chyba co 13 cm około. Nie wiem ile litrów wody się mięsci w podłogówce. I dlatego mam pytanie czy ten kocioł wystarczy do podgrzania podłogówki do temperatury 35 stopni ? I czy oprucz tego kotła trzeba będzie montować jakieś naczynie wzbiorcze? (sam kocioł ma w sobie naczynie wzbiorcze 6litrowe ale czy to wystarczy?). Dziękuję za odpowiedzi:) Link do komentarza
Gość czerwony łeb Napisano 10 listopada 2016 Udostępnij #2 Napisano 10 listopada 2016 (edytowany) Cytat Witam. Mam podłogówkę położoną na całym parterze czyli 80m2. Chcę założyć kocioł elektryczny EKCO.LN2p 4kw mocy który będzie obsługiwał tylko tą podłogówkę i nic więcej. Rurki ogrzewania podłogowego nie pamiętam co ile cm są od siebie oddalone ale chyba co 13 cm około. Nie wiem ile litrów wody się mięsci w podłogówce. I dlatego mam pytanie czy ten kocioł wystarczy do podgrzania podłogówki do temperatury 35 stopni ? I czy oprucz tego kotła trzeba będzie montować jakieś naczynie wzbiorcze? (sam kocioł ma w sobie naczynie wzbiorcze 6litrowe ale czy to wystarczy?). Dziękuję za odpowiedzi:) Podpinasz tego Kospela bezpośrednio pod rozdzialacz podłogówki bez żadnych dodatkowych osprzętów i cieszysz się ciepłem w domu.W nowym domu temp.zasilania 35st.C będzie jedynie przy bardzo mocnych mrozach,raczej spodziewaj się,że 26-30st.C styknie. Edytowano 10 listopada 2016 przez czerwony łeb (zobacz historię edycji) Link do komentarza
belik1622 Napisano 10 listopada 2016 Autor Udostępnij #3 Napisano 10 listopada 2016 (edytowany) Bo na jakimś filmie o tym kotle usłyszałem że jeśli tej wody do ogrzania jest więcej niż 60 litrów to trzeba dodatkowe większe naczynie wzbiorcze doinstalować a w mojej podłogówce nie wiem ile litrów może być ze 120 ? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Z drugiej strony taki kocioł będzie ciągle utrzymywał temperaturę jaką mu zadam np. 30 stopni więc nie powinien się chyba zrobić jakiś niekontrolowany wzrost ciśnienia to może dodatkowe naczynie wzbiorcze niepotrzebne jednak ? Edytowano 10 listopada 2016 przez belik1622 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość czerwony łeb Napisano 11 listopada 2016 Udostępnij #4 Napisano 11 listopada 2016 Cytat Bo na jakimś filmie o tym kotle usłyszałem że jeśli tej wody do ogrzania jest więcej niż 60 litrów to trzeba dodatkowe większe naczynie wzbiorcze doinstalować a w mojej podłogówce nie wiem ile litrów może być ze 120 ? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Z drugiej strony taki kocioł będzie ciągle utrzymywał temperaturę jaką mu zadam np. 30 stopni więc nie powinien się chyba zrobić jakiś niekontrolowany wzrost ciśnienia to może dodatkowe naczynie wzbiorcze niepotrzebne jednak ? Sądzę,że ten film dotyczył kwestii cwu.Nie wiem,nie widziałem go ale tenże Kospel podpiety bezpośrednio pod rozdzielacz podłogówki nie potrzebuje naczynia wzbiorczego żadnego. Link do komentarza
Mati_88 Napisano 5 czerwca 2017 Udostępnij #5 Napisano 5 czerwca 2017 Mam pewne wątpliwości, ponieważ hydraulik wspominał, że oddzielne układy grzewcze trzeba odpowiednio zabezpieczać i zapewnić odpowiednie ciśnienie w układzie. Link do komentarza
Kospel Napisano 9 czerwca 2017 Udostępnij #6 Napisano 9 czerwca 2017 Instalator miał oczywiście rację. Każdy układ grzewczy należy zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia w instalacji c.o. W instalacji zamkniętej, przy ogrzewaniu grzejnikowym pojemność przeponowego naczynia wzbiorczego powinna wynosić orientacyjnie ok. 10% wody w całym układzie. Przy ogrzewaniu podłogowym orientacyjnie będzie to 5% zładu wody. Naczynie przeponowe, które znajduje się w kotłach EKCO.LN2, czy EKCO.MN2 wystarcza więc orientacyjnie do instalacji o pojemności 60 litrów przy ogrzewaniu grzejnikowym i ok. 120 litrów przy ogrzewaniu podłogowym. Link do komentarza
Mati_88 Napisano 9 czerwca 2017 Udostępnij #7 Napisano 9 czerwca 2017 (edytowany) A jak mam sprawdzić ilość wody w poszczególnych układach, żeby mieć pewność, że naczynia przeponowe mają odpowiednią pojemność? Czy można zamontować dodatkowe naczynia przeponowe? Edytowano 9 czerwca 2017 przez Mati_88 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Kospel Napisano 20 czerwca 2017 Udostępnij #8 Napisano 20 czerwca 2017 Dane dotyczące pojemności naczynia przeponowego jakie powinno znaleźć się w instalacji powinny znajdować się w projekcie instalacji. Można również obliczyć pojemność wodną instalacji. Do tego jednak potrzebne są dane. Jeżeli rozmawiamy o ogrzewaniu podłogowym i znamy długość zastosowanych rur to wystarczy sprawdzić jaka jest pojemność metra rury. Jeżeli nie znamy długości to pozostaje nam szacowanie na podstawie informacji od instalatora, który instalację wykonywał. W przypadku instalacji grzejnikowej można szacować na podstawie pojemności wodnych zastosowanych grzejników konkretnego producenta i ich ilości. Link do komentarza