Skocz do zawartości

Instalacja zasobnika c.w.u.


czarsz

Recommended Posts

Napisano
Chcę zainstalować zasobnik c.w.u. ogrzewany wodą z c.o., niestety ze względu na wysokość piwnicy zasilenie go byłoby poniżej rury doprowadzającej i odprowadzającej. Czy przy działającej pompie w układzie c.o. tak zainstalowany będzie działał?
Napisano
Połączenie zasobnika z kotłem powinno zawierać odpowietrznik umieszczony w najwyższym punkcie podłączenia i powyżej poziomu górnego zwoju wężownicy w zasobniku. Z pytania nie wynika jakie przyłączenie do kotła ma zasobnik - górne czy boczne, zatem trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy układ będzie funkcjonował prawidłowo.
Napisano
z pytania jasno wynika, że podgrzewacz c.w.u. będzie zainstalowany PONIŻEJ kotła, co więc ma się zapowietrzać? odpowietrzenie należy wykonać jak słusznie Redakcja zauważa w najwyższym punkcie, czyli przy kotle, czyli układ powinien działać, zresztą po napełnieniu układu wodą grzewczą i odpowietrzeniu nawet przez n.p. poluzowanie śrubunka odpowietrznik niekoniecznie musi być zainstalowany tym bardziej, że odpowietrzniki automatyczne dość szybko przestają działać, zdecydowanie lepsze i bardziej skuteczne są separatory powietrza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże. 
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie. 
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/  
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...