nydar1957 Napisano 11 listopada 2011 #1 Napisano 11 listopada 2011 Jednym ze źródeł ciepła w domu będzie kominek z płaszczem wodnym.Kominek ma być podłączony do bufora ciepła(1500l)rurami 2".Układ ma działać grawitacyjnie.Odległość kominka od bufora to1,5mb.Czy taki układ będzie dobrze funkcjonował?
nydar1957 Napisano 6 grudnia 2011 Autor #2 Napisano 6 grudnia 2011 Wczoraj kominek został podłączony do bufora i odpalony.Temp. na wlocie do kominka 8 oC,a na wylocie 45-55oC.Grawitacja dała radę.
Gość gawel Napisano 6 grudnia 2011 #3 Napisano 6 grudnia 2011 a jaka jest róznica poziomów pomiedzy kominkiem a buforem?
nydar1957 Napisano 6 grudnia 2011 Autor #4 Napisano 6 grudnia 2011 Cytat a jaka jest róznica poziomów pomiedzy kominkiem a buforem? Bufor ma wysokość 3000mm.Rura zasilająca kominek umieszczona jest na wysokości 100mm.od dna bufora.Rura z kominka wchodzi do bufora na wysokości 1000mm.Srednica płaszcza zewnętrznego kominka 710mm.\10mm ,średnica wewnętrznego płaszcza610mm\10mm.Głębokość 500mm. Pozdrawiam.
Gość gawel Napisano 6 grudnia 2011 #5 Napisano 6 grudnia 2011 Brzmi to solidnie a powiedz co dalej od bufora ? co z grzejnikami czy podłogówka?
nydar1957 Napisano 6 grudnia 2011 Autor #6 Napisano 6 grudnia 2011 Bufor zasilany jest z trzech żródeł.Kominek,dwie grzałki po 3KW,solar .Odbiór ciepła z bufora odbywa się w dwójnasób.CWU z płaszcza w górnej części bufora oraz CO podłogowe z bufora bezpośrednio poprzez zawór mieszający. Pozdrawiam.
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się