TadeuszP Napisano 23 maja 2006 Udostępnij #1 Napisano 23 maja 2006 Przeszukałem internet i znajduję nawet na poważnych stronach sprzeczne informacje. Co to jest długość kanału dymowego komina do kominka zamkniętego na drewno, który powinien mieć ponad 4 m? Jedni piszą, że to odległość od trójnika wlotu komina do wylotu - niby dlaczego? A inni, że od paleniska kominka do wylotu? Mam ten problem bo komin od podstawy ma 6m a najwygodniej było by mi przejść 2 metrową pionową rurą na pięterko i tam dopiero wejść do komina? Link do komentarza
Redakcja Napisano 23 maja 2006 Udostępnij #2 Napisano 23 maja 2006 Dla prawidłowej pracy kominka istotna jest wysokość przewodów spalinowych miedzy kominkiem a wylotem ponad dachem, która nie powinna być z reguły mniejsza niż 4 m. Nie jest więc ważne, czy część przewodu kominowego będzie prowadzona rurą pod okapem czy wewnątrz komina, byle odcinek poziomy nie przekraczał 1 m. Oczywiście wszelkie załamania powinny być prowadzone pod kątem ok. 45 st, jak i samo wprowadzenie do kanału spalinowego komina. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się