Kominek z płaszczem wodnym + ogrzewanie nawiewowe


bart108

Recommended Posts

Napisano
Witam,
mam dwupoziomowy niepodpiwniczony szereg ok. 100m2. Chciałem wykorzystać kominek + kolektor słoneczny do podgrzania CWU. W domu nie ma instalacji grzewczej z kaloryferami, w związku z tym mam pytanie: czy kominek z płaczem wodnym można wykorzystać jednocześnie do ogrzania pomieszczeń metodą nawiewową (grawitacyjną). Jeśli tak to proszę o namiary na jakieś konkretne rozwiązania.
Dziękuję z góry za porady.
Bartek
Napisano
Pokoje w domu mają różne potrzeby ciepła (nasłonecznienie , sprzęty, oświetlenie osoby, kominek...) jak takim układem będziesz terował, by mieć stabikną temperaturę w pokoju? A solar...? to jesdno z najdroższych źródeł ciepłej wody. Dodaj pompkę cyrkulacyjną 20-25 W podwójne ryrki z ciepłą wodą, układ odżnieżania...!
Napisano
Jeszcze droższym rozwiązaniem jest ocieplenie domu od środka, izolacje z odpowiedniej folii i suche tynki. Poza tym często, właściwie prawie zawsze suche tynki pękają. Jeśli jednak zdecydujesz się na takie rozwiązanie i będziesz ogrzewał grzejnikami elektrycznymi, to nie osiągniesz również nigdy komfortu cieplnego (podobnie jak w przypadku kominka). A podgrzewanie wody kilkoma podgrzewaczami elektrycznymi również nie zapewni Ci komforu ciepłej wody. Jeśli np. zafundujesz sobie wannę z hydromasażem o pjemności 250-400 l, to w zasadzie nie masz szans na gorącą relaksującą kąpiel icon_mrgreen.gif
Napisano
Nic nie pęka (chyba , że nie ma wentylacji) A Oprócz tego nie ma iinego wyjścia , bo normy na izolację i tak wejdą unijne, a koszty ogrzewania będą rosły.
Oczywiście green na twarzy widać u tych co nie izolują, z zazdrości, ale trzeba jakoś miną nadrabiać.
Napisano
Projektowane rozwiązanie nie jest funkcjonalne, gdyż podgrzewanie c.w.u. w kominku wymaga rozpalenia ognia, gdy dopływ ciepła z instalacji solarnej nie pokrywa zapotrzebowania, co może wystąpić w okresach wiosna - jesień. Natomiast zimą, przy stałym paleniu w kominku może dochodzić do zagotowania się wody, gdy moc cieplna wykorzystywana do ogrzewania przekroczy zdolność odbierania ciepła w obiegu ciepłej wody użytkowej. Kominek z płaszczem wodnym można więc wykorzystać jedynie do zasilania instalacji c.o. z grzejnikami i nagrzewnicą podgrzewającą wode w zbiorniku c.w.u.
Napisano
Przy instalacjach zasilanych kotłami na paliwa stałe (w tym kominek z płaszczem wodnym) warto rozważyć zastosowanie zbiornika buforowego wody grzewczej, który zakumuluje nadmiar wytworzonego ciepła. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie zbiornika ładowanego warstwowo (np. PARADIGMA OPTIMA - www.paradigma.pl lub innego o dość dużej pojemności 800 - 1000 l), do którego można podłączyć kilka źródeł ciepła: kocioł, kominek, solar, pompę ciepła. icon_mrgreen.gif
Napisano
pytanie do Mr.Green

jak taki zbiornik wygląda w przekroju i na czym polega ładowanie warstwowe,właśnie coś takiego mnie kusi bo chcę z kotła węglowego zasilić obok kaloryferów podłogówkę.
Napisano
Ze zbiornikami możesz zapoznać się n.p. na stronie:
www.paradigma.pl/zbiorniki.html
Uważam, że rozwiązanie stosowane przez PARADIGMĘ jest bardzo przemyślane.
Zbiorniki warstwowe posiadają obecnie w swojej ofercie praeie wszystkie firmy wytwarzające nowoczesne kotły c.o. (n.p. VIESSMANN, WOLF, inni) icon_mrgreen.gif
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Powoli przymierzam sie do budowy domu. Zastanawiam się, jaki rodzaj ogrzewania w nim zastosować. Po lekturze BD 4/2006 zainteresowałam się kominkiem z płaszczem wodnym. Mam jednak dwa pytania, na które nie znalazłam odpowiedzi w artykule:
1. Czy kominek może być łączony z ogrzewaniem podłogowym wodnym?
2. Jakie są koszty działania pompy obiegowej?

A może ktoś mi doradzi jaki jest najtańszy, a jednocześnie wydajny sposób ogrzewania dla domu o powierzchni użytkowej ok. 80m kw.?
Napisano
Przy wyborze systemu ogrzewania domu trzeba brac pod uwagę nie tylko koszty instalacji i paliwa, ale również komfort użytkowania. Dlatego kominki niezależnie od tego czy są to modele tradycyjne czy też z płaszczew wodnym nie powinny być jedynym żródłem ciepła w domu. W kominkach okresowo trzeba uzupełniać paliwo a więc nie można zima wyjechać na kilka dni bez zapewnienia sobie obsługi do kominka, a w okresie silnych mrozów jego moc grzewcza może być niewystarczająca. Najczęściej montowane są więc dwa systemy np. kominkowy i elektryczny. Kominek z płaszczem wodnym mozna podłączyć do ogrzewania podłogowego, ale za pośrednictwem wymiennika ciepła oddzielajacego obieg otwarty kominkowy od instalacji grzewczej. Pompa obiegowa pobiera ok. 80 - 100 W mocy więc nawet przy ciągłej pracy dobowe zużycie prądu nie przekroczy 2,4 kWh.
  • 1 miesiąc temu...
Gość mariobros35
Napisano
Cytat

Powoli przymierzam sie do budowy domu. Zastanawiam się, jaki rodzaj ogrzewania w nim zastosować. Po lekturze BD 4/2006 zainteresowałam się kominkiem z płaszczem wodnym. Mam jednak dwa pytania, na które nie znalazłam odpowiedzi w artykule:
1. Czy kominek może być łączony z ogrzewaniem podłogowym wodnym?
2. Jakie są koszty działania pompy obiegowej?
A może ktoś mi doradzi jaki jest najtańszy, a jednocześnie wydajny sposób ogrzewania dla domu o powierzchni użytkowej ok. 80m kw.?


Witam zajmuję się zawodowo montażem kominków z płaczem wodnym.Co do połonczenia kominka z płaszczem wodnym z ogrzewaniem podłogowym to jak najbardziej można ale trzeba wziąć pod uwagę dodatkowy koszt jakim jest zbiornik buforowy około 600-700 l odbieże on ciepło od kominka wtedy kiedy nie będzie odbioru ciepła od podłogówki i dom będzie dogrzany mo i trzeba odpowiednio do metrażu powieszchni domu dobrać moc kominka wodnego aby nie przesadzić z nadmiarem mocy grzewczej bowiem może się zagotować woda w kominku wodnym w razie pytań podaję mejla kuletamariusz@poczta.fm .Mogę podjąć się montażu systemu.
Napisano
skoro zajmujesz się montażem kominków z płaszcem to nie zapominaj o wymienniku płytowym, który jest niezbędny do odbioru ciepła z otwartego systemu grzewczego kominka i przekazaniu do zamkniętego systemu grzewczego c.o. KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM MUSI PRACOWAĆ W OTWARTYM SYSTEMIE GRZEWCZYM Z OTWARTYM NACZYNIEM WZBIORCZYM
Inne "wynalazki" są niedozwolone i niebezpieczne!
Napisano
Cytat

skoro zajmujesz się montażem kominków z płaszcem to nie zapominaj o wymienniku płytowym, który jest niezbędny do odbioru ciepła z otwartego systemu grzewczego kominka i przekazaniu do zamkniętego systemu grzewczego c.o. KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM MUSI PRACOWAĆ W OTWARTYM SYSTEMIE GRZEWCZYM Z OTWARTYM NACZYNIEM WZBIORCZYM
Inne "wynalazki" są niedozwolone i niebezpieczne!


Kolego przy zastosowanu bufora nie ma potrzeby stosowania powyższego systemu wymiennikowego bowiem kominek w systemie otwartym podłanczamy przez wężownicę grzewczą która się znajduje w bufoże i ta wężownica ogrzewa układ zamknięty ciśnieniowy. icon_cool.gif icon_cool.gif
Napisano
w tym przypadku zasobnik z wężownicą pełni rolę wymiennika (nie jest to jednak typowy bufor wody grzewczej), jest to ropzwiązanie takie sobie ze względu na dość małą pwierzchnię wymiany ciepła - wężownica, ale z tego co piszesz układ otwarty kominka jest oddzielony od układu zamkniętego c.o., czyli jest O.K.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...