Wewnątrz w piwnicy. Czy żeliwo jest dobre dla zdrowia? To jest chyba czymś pokryte ale chyba wiecznie trwałe nie bedzie i z biegiem lat pewnie zacznie korodowac
-
Chciałbym zamontować wodomierz i zastanawiam się nad sposobem łączenia kolanek rury PE100 o średnicy 40mm. Czy zrobic to elektrooporowo czy jakieś niezawodne kolanka zaciskowe jak plassona, Hawle. Jakie są wady i minusy? Z tego co wiem elektrooporowe trzeba dobrze oczyścić i minus taki ze w razie nieszczelnosci juz się tego nie poprawi. A złączki Plassona czy Hawle zawsze można poprawić co przemawia na ich korzyść. Pytanie tylko czy wybrać złączkę z tworzywa Plassona czy żeliwną z powłoką. Poniżej zdjecie o jakie kolanka mi chodzi. Tylko nie wiem czy ma znaczenie rodzaj gwintu: zewnętrzny bądź wewnętrzny jesli wcisk bedzie od strony zasilania wody?
-
Co zamiast folii kubełkowej na ściany piwnicy?
AncioJancio odpisał AncioJancio w kategorii Technologie budowy
Wiem jaki jest styrodur że wystarczy lekkie uderzenie czymś ostrym i robi się spore pęknięcie. Wydaje mi się żeby styrorudu nie uszkodzić ziemią trzeba by przysypać piaskiem. W każdym bądź razie Icodren wymyślono chyba tez po to żeby między innymi chronić termoizolację przed uszkodzeniami -
Co zamiast folii kubełkowej na ściany piwnicy?
AncioJancio odpisał AncioJancio w kategorii Technologie budowy
Ale geowłóknina pionowo nie ma izolować tylko chronić przed uszkodzeniami styroduru przez grunt dlatego powinna być gruba. A woda sobie spłynie do gruntu czy do drenażu, w suche sezony pozwoli sturodurowi wyschnąc. Zresztą nie myślę o hydroizolacji styroduru bo on sam w sobie trudniej wchłania wode a jeśli już nasiąknie to trzeba dac mu wyschnąć stad tez wymyślono maty drenazowe Icocodren, w niemczech coś takiego stosują. Z folią kubełkową bedzie zabawy bo jest sztywna, mam dużo zagięć na ścianach itp. -
Co zamiast folii kubełkowej na ściany piwnicy?
AncioJancio odpisał AncioJancio w kategorii Technologie budowy
Bo jakoś nie wierze w właściwości folii kubełkowej ktorej kubełki wciskają się a w styrodur. Owszem mozna odwrócić folie kubełkami do zewnątrz ale to samo byśmy uzyskali pewnie zwykłą folią a wydaje mi się też że odwrocone kubełki mogą stworzyć przestrzen do gromadzenia się w nich wody. A po wlokninie woda spłynie sobie do gruntu, styrodur wyschnie a pod folią bedzie pewnie dlugo wilgotny. -
Chciałbym czymś zakryć ściany piwnicy pokryte styrodurem. Będzie drenaz opaskowy owinięty geowlokniną o wodoprzepuszczalności 90L i myślę nad pokryciem ścian celem zabezpieczenia styroduru przed uszkodzeniami jakąś wlokniną typu Icodren ale jest to drogi interes. Nie chce folii kubełkowej. Czy myślicie że lepiej w tym wypadku moze po prostu zastosować jakas geowłókninę o grubej gramaturze i słabszej wodoprzepuszczalności?
-
Tu jeszcze są chyba rodzaje PES i PP i jedno jest odporne na procesy starzenia w gruncie ale nie na UV a drugie z kolej jest odporne na UV ale po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach rozpada się w gruncie zgadza się?
-
No tak ale tu potrzebna jest szczelność na długim odcinku. Niestety nic nie znalazłem odpornego na UV wiec zdecyduje się na warstwową rure PE100-RC PN16 z Kaczmarek, która powinna być mocniejsza od jedno warstwowej. Szukalem Wavinu ale nigdzie nie mają. Mam nadzieję że to będzie dobry wybór
-
Nie no gdzie, do wodociągowej klejone odpada. No nic szukam dalej
-
A to nie są łaczone rury? Bo tu potrzeba ok 20m. Dzwoniłem do jednej hurtowni i jutro powinni coś mieć
-
Nie wiecie może czy występują rury 4omm PN16 odporne na UV? Wszędzie gdzie pytam maja tylko PN10. Odnośnie tej izolacji rury to zdecyduje się na łupek PUR grubości 30mm składany z dwóch części, jest on porownywalny z xps: gestość 40-60kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła: 0,025 W/mK, średnica zewn 104mm więc powinien do kanalizacyjnej sie zmieścić a jak nie to moze się go trochę przyszlifuje z tym ze jedyny problem to dość spora średnica wewnątrz bo 44mm a rura wodna ma 40mm więc będzie miała luz. Trzeba by to chyba jakoś tasmą bentonitową uszczelnić te 4mm. Tylko jakiej grubości wybrać taśmę, czy ona ma możliwość zgniecenia a później się sama rozpręży, czy jak?
-
A nie lepiej jakby tą przestrzenią wodą sobie spływała po ławie do gruntu? Ława jest zasmarowana masa reaktywną z niewielkim spadkiem żeby wlasnie nie stała przy fasetce. A jak to zapianuje to raz ze moze nie odpływać i stać a dwa to że piana bedzie chłonąć wode. Ale teraz myślę żeby po prostu powycinać szersze te krawężniki xpsa w miejscu gdzie stykać się będą z fasetka i wykorzystam je i przykleję w miejscu pustki po prostu.
-
Mam taki styropian frezowany i zastanawiam się jak go obrobić przy fasetce. Czy wyciąć całkowicie frez i zostawić taka pustkę. Czy to wytworzy jakis mostek termiczny Czy się tym nie przejmować?
-
I z tego co widze wszystkie te pianki jak i preizolowane są wykonane z PUR a nie PIR. Więc chyba pozostane przy gotowych wkładach do rur z PUR które po prostu skleję i wsunę w rurę. Będę miał pewność że rura bedzie otoczona równomiernie izolacją. No i gotowy wklad PUR ma gesta strukturę raczej bez pęcherzy powietrza w przeciwieństwie do chociażby Polynoru który jak widać ma pęcherze
-
A czy coś stoi na przeszkodzie żeby zastosować PN16 (z HDPE chyba zamiast LDPE) SDR11?
-
Już wymyślili wodoodporną pianę z puszki? Kiedys sie tym interesowałem i byla jakas piana niby zamkniętokomórkowa, Polynor chyba się nazywała ale jak pogrzebałem głębiej to wyszlo na to że nie do końca jest wodoodporna. Edit: Dogrzebałem się do komentarzy Polynora gdzie użytkownicy opisują słabe rozprężanie pianki co chyba akurat powinno być zrozumiałe w przypadku zamkniętokomórkowej pianki. Ale znalazłem zdjecie po przecięciu i widzę że są jakieś pustki powietrzne: Ma youtube jest film gdzie ktos kupił gotowe wkłady z pianki PIR ale sprzedawca jas_kokos już sie nie ogłasza na allegro niestety. A to bu chyba było najlepsze rozwiązanie bo mam pewność równomiernie rozłożonej izolacji a robiac to ręcznie to moze wyjść różnie.
-
To coś takiego znalazlem tylko trzeba by kleić łaczenia: https://allegro.pl/oferta/otulina-z-twardej-pianki-pur-w-oslonie-pcv-44-30mm-13665185791
-
Nie wygląda to na piankę zamkniętokomórkową, ciekawe czy faktycznie ta pianka poliolefinowa jest wodoszczelna. Tu znalazlem coś takiego, może to jest zamkniętokomórkowa: https://allegro.pl/oferta/rura-preizolowana-pojedyncza-32-125-pur-13730497513 Pozostałby tylko problem zaizolowania tej otwartej płaszczyzny pianki przed wilgocią. Chyba żeby to jeszcze umieścić w jakiejś oslonie z PCV i zamknąć redukcją/gumową uszczelką.
-
Ta preizolowana to sprzedaja razem z PE40? Mozna to wyciągnąć i wsadzić swoją PE40? Tylko że tu już nie założę redukcji z uszczelką i musialbym kombinować z izolacją reaktywną
-
Szukalem pomaranczowej rury do przepustu żeby wystawała jeszcze z 50 cm poza mur żeby ochraniała PE40 przed żwirem z drenażu ale są tylko szare czyli nie ziemne i słabsze. Mam nadzieję że szara z czasem nie peknie. Chyba ze widzicie jakis inny sposób na ochronienie PE40 w drenażu. Chuba że takie rury ciśnieniowe do basenów beda mocniejsze? Do 10 bar.
-
A może ktoś odpowiedzieć jaką grubość powinna mieć taką rura PE40? 2,5mm? Bo widze ze jest kilka rodzajów. Czy to zależy od ciśnienia w sieci?
-
Ale to masz na myśli uszczelkę miedzy przepustem a ścianą? Tu nie będę dawal uszczelki tylko beton z jakimiś włóknami lub masę PCC. Czyli przepust wmurowany w ścianę. Uszczelka będzie w przepuście miedzy PE40 a przepustem 50mm. Tu nie będzie betonu, jedynie pianka wewnątrz przepustu, zakończone albo gumową redukcją (tudzież redukcja PCV z uszczelką) albo bentonitem lub jednym i drugim. Jak dobiera się grubość tego sznura bentonitowego? Tyle ile jest luzu miedzy PE40 a rurą 50mm czyli 5mm czy więcej?
-
Chyba nic nie stoi na przeszkodzie żeby użyć zarówno jednego ja i drugiego. Zapianować w srodku rure, zrobic miejsce na tasme bentonitową i ją tam po prostu wsadzić. A calosc zamknąć redukcjami z uszczelkami. Bo samych pierścieni zamkniętych nie ma? Tylko czy ta tasma jest jakas miękka, plastyczna, można ją upchnąć? Bo jeśli przepust bedzie 50mm a rura 40mm to potrzebuje 5mm taśmy czy grubszej? Mozna dac po obu stronach ściany a pomiędzy taśmami pianka. No i pytanie zasadnicze jakiej średnicy otwor trzeba by wywiercić pod przepust 50mm żeby spoczywało na masie PCC. 70mm wystarczy czyli ok 1cm masy betonowej PCC wokoło rury? A za ścianą mam zamiar dać od razu do góry kolanko zgrzewane lub jakieś lepsze skrecane i dopiero zawor odcinający na pionowym odcinku
-
Czy uszczelka w rurze pcv i redukcji nie jest materiałem niestarzejacym się? Przeciez rur pcv nie wymienia się co kilka lat? Jesli nie jest to czemu kombinować z jakimiś bentonitowymi taśmami? Ponadto mógłbym zapianować cały przepust, wydłubać przy redukcji od strony zewnętrznej i upchać masą remmersa. 1cm grubości tez powinno spełnić rolę hydroizolacji
-
Zawor odcinający pomiędzy ścianą a kolankiem w górę i licznikiem? Myslalem ze nic nie może być do wodomierza poza zaworem skazeniowym. A ile się powinno ocieplac posadzkę w ogrzewanej piwnicy? Dodatkowe 10 cm nad to trochę sporo mi się wydaje. Liczę juz styro plus wylewka, razem 12 cm i do tego 10 cm to wyjdzie 22cm i może nie być zachowana strefa przemarzania czyli 125 cm u mnie wychodzi jesli by było na 12 cm od chudziaka