Skocz do zawartości

osiris

Uczestnik
  • Posty

    11
  • Dołączył

  • Ostatnio

Posty napisane przez osiris

  1. Cytat

    To po co bierzesz szybki, skoro ma być zwłoczny?


    Właśnie byłem w hurtowni elektrycznej i kupiłem parę topiców zwłocznych 6, 10 oraz 16 A.
    Teraz czekam na cieplejsze dni żeby poeksperymentować z nowymi bezpiecznikami.

    Mam pytanie, czy zastosowanie owych bezpieczników na normalnej tablicy jest bezpieczne dla instalacji i który amperaż zastosować dla moich potrzeb?
  2. Cytat

    Po pierwsze - podaj dane techniczne piły
    po drugie - podaj dane techniczne zabezpieczenia obwodu. Co jeszcze jest z niego zasilane?


    Bezpiecznik zabezpiecza piwnicę, gdzie tylko pompka c.o. chodzi na niej.
    Przy remoncie były używane różne mieszadła do kleju, przecinarki do płyt gresowych i inne cuda i nic sie niedziało o szło to wszystko na bezpieczniku automatycznym 6A.
    Piła ma moc 2000 watt.

    Kupiłem bezpiecznik topicowy 16A (szybki) i zobaczę co będzie.
    Na Elektrodzie wyczytałem że tego typu urządzenia powinny chodzić na bezpieczniku zwłocznym przeznaczonym do maszyn.
  3. Cytat

    Najprawdopodobniej masz za słabe bezpieczniki,ale to takie stwierdzenie na 50%. Jakiej mocy jest ta piła?
    Aby się przekonać czy to wina instalacji czy piły to udaj się do sąsiada (może być i sąsiadka icon_biggrin.gif ) i tam ją podłącz. Jak będzie dobrze to wiesz co jak wywali korki u sąsiada to też wiesz co icon_smile.gif


    Obecnie, na mrozie, nie ma co przecinać, więc na razie nie będę eksperymentować, ale jak tylko się ociepli wsadzę topik 16A i zobaczymy co się będzie dziać.
    To tyle w temacie.
    Pojadę jeszcze do hurtowni elektrycznej i zakupie bezpiecznik zwłoczny, bo chyba przede wszystkim tutaj tkwi problem.
  4. Wiem, wiem, mam sobie wkręcić do tablicy bezpiecznik zwłoczny, tylko czy są bezpieczniki topikowe zwłoczne bo mam starego typu tablicę?
    W ogóle to pluje sobie w brodę, że nie kupiłem spalinowej to było by po problemie, ale pomyślałem że mam tak małe roboty w ogrodzie, że spalinowa to była by przesada.
    Nie wiedziałem jednak że spotka mnie tak niemiła niespodzianka jak wywalanie korków co kilka uruchomień pilarki.

    A może za mocno naciągnąłem łańcuch i są za dużo opory przy startowaniu piły?
×
×
  • Utwórz nowe...