Cytat
[... ciach ] mam problem z narysowaniem szczegółu połączenia wieńca z balkonem i spocznikiem. Jeżeli ktos ma taki detal w pdf albo zdjecie czy plik dwg. bylbym wdzieczny bo nie wiem jak idzie zbrojenie i jak wchodzi do wieńca.
Zagadnienie z pozoru proste, ale jak mu się przyjrzeć z bliska, to nie koniecznie.
Opisz dokładnie o jakie rozwiązanie Ci chodzi (gdzie ten spocznik w stosunku do balkonu...?).
W wątku w którym pokazuję moją ostatnią budowę mam podobne rozwiązania, ale dokładnie może ono zależeć od kilku rzeczy - np rodzaju stropu. Przy stropie monolitycznym nie ma problemu - zbrojenie dolne nośne wypuszczone jest na balkon, przechodząc po drodze przez wieniec (w świetle strzemion). Obniżając wylewkę balkonu uzyskujemy efekt górnego zbrojenia nośnego balkonu. Przy stropie lekkim (wykonywanym z prefabrykatów) potrzebne jest dodatkowe kotwienie balkonu w ścianie, które uzyskuje się zwykle poprzez wykonanie obniżonej w stosunku do stropu belki żelbetowej - poniżej wieńca... Zerknij do wątku Dom w Aksamitkach 2 z modyfikacją indywidualną tam jest kilka zdjęć i kika sposobów jego zbrojenia przy rozwiązaniu monolitycznym.0 -
Cytat
Trochę przesadziłeś z tą ilością/grubością styropianu.
15cm da w rezultacie wystarczająco ciepłą podłogę.
Cóż, 15 cm to aktualne minimum na ściany.
Podłoga jest w strefie przemarzania - resztę mojego rozumowania sobie dopowiedz.CytatRozumiem że od przybytku głowa nie boli, ale izolacja podłogi musi współgrać z resztą... inaczej to wyrzucanie pieniędzy, choć może w tym przypadku niezbyt dużych.
O ile ściany będzie mógł ewentualnie docieplić, o tyle w przypadku zmiany grubości ocieplenia podłogi w przyszłości koszty poprawki będą dużo wyższe niż dołożenie teraz tych 10cm styro na zapas...1 -
Cytat
10 cm piasku, 10 cm chudziaka, 15 cm styropianu plus do 10 cm wylewki , w sumie daje to nam warstwę 45 cm
Ja wybrałbym głębiej - tak aby styropianu dać 20-30cm: piasek, chudziak, folia, styropian, folia, posadzka. Niewielka różnica w nakładzie pracy, a efekt zdecydowanie lepszy. Dodatkowo 1-2 cm styropianowy dystans wokół, pomiędzy posadzką a ścianą na całej grubości styku ze ścianą.
1 -
I kilka fotek kończących sezon budowlany 2013 - następna odsłona w lutym, jeśli temperatury pozwolą na montaż drewnianej konstrukcji dachu. Drewno już od jakiegoś czasu leżakuje poprzekładane dystansami w miejscu osłoniętym od deszczu, ale w miarę przewiewnym... czyli w przyziemiu.
Na czubku szczytów umieściłem dodatkowe kotwy, do których będzie przymocowana płatew kalenicowa. Ułatwi to montaż konstrukcji, a dodatkowo ustabilizuje ją na murach.
Przyznaję, że widok szalunków jest dość "malowniczy", ale wykorzystywałem drewno którym były już szalowane dwa wieńce stropów i trzpienie żelbetowe muru oporowego podjazdu. Na koniec, po oczyszczeniu z betonu, deski wylądują jako deskowanie dachu.0 -
Cytat
Czy ktoś mógłby mi poradzić, czy dobrze myślę w kwestii zrobienia podłogi? Nabyłem pawilon wolnostojący, w którym co prawda jest podłoga ( już tylko posadzka, też zostanie usunięta ), ale będę robił ją do nowa . Według mojej wiedzy na obecną chwile wyglądało by to tak: 10 cm piasku, który trzeba zagęścić (ubić), później 10 cm posadzki (chudziak), w którą dam na dystansach zbrojenie, następnie folia, styropian 15 cm i folia, posadzka ze zbrojeniem ok. 7cm i gres. Niektórzy nie dają folii już na styropian, ale ja dam .Słyszałem też wersje że można dać folie też pod piasek i na piasek a dopiero wtedy wylać chudziak , ja mogę wszędzie dać folie nie ma problemu ale czy to tak się robi ? Jeśli ktoś ma opanowany ten temat to proszę o ocenę .
W zasadzie wszystko poprawnie - to zbrojenie chudziaka możesz sobie darować, tak jak i w warstwie posadzki (moze ewentualnie rozproszone) chyba, że występuje ze względu na miejscowe, duże obciążenia (np. komin itp.), ale wtedy to trzeba by zamiast chudziaka coś solidniejszego wylać...
Retrofood dobrze zauważył, że musisz przed wykonaniem uwzględnić głębokość wybranego gruntu, aby poziom podłogi wyszedł tam gdzie powinienWarto też pamiętać o wywinięciu folii na ścianę, które to wywinięcie połączysz z izolacją poziomą ścian (w najgorszym razie obetniesz na poziomie posadzki, przed położeniem gresu).
1 -
Minimalny przekrój dla słupków to 10x10cm,
elementy poziome, przenoszące obciążenia podobnie,
elementy poziome, nie przenoszące obciążeń (te a'la krokwie) 6x10cm.
Można by się pokusić o jeszcze delikatniejszą konstrukcję, ale tu już trzeba by się przyjrzeć sposobom łączenia elementów, rozstawowi słupów, "krokwi"...
0 -
Cytat
Żadna... czemu drzewko winne, żeby je ścinać? Co roku ścinają i sprzedają tyle tych biednych drzewek. A co brzydsze lądują później na śmietniku.
Rozumiem ludzi szanujących naturę, ale w tym przypadku chyba mamy do czynienia z niedojrzałością emocjonalną
a nie troską przyrodę!CytatNie Demonizuj Proszę .
Mój świerk w salonie nie ma za wiele wspólnego z naturalną przyrodą . Został wyhodowany na plantacji .
Podobnie jak pieczona kaczka na wigilijnym stole - raczej nie latała w kluczu ze swoimi dzikimi przyjaciółkami.
Gdybyś zacytował w takiej kolejności jak wyżej to byłoby zrozumiałe, ale w czym ja demonizuję komentując egzaltowane westchnienia... nie rozumiem
U mnie stoi żywa, również z plantacji - te z lasu nie często mają pokrój predysponujący drzewko do roli ozdoby.0 -
Rozumiem ludzi szanujących naturę, ale w tym przypadku chyba mamy do czynienia z niedojrzałością emocjonalną
a nie troską przyrodę!0 -
Cytat
Co tam tygodnie, dla pewności lepiej ze trzy miechy.
To się chyba nazywa bardziej papieski niż papież, he he.
Nie będziemy chyba psuli humoru wykonawcy tego dzieła - wygląda naprawdę świetnie!
A co do trzech miechów - nie mówię o milimetrze, ale o kilku milimetrach przy grubości kilkudziesięciu milimetrów grubości warstwy wyrównawczej - tu sprawę załatwia kilka (dwa-trzy) tygodnie w warunkach ogrzewanych. Z papieżem ma to tyle wspólnego, że w Watykańskich budowlach, to chyba jednak te trzy miechy, ale efekt w czasie niezmienny...0 -
Pompa miała przyjechać o 13, a przyjechała przed 15. Beton miał za dużo wody (czy taki B20 sprzedają normalnie w Cemex Słubice?). Do obsługi "gruszki" musiałem udostępnić swojego człowieka, bo coś z nią jest nie tak odkąd tu zacząłem budowę... Operator nie widział wylotu pompy z miejsca z którego mógł obsługiwać "gruchę"... Z szalunków na szczytach mieszanka wypływała jak woda, a operator miał jedną radę: wysypię wam beton na strop, a jak trochę stężeje to wiaderkami wylejecie wieńce ścian szczytowych". Do pełni "szczęścia" brakowało tylko aby wysiadła buława wibrująca i omal tak się nie stało - przechylona, może podczas prześlizgiwania się pomiędzy podporami szalunku na parterze, zaciągnęła oleju do gaźnika i zaczęła pluć ogniem z wydechu w trakcie wibrowania trzpieni...
Można to wszystko opisać jednym zdaniem: Wieńce wylane!, ale nie oddaje ono emocji jakie dziś panowały na budowie
Fotek nie ma, bo zamiast kierować obiektywem prowadziłem wylot pompy. Efekt na 4+ - wylewałem etapami, z przerwami na kolejny, a końcówka już przy sztucznym świetle (te przerwy i opóźniony przyjazd pompy)...
W każdym razie w tym roku to koniec większych prac na budowie w Słubicach.0 -
Cytat
ciężka sprawa do wyegzekwowania bo fajek się nie chce wyginać ale można. Jak raz będą poprawiać mimo próśb to na drugi raz nawet już się pytać nie będą czy na pewno trzeba
Sądząc po znikomym odzewie większości jednak ten detal umyka... i mamy kolejny
"najczęstszy błąd przy budowie domu" - brak wiązania pomiędzy zbrojeniem wieńców stropu i pod murłatą a zbrojeniem trzpieni żelbetowych rozmieszczonych w ściance kolankowej!0 -
Kolejny dzień i prace przy zbrojeniu i szalowaniu szczytów zbliżają się do końca.
Na jutro planuję wylanie wieńców. Poniżej kilka zdjęć z postępów prac
0 -
Cytat
1. wieniec jest, mało widoczny ale jest
Tylko projektant zapomniał go wrysować i opisać (ilość prętów, kształt strzemion), pomylił przy okazji pozycje opisując poz nr.11 (słupki żelbetowe) jako poz nr.3 (Poroton 24 P+W) oraz opis rozstawu strzemion dla słupka żelbetowego z wieńcem stropu, a także murłatę (poz 1) jako 4fi12... często spotykane w projektach niechlujstwo!
A w temacie łączenia trzpieni z wieńcami jakie koledzy macie doświadczenia? Bo z tego rysunku wynika, że po prostu należy wstawić belkę zbrojeniową składającą się z 4 prostych prętów fi 12, o długości 88cm bez dodatkowych połączeń z wieńcem... czy zagięć prętów na końcach?!0 -
Cytat
Słup żelbetowy pręty przenikają zbrojenie stropu i wieńca żelbetowego pod murłatą
Na powyższym rysunku chyba (!) nie ma wieńca pod murłatą...
ale to tylko na marginesie... w zasadzie chciałem wspomnieć o właściwym połączeniu trzpieni z wieńcami stropu i pod murłatą. Rysunek ten jest standardowym uproszczeniem, które pomija wygięcie prętów zbrojenia trzpienia w dolnym i górnym zakończeniu. Jest to dość czasochłonne, ale nieodzowne dla prawidłowego montażu - znaczy taki sposób połączenia tych trzpieni z belką wieńca. Na wieńce zwykle używam wcześniej przygotowane belki zbrojeniowe, ale w przypadku montażu wieńca na trzpieniach (trzpienie zawsze wewnątrz wieńca!) występuje konieczność rozwiązania części strzemion w belce, rozsunięcia ich na boki, wstawienia "L-ek", ponownego nasunięcia na całość strzemion i skręcenia drutem wiązałkowym. Jeszcze mnie paluszki szczypią od tych ubiegłotygodniowych manewrów pomiędzy gęsto rozstawionymi prętami, bo w tym miejscu przecinają się: cztery do sześciu prętów trzpienia, cztery do sześciu prętów wieńca oraz cztery do sześciu "L-ek", a jak trafimy na połączenie dwóch belek wieńca, to dochodzą jeszcze cztery do sześciu prętów zakładu - zwykle mało komu chce się bawić i najczęściej, nawet jeśli już są, to "L-ki" ułożone na strzemionach wieńca (nie objęte przekrojem)....0 -
Cisza w temacie budowania na forum, to pozwolicie, że coś wykopię?Cytat
... teraz jedyna przerwa w wieńcu to drzwi balkonowe szt 1 w środku ściany szczytowej reszta monolit czyli chyba czegoś się nauczyłem
W tej kwestii jestem za wieńcem otaczającym cały dom, bez żadnych przerw!
Drzwi balkonowe w szczycie (a także w ścianie frontowej!) można obejść górą, a w przypadku szczytu połączyć wieńce z obu stron budynku wieńcem biegnącym na szczycie (pamiętajmy o ociepleniu - tylko pod krokiew!).
0 -
W związku z tym, że pogoda jest nadspodziewanie łaskawa zapadła decyzja, że wylewamy wieńce nie tylko na ściance kolankowej, ale i na szczytach. Pozostało mi skończyć murowanie szczytów, zazbroić i zaszalować wieńce na nich, ale w porównaniu z szalunkiem wieńca na ścianie frontowej (zachowanie ciągłości obejmujące część nad drzwiami balkonowymi w facjatce i żmudne łączenie z trzpieniami) to będzie zabawa. Tak budowa wygląd dzisiaj:0
-
Należy pamiętać o prawidłowym połączeniu zarówno zbrojenia trzpieni ze zbrojeniem wieńca na stropie jak i zbrojenia trzpieni ze zbrojeniem wieńca pod murłatę. Można to uzyskać bądź odpowiednio przygotowując pręty zbrojenia (wyginając pod kątem prostym) albo też stosując tzw. L-ki (których używamy również do łączenia zbrojenia wieńca na rogach). Tu przykład zastosowania takiego rozwiązania:
Kotwy murłaty zatapiane w wieńcu dojechały na czas - nie warto stosować do tego celu prętów gwintowanych, których jakość bywa różna, a samodzielne wyginanie na zimno osłabia materiał dodatkowo osłabiony wycięciem gwintu na całej długości!0 -
Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek będę zalewał wieńce, chyba, że pogoda sprawi psikusa... choć nic na to nie wskazuje!
0 -
Ścianka kolankowa rośnie w oczach.
0 -
Cytat
Mam teraz razem z kasą podsunąć umowę ? Na co ? Na zrobioną adaptację i ten nadzór?
Nie zmiażdży mnie gość śmiechem?
Pewnie by Cię zmiażdżył, ale zawsze możesz zapytać jaki jest koszt nadzoru autorskiego.
Gdyby to były rozsądne pieniądze to, jak pisał Bajbaga, będziesz miała dodatkową kontrolę kierownika budowy.
Jeśli zrobisz "adaptera" kierownikiem budowy, to tracisz spojrzenie kogoś z zewnątrz. W moim przypadku to ja oceniam przyjęte w projekcie rozwiązania i ewentualnie proponuję takie które wydają mi się lepsze. Jeśli znasz się na budownictwie, to kierownik budowy i projektant w jednym ułatwiają budowę, bo odchodzi komunikacja pomiędzy kierownikiem a projektantem. W przypadku kiedy nie jesteś w stanie ocenić przyjętych rozwiązań, to kierownik budowy działa jak weryfikator, a wątpliwości wyjaśnia projektant.
0 -
Cytat
To, o czym piszesz w pierwszym akapicie pan adapter mówił o autorach gotowych projektów ( taki kupiłam). Stwierdził, że zależy im tylko na sprzedaży, a potem niech się kto inny martwi. Tymczasem za wszystko odpowiada on, czyli osoba adaptująca, która przystawia swoją pieczątkę. Za adaptację mam zapłacić 1800 zł. Wszystkie uzgodnienia załatwiałam sama.
Rozsądne pieniądze za wykonanie adaptacji w niewielkim zakresie.CytatNie do końca rozumiem to, co piszesz o " zobowiązaniu do nadzoru autorskiego, bez dodatkowych gratyfikacji". Czy ten nadzór jest tożsamy z byciem kierownikiem?
Przy niewielkim zakresie adaptacji raczej bezpłatny nadzór autorski nie wchodzi w grę, ale gdybyś rozmawiała o tym przed podjęciem decyzji o wyborze "adaptera", to kto wie...
Na swojej budowie mam projektanta, który jest jednocześnie kierownikiem budowy. Pełni nadzór autorski, wraz z kolejnymi aneksami do projektu, w cenie projektu, ale za dużo większą kasę.CytatCzyli musztarda po obiedzie. Umowy nie spisałam.
Umowa to podstawa - zawsze!
Przecież warto sobie przedstawić wymagania i ocenić wysokość wynagrodzenia...
0 -
Cytat
Dodatkowy obowiązek niesie za sobą dodatkowe pieniądze - chyba, że w umowie i warunkach "płacowych" zostało to uwzględnione.
Dlatego właśnie radzę sporządzić umowę, aby uniknąć płacenia kilkakrotnie za tę samą pracę.
Wspomniałem o wysokości wynagrodzenia, bo znajmy umiar, ale przy wynagrodzeniu opiewającym na kilka tysięcy złotych nie mam skrupułów przed wrzuceniem nadzoru w zakres umowy na wykonanie projektu. Odwrotnie, jeśli adaptacja jest wykonana za kilkanaście setek, to w pełni rozumiem prawo do dodatkowego wynagrodzenia projektanta za nadzór autorski.
Niestety takie kwestie trzeba uzgadniać przed, bo w przeciwnym wypadku zdajemy się na widzimisię "adaptera", a w opisywanym przypadku najprawdopodobniej będzie to rozwiązanie niekorzystne dla inwestorki0 -
Cytat
Czyli zobowiązanie to nie wynika z autorstwa (tak jak pisałeś) a tylko i wyłącznie, z tak a nie inaczej, słormłowanej umowy.
Jest to jednak istotna różnica.
Kolego Bajbaga - będziemy zaśmiecali wątek wątpliwej jakości przepychankami?
Obowiązek nadzoru autorskiego wynika z autorstwa, a jego egzekwowanie zależy od decyzji inwestora bądź organu nadzoru. Jeśli inwestor podejmie taką decyzję, autor projektu ma obowiązek ją wykonać (nawet bez zawierania tego w umowie)!. Chodzi o to, że nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia, bo już raz wziął kasę za wykonanie projektu. Czy teraz wystarczająco czytelnie sformułowałem myśl?
Tak dla rozwiania wątpliwości:
Prawo Budowlane Art. 20.
1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
[...]
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego or-ganu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budo-wy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.0 -
Cytat
Z tego co pamiętam to masz instalacje w układzie zamkniętym ,to poczytaj w co wchodzi skład takiej instalacji i jaką odgrywa w niej role, to zrozumiesz czemu są takie skoki ciśnienia.
Wszystko wg mnie działa prawidłowo.
Nie czytałem wątku od początku - jeśli masz instalację wykonaną w systemie zamkniętym to Mhtyl może mieć rację - w zależności od tego gdzie jest zamontowany manometr może pokazywać różne wartości w trakcie pracy instalacji!
0
podłoga w pawilonie handlowym
w Remonty, modernizacje, przebudowa
Napisano
Tu radziłbym przyjąć wartość ok. 40 dni, bo te 28 dni przyjmuje się dla temperatury otoczenia 15-20 stopni.
To co będziesz wylewał to podkład, więc tak naprawdę nie potrzebujesz czekać z położeniem ocieplenia dłużej niż ok. dwa dni. Od wilgoci z betonu ocieplenie będzie izolowane przez folię.