Skocz do zawartości

Konstruktor

Uczestnik
  • Posty

    29
  • Dołączył

  • Ostatnio

Wszystko napisane przez Konstruktor

  1. Konstruktor

    miejsce na rekuperator

    Witam Nie zgadzam się z tym co Pan napisał, nawet przy temp. glikolu 0,8 stC. wymiennik glikolowego GWC (np. 6cio rzędowy z GWCMAX) zabezpieczy wymiennik Daytony przed zaszronieniem. Przy temp. zewnętrznej -25st. C osiągnie Pan za wymiennikiem około 0 (przy przepływie 200 m3/h - z obliczeń wychodzi 0,5 st.C, daje to 1,7 KW energii cieplnej) Pozdrawiam
  2. Chyba zapomniał Pan przeczytać tematu tego wątku, przecież on dotyczy jak Pan to nazwał "marginesu"...
  3. Panowie, należy zdać sobie sprawę z tego, iż rura z cieczą nie jest najbardziej istotnym elementem gruntowego wymiennika ciepła, nieporównywalnie większy wpływ na sprawność układu ma wymiennik ciecz powietrze (nagrzewnica/chłodnica). Układ stosowany przez producenta X ogrzeje 300m3 powietrza z -25 stC do +4 stC przy czym temperatura glikolu zostanie obniżona o 1 st C (np z 5 do 4 st C), a układ stosowany przez producenta Y ogrzeje 300m3 powietrza z -25 stC do -10 stC przy czym temperatura glikolu zostanie obniżona o 5 st C (np z 5 do 0 st C) itd. Co Wy na to? Pozdrawiam
  4. Witam Dolne źródło zakopane w ziemi jest bważne, ale wymiennik ciecz powietrze (nagrzewnica/ chłodnica) też muszą mieć odpowiednie parametry. Cały układ działa na małych różnicach temperatur. Zna ktoś może wymiary i ilość rzędów wymiennika ciecz/powietrze w urządzeniu Comfofond - L300. Pozdrawiam
×
×
  • Utwórz nowe...