Posty
1 612 -
Dołączył
-
Ostatnio
-
Dni najlepszy
5
Posty napisane przez HenoK
-
-
Cytat
To nie jest cytat z normy unijnej, ani zapewne z żadnej innej.
0 -
Cytat
pomiarów tego typu niestety robimy mnustwo i zdecydowanie letem wieje do kratki jescze sie latem nie spotkałem zeby wiało latem z kratki
a powiedz mnie jescze jak w srodku jest 23st na zewnątrz jest 28 st to po co powietrze ciepłe wbrew fizyce miałby sie pchac do dołu ???? do domu przez komin ??????
Niestety nie jest to wbrew fizyce. Jeżeli wewnątrz jest chłodno, to i komin jest chłodny. Ciepłe powietrze w kominie ochładza się i następuje tzw. cofka.
A to pomiary następnym razem zrób prawidłowo. Zamknij okna, otwórz nawiewniki w oknach (jeżeli są), ew. rozszczelnij okna, i wtedy zrób pomiar. To co Ci obecnie wychodzi, to zapewne zwykły przeciąg, który z wentylacją nie ma wiele wspólnego.
Warto także zrobić pomiar we wszystkich kanałach wentylacyjnych, może się zdarzyć, że w jednym będzie prawidłowy ciąg, a w innym wystąpi cofka - zjawisko nagminne przy niedostatecznej ilości nawiewanego powietrza.0 -
Cytat
Tak dla przykładu... normy unijne z francuskich przepisów
Może to dla Pana jest czytelne, ale dla większości, nawet tych zanjących francuski nie.
Myślę, że to jest zdecydowanie bardziej czytelne :
Jeśli już Pan tak szafuje językiem francuskim, to może Pan zajrzy tutaj :
http://www.dimclim.fr/renouvellement-air-neuf.php
Ciekawych spraw się Pan tam dowie. M. in. tego, że przepisy, które Pan cytuje pochodzą z 1983 r., i są już nieaktualne.
W pomieszczeniach, gdzie obowiązuje kodeks pracy obowiązują inne, minimalne wydatki wentylacji :
Co Pan na to ?0 -
Cytat
Ja mam przed sobą nr gdzie jest 1/50
0 -
Cytat
Nie da się zrobić pomiarów!
0 -
Cytat
Zobaczymy w praniu. Warto pojechać np. na Słowację.
Ps. Jak zawsze Panie Henryku... nawet węglem byleby tylko nie izolować.
Rozumiem, że z tym praniem, będziemy musieli poczekać do 2012 r. ?
Po co warto jechać na Słowację ? Mi się tam np. podobały góry i jaskinie, a Panu ?
0 -
Cytat
Nie można ocieplać już styropianem czy wełna. To technologie sprzed 10-15 lat . teraz ogrzewanie jest zależnie od noiśników 2 do 10 razy droższe.
Ytong (xella)
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...tten%5B1%5D.jpg
isover
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...age_400_232.jpg
rockwool
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...ltirockplus.jpg
poroterm
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...n%20POROTON.jpg
Jeśli chodzi o ocieplenie styropianem, to najlepszym sposobem na usunięcie wilgoci technologicznej, jest "przezimowanie" stanu surowego otwartego (zadaszonego). Po takim przezimowaniu bez problemu można budynek ocieplać.
0 -
Cytat
3 reklama . Zdecydowanie od zewnątrz . Izolacja praktycznie nie ma reklam. Stosunek reklam związanych z wełną i styropianem do pieców, zaworów, rurek, solarów , kominów, pomp ciepła … w takim np. Muratorze jest 1/50!!!!
0 -
Cytat
a tak wogóle to jaki sens byłby stosowania takich rozwiazac higro sterowanych jak i tak bedza pracowały w kilku procentach swojego zakresu wkoncu jak mamy 60-70% nazewnatrz to w domu mniej nie bedziemy mieli chyba ze mamy klime
0 -
Cytat
Czy ekspert orientuje się, że UE pozwoliła wstrzymać akcyzę wyrównawczą cenę GJ z paliw stałych do końca 2011 roku? Potem będzie tak jak z olejem w 95’ gdy kosztował 60gr/litr wszyscy go polecali.
0 -
Cytat
bo moza wziąsc miernik podejsc do komina i widze w przeciagu 10s jaki mam wydatek
Czekam na wyniki eksperymentu.0 -
Cytat
a to czy wentylacja działa czy nie to nie zalezy jedynie od temp zewnetrzej czy to jest lato czy zima jesli komin jest wysoki to działa ona cały rok
0 -
Cytat
a to czy wentylacja działa czy nie to nie zalezy jedynie od temp zewnetrzej czy to jest lato czy zima jesli komin jest wysoki to działa ona cały rok
0 -
Cytat
czy gdyby zrobił Pan cichy wentylator nawiewowy ze skrzynką rozdzielczą i kanałami i równie cichy wywiewowy do kuchni i łazienek, bez odzysku ciepła, czy różnica wyniosłaby 10 000 zł jak raczy sugerować bajbaga?
Tyle nie, ale z pewnością byłaby wyższa niż 700, czy nawet 1500 zł.CytatA murowane kanały wentylacyjne w każdym pomieszczeniu widziałem w domach i mieszkaniach z czasów gdy wentylacja naturalna działała.
Latem musi być ona wspomagana przez otwierane okna.0 -
Cytat
Ile kosztuje założenie skutecznej wentylacji naturalnej w parterowym domu z użytkowym poddaszem ("kominy" jak dawniej w każdej sypialni i nawiewniki)?
Ile kosztuje założenie wentylacji wywiewno nawiewnej bez rekuperacji?
Ile kosztuje sama rekuperacja ?
Nie wiem, gdzie Pan widział "kominy" w każdej sypialni. Kominy owszem były, ale służyły do zupełnie innego celu - do podłączenia pieców kaflowych (zresztą przy okazji bardzo skutecznego sposobu wentylacji). Nawiewniki, to już zupełnie inna sprawa - stosowano je rzeczywiście powszechnie, jednak głównie z powodu stosowania w/w pieców.
Jeżeli nie przewidujemy odzysku ciepła z wentylacji, wentylację mechaniczną możemy wykonać znacznie taniej. Niekoniecznie musi to być wentylacja nawiewno-wywiewna. Można zastosować nawiewniki w oknach i kanały połączone z wentylatorem (nie zawsze jest to możliwe - wentylacja podciśnieniowa). Można także zastosować wentylator nawiewny z kanałami i kanały wywiewne (bez wentylatora) - wentylacja nadciśnieniowa.
Nawet w przypadku wentylacji nawiewno wywiewnej można zastosować krótsze, a więc i tańsze kanały.
Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto kupowałby całą centralę, w której zamiast wymiennika za 700zł, włożyłby wkład letni za dużo mniejsze pieniądze, argumentując to tym, że tak jest taniej, a o taki porównaniu Pan pisze.0 -
Cytat
Słusznie napisał kolega wcześniej - korzyść jest tylko dla sprzedawcy - jak przy większośći pseudonowinek budowlanych.
0 -
Cytat
Koszt reku to 700zł skąd Pan ma takie dane 10 000 zł???
0 -
Cytat
!!!!! ZAWSZE !!! MAJĄC OKREŚLONĄ KASĘ NA DOM, JAK MAŁO WYDAMY NA SYSTEM OGRZEWANIA TO WIĘCEJ MOŻEMY WYDAĆ NA IZOLACJĘ WENTYLACJĘ I KRANY.
Nie zmieni tego nawet Pana KRZYK .0 -
Cytat
Ale numer. Zużycie dotyczy mieszkania, i to ma być podstawa do oceny zużycia energii na ogrzewanie?
A bardzo istotna różnica temperatur otaczających to mieszkanie, w porównaniu do temperatur zewnętrznych otaczających z każdej strony dom ? Toć w takim mieszkaniu można żyć i bez ogrzewania – nawet jeśli ściany szczytowe są z 3 stron !
Kpiny jakieś
Wbrew pozorom uzyskanie takiego wyniku nawet w mieszkaniu nie jest proste. 1100 zł za energię oznacza ok. 2200kWh rocznie (ogrzewanie, ciepła woda, oświetlenie, przygotowanie posiłków). U ciebie wyszło 4800 kWh, bez liczenia ogrzewania.0 -
Cytat
To oznacza, że jeszcze ktoś stosuje energooszczedne technologie? Może Pan podać.
Należałoby się dalej zastanowić jaką energię chcemy oszczędzać ?
Pan np. oszczędza energię słoneczną (dociera ona do Pana domu, a Pan ją ignoruje, co więcej broni się przed nią).
Można oszczędzać energię potrzebną do ogrzewania domu. Trzeba się jednak zastanowić, ile energii zostaje zużyte przy produkcji materiałów izolacyjnych. Może się okazać, że tak naprawdę niewiele oszczędzamy.
Można oszczędzać energię nieodnawialną - taką, której zasoby prędzej, czy później się wyczerpią.
Jak Pan widzi samych definicji energooszczędności może być wiele.
W internecie stosuje się takie określenie IMHO (In My Humble Opinion) → moim skromnym zdaniem (pytałem Pana kiedyś, czy Pan je rozumie, ale odpowiedzi nie uzyskałem).
Gdyby Pan napisał "IMHO, dom energooszczędny to dom z 30-cm izolacją od środka, wentylacją z odzyskiem ciepła i niecentralnym systemem ogrzewania.", nikt nie miałby do pretensji.0 -
Cytat
Dom energooszczędny to dom z 30-cm izolacją od środka, wentylacją z odzyskiem ciepła i niecentralnym systemem ogrzewania.
Bez tego dodatku, nie ma Pan monopolu na energooszczędność.
0 -
Cytat
Widzi Pan ja wyrzuciłem gaz - założyłem niecentralnie wodę i kuchnię z płytą . Płace 1100 zł za rok . Ogrzewanie ma też elektryczne..
Niestety nie każdy ma możliwość odcięcia się od centralnego ogrzewania, dodatkowego ocieplenia ścian i stropów.
0 -
Cytat
Są dwie identyczne lodówki, tylko jedna ma na 5mm niedomknięte drzwi. Izolacji jest tyle samo, ale czy izolacja jest taka sama. Bardzo łatwo jest poznać tych co na izolacji się nie znają. Podają ile mają w ścianie, ile w dachu. A nie podają najważniejszych rzeczy
- czy jest 30 cm od gruntu?
- czy izolacja podłogi, ściany i dachu się łączy?
- czy wszystkie przegrody są zabezpieczone paroizolacją przed dyfuzją.
Panie Henryku ! Często spotyka się izolację termiczną za odbiornikiem, bez paroizolacji... a potem efekty na rachunkach.
Ale to Pan sam zna - ma pan dom izolowany na poziomie 200kWh/m2 rocznie. Grubość izolacji nie musi przekładać się na zużycie energii, zwłaszcza gdy izolację układa niefachowiec.
Równie dobrze mogę napisać, co da paroizolacja od wewnątrz, która jest podziurawiona jak sito (wkręty mocujące płyty g.-k., montaż instalacji elektrycznych, montaż czegokolwiek do ściany jest dla paroizolacji zagrożeniem. Pan natomiast, bez wykonania próby szczelności ślepo zakłada, że będzie to wykonane idealnie.
Taka dyskusja nie ma najmniejszego sensu.0 -
Cytat
Na forach, gdzie pisuje Pan HenoK, zawsze i wszędzie pisze, ze podstawą jest dobre ocieplenie budynku. Zawsze twierdzi, że im grubsza izolacja tym lepiej.
0
Jakie ocieplenie lepsze, z zewnątrz czy od środka?
w Remonty, modernizacje, przebudowa
Napisano
Tylko, to było prawie 12 lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło.