kevin Napisano 7 kwietnia 2009 #1 Napisano 7 kwietnia 2009 Witam. Mam dosc przykry przypadek pojedyncza belka nieprzenosi obiazen od samej podłogi. ( Msd=10,468kNm>Mrd=9,681kNm dla L=4,2m ) moment dla 3,5cm wylewki cem.-wap.( 21kN/m3) . Najbardziej logiczne czyli zmiana stropu i/lub wziecia belki wiekszej niewchodzi w gre. Moje pytanie jak wybrnać z tej sytuacji ?? wiecej juz z gruboscia wylewki nie poszaleje ale moze z innego materiału który "docisnie styropian?? Powoli zaczynam rozwazac dosc nietypowe rozwiazanie czyli warstwe ocieplenia zamiast na podlodze pietra na suficie parteru. Z góry dziekuje za wypowiedzi i rady.Pozdrawiam Adam
Deggial Napisano 8 kwietnia 2009 #2 Napisano 8 kwietnia 2009 Cytat Witam. Mam dosc przykry przypadek pojedyncza belka nieprzenosi obiazen od samej podłogi. ( Msd=10,468kNm>Mrd=9,681kNm dla L=4,2m ) moment dla 3,5cm wylewki cem.-wap.( 21kN/m3) . Najbardziej logiczne czyli zmiana stropu i/lub wziecia belki wiekszej niewchodzi w gre. Moje pytanie jak wybrnać z tej sytuacji ?? wiecej juz z gruboscia wylewki nie poszaleje ale moze z innego materiału który "docisnie styropian?? Powoli zaczynam rozwazac dosc nietypowe rozwiazanie czyli warstwe ocieplenia zamiast na podlodze pietra na suficie parteru. Z góry dziekuje za wypowiedzi i rady.Pozdrawiam Adam A skąd masz takie wartości, robisz projekt na mechanikę budowli ? Poza tym napisz konkretnie o co chodzi bo nie do końca rozumiem tematu z belką - od terivy, czy wspornik ??
kevin Napisano 8 kwietnia 2009 Autor #3 Napisano 8 kwietnia 2009 Cytat A skąd masz takie wartości, robisz projekt na mechanikę budowli ? Poza tym napisz konkretnie o co chodzi bo nie do końca rozumiem tematu z belką - od terivy, czy wspornik ?? Bardzo blisko budownictwo ogólne tylko z uczacym docentem ( wyrabali go z budowy po 1 dniu- upierdliwy człowiek czesto zmieniajacy zdanie ) jest to budynek uzytecznosci publicznej. Cały problem w tym ze dał nam strop od domków jednorodzinnych i niemozemy znajesc rozwiazania dla podłogi w łazience aby belka pojedyncza przeniosła obciazenia od samaj podłogi. Obciazenie zmienne mamy przyjete tylko 2,5 kN/m. Jak pisałem wczesniej niewyraził zgody na uzycie beleki o wiekszej rozpietosci.
Deggial Napisano 9 kwietnia 2009 #4 Napisano 9 kwietnia 2009 To powiedz klientowi że jest idiotą. W budynkach użyteczności publicznej nie wolno stosować terivy I, musi być co najmniej II a najlepiej III.
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się