Skocz do zawartości

Recommended Posts

Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady

Do ogrzania hallu-portierni o powierzchni 90 m2, temperaturze docelowej 18 stopni C i czynniku grzewczym 100 stopni C, zaprojektowano instalację o mocy 5900 W. Bardzo proszę o skorygowanie tej mocy cieplnej gdy parametry wody będą 90/70,  a temperatura w hallu ma wynosić 20 stopni C. Chcę kupić grzejniki 75/65/20.

Link do komentarza

Aby pokryć zapotrzebowanie powinny być zainstalowane ok. 6820 W dla parametrów 90/70/20 - czyli praktycznie 7 kW.

Aby dobrać grzejniki z katalogu PURMO (moce podane dla 75/65/20) powinien Pan każdą moc w katalogu podaną dla 75/65/20 podzielić przez 0,8.
 
Zapotrzebowanie pokryjemy np takimi grzejnikami:
4 x C33 600/600 (tj. 7070 W dla 90/70/20)

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...