Gość Napisano 28 maja 2004 Udostępnij #1 Napisano 28 maja 2004 Czy kocioł do c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania, bądź kondensacyjny (polecany przez wykonawcę instalacji), może być skutecznie, tj. bez żadnego zagrożenia (gaśnięciem płomienia bądź produkcją czadu), wentylowany poprzez wysoki komin? Piec będzie umieszczony w łazience na parterze i podłączony do kilkumetrowego komina systemowego Schiedel. Czy kocioł lepiej napowietrzać z zewnątrz prze ścianę? Link do komentarza
Gość Redakcja__ Napisano 30 maja 2004 Udostępnij #2 Napisano 30 maja 2004 Kotły z zamkniętą komorą spalania są przystosowane do podłączenia do komina dwuściennnego - najczęściej montowanego z gotowych stalowych rur koncentrycznych. W kominie takim spaliny odprowadzane są przez rurę wewnętrzną a powietrze do spalania dochodzi pod płaszczem zewnętrznym. W przypadku podłączenia takiego kotła do zwykłego komina musi być zapewniony dopływ powietrza do spalania oddzielną rurą. Montuje się wtedy na wylocie z kotła tzw. adapter rozdzielający, który umożliwia odzielne podłączenie rur spalinowej i powietrznej. Rurę spalinową wprowadza się do istniejącego komina, a dopływ powietrza odbywa się przez rurę wyprowadzoną na zewnątrz domu. Rurę tą trzeba ocieplić aby nie następowało wykraplanie się pary wodnej na jej zimnej powierzchni. Link do komentarza