Gość Napisano 15 kwietnia 2004 Udostępnij #1 Napisano 15 kwietnia 2004 Jaka powinna być minimalna grubość wylewki betonowej przy ogrzewaniu podłogowym elektrycznym akumulacyjnym? Chodzi o to, aby nadmiernie nie obciążać stropu nad parterem. Link do komentarza
Gość Redakcja__ Napisano 16 kwietnia 2004 Udostępnij #2 Napisano 16 kwietnia 2004 Ze względu na wytrzymałość jastrychu, grubość wylewki nad ogrzewaniem podłogowym powinna być nie mniejsza niż 4 cm. Natomiast w miarę zwiększania grubości rośnie zdolność do akumulacji ciepła i jako typową grubość dla podłóg akumulacyjnych przyjmuje się 8 - 10 cm. Przy takim obciążeniu powinna być jednak sprawdzona przez projektanta wytrzymałość konstrukcyjna konkretnego stropu. Link do komentarza