  1. Kierownik powinien polecieć na etapie nadproży. Zapłaciłeś za jego niewiedzę. Projektant też się nie popisał z prostej konstrukcji zrobił taką masakrę ... Pręty rozdzielcze w stropach jednokierunkowo zbrojonych pełnią głównie funkcje dystansowe dla prętów głównych czy to w prześle czy nad podporą. Ogólnie ich wpływ na nośność jest pomijany w obliczeniach. Zasada ze zbrojeniem jest taka, że ma iść w strefie rozciąganej jak najdalej od włókien ściskanych (większe ramie sił to większa nośność, a tym samym mniej potrzebnej stali). Jako, że pręty rozdzielcze pełnią funkcje drugorzędne powinny iść pod spodem prętów podporowych, a w przypadku prętów przęsłowych nad nimi. Niezależnie jak zrobiłeś i tak jest małe prawdopodobieństwo zarysowania się stropu w strefie przypodporowej na ścianach zewnętrznych o ile jest zbrojenie górne. Bardziej martwiłbym się tą belką co dodałeś przy klatce schodowej. Tam bez zbrojenia górnego masz 99% na rysę w górnej części płyty po obu stronach belki.
×
×