  1. Witam!

    Ostatecznie zdecydowałem się na sam zawór 4D. Instalacja jest juz w trakcie przeróbki. Naczynie ma zostać jeszcze wymienione na nowe i zainstalowane w innym miejscu w linii prostej nad piecem, bez żadnych zakrętów, kolanek itd. Nie chciałem tez rozkuwać całego domu. Rury łączące grzejniki z naczyniem też zostaną odcięte i założone odpowietrzniki.

    Tak to teraz będzie wyglądać, co o tym sądzicie? Będzie to działać?

     

    schemat3.jpg

  2. Postanowiłem zmienić plany i iść w bufory ciepła mimo, iż instalator odradzał mi ten pomysł. Znalazłem na złomie  zdrowy, ocynkowany zbiornik od hydrofora, 800l. Planuje przy przeróbce zamontować w nim węzownicę do CWU. Jeśli instalacja z tym buforem (A) się sprawdzi to dokupie drugi, gotowy, najzwyklejszy bufor (B) 1500-2000l. Bufory będą stać o około 1,5m wyżej jak stoi piec,

    Teraz mam kilka pytan;    

     

    1)Garaż w którym mają stać bufory sąsiaduje z piwnicą w ktorej jest piec, prewidywana odległość bufora od pieca to max 2m - Co sądzisz o podłączeniu grawitacyjnym?      

    2)Jeśli bufor zostanie zasilany grawitacyjnie to jak zabezpieczyć go przed wychłodzeniem - przed cofanie się ciepłej wody do pieca?  

    3)Co z rurą bezpieczeństwa? - Wystarczy tylko jedna z pieca?  

    4) Czy piec może zostać podięty bezpośrednio pod instalacje ale odcięty zaworem kulowym? W przypadku awarii bufora mógłym otworzyć bezpośrednie zasilanie instalacji a odciąlbym bufory 

    5) Czy wężownica CWU jest konieczna przy buforze? Czy bufor może zasilać obecny bojler 120l?  

    6) Czy dwa mniejsze bufory sprawdzą się tak samo jak jeden mniejszy?

    Dnia 29.03.2018 o 12:10, pawstone napisał:

    zanim założyłem bufory

     7) Czy jesteś zadowolony ze swoich buforów? Zasilasz je grawitacyjnie? Kupiłeś gotowy, sam zrobiles? Ile litrów, Na jak długo wystarczy Ci ciepło zimą z całkowicie nagrzanego bufora? Jak długo je ładujesz?

    8)Co sądzisz o buforach Linszter? Dokładnie chodzi mi o taki model; 

    https://linszter.com/pl/pl/ogrzewanie/zbiornik-buforowy/lvt-1500-0v bufory tej firmy są bardzo tanie, ale czy nie będą gorsze?    

    9)Fajnie, gdybyś zaznaczył na schemacie jak to wszystko ma być podpięte; piec, zawór 3d, naczynie, rura bezpieczeństwa, itd.          

    d31f2f8da46fd22cmed.jpg          

  3. 2 godziny temu, MrTomo napisał:

    Nie.

    Im prostsze rozwiazania tym lepsze.

    Po co tym kręcić? Dwa razy w sezonie pokręcę, żeby nie zalazł kamieniem. Poza tym ustawiam i tyle.

    A jak bys widzial te rytynta u mnie?

    Zawor mieszajacy z silownikiem podpietym pod regulator pokojowy? 

    Rozumiem, że taki zawor zostanie calkowicie zamkniety przez regulator, kiedy w pomieszczeniu zostanie osiagnieta zadana temperatura. Czy zasypany weglem i odpalony od gory piec zdola skorygowac temperature? Czy może wtedy dojsc do zagotowania wody? Chcialbym zalozyc taki regulator bo moglbym wtedy ustawic nizsza temperature na noc i jakas tam oszczednosc by byla. Czy taki regulator odcina też pompe obiegowa?

    Moglbym dokupic silownik z regulatorem pozniej a wcześniej recznie sprawdzic co sie stanie kiedy zamkne zawor ale kupujac to wszystko razem, komplet moge zaoszczedzic prawie 150zl

  4. Kilku fachowcow juz ogladalo te instalacje ale szukam kolejnego

    Czy  skrecanie rur 2" mufami" w kolanach itd zamiast spawania to lepszy pomysl jak spawanie?
    30 lat temu laczyli te instalacje spawami i nic nie przecieka, nic nie rdzewieje.

    Co sadzisz o laczeniu stali z miedzia? Kazdy z instalatorow upieral sie, zeby rure bezpieczenstwa do bojlera dac w miedzi a jeden nawet zasilanie do bojlera proponawal w miedzi 1"

    Jeden z instalatorow ostrzegal aby stare polaczenie instalacji z naczyniem odciac i dac odpowietrzniki, mowil ze jesli tak nie zrobie to przy dolozeniu rury bezpieczenstwa do naczynia ZROBI SIE OBIEG.

    Na stronie Defro znalazlem taka regulke odnośnie zaworu mieszajacego;
    "Zaleca się, aby oś pozioma mieszacza była oddalona o około 0,8 do 1,1 m od rury powrotnej obwodu grzewczego"
    Jak to sie ma do mojej instalacji?

  5. Dnia 19.03.2018 o 00:04, MrTomo napisał:

    Ktoś zrobił bypas zaworu 3d albo 4d takim zaworem w razie gdyby coś nawaliło i wtedy ten zawór puszczal grawitacje bez oporów.

    A Ty ktora wersje bys wybral? W ogole ktora jest poprawniejsza? Popularniejsza?

    Bo na tym zaworze na obejsciu mozna sporo zaoszczedzic jesli chodzi o koszty. Sam zawor 300zl tanszy, ogolnie przerobka ze schematu 900zl drozej  no i troche balaganu bo trzeba sie przedostac z rura do naczynia.

  6. Chodzi o takie obejscie???

    Dnia 18.01.2018 o 20:36, MrTomo napisał:

     

    imageproxy.jpg

    Myslalem nad tym ale w przyszlosci bede probowal dolozyc do mieszacza silownik ze sterownikiem i termostatem pokojowym a podobno taki sterownik moze zamknac caly zawor mieszacy kiedy zostanie osiagnieta zadana temp. i wowczas wszystko pojdzie przez zawor roznicowy????

     

    10 godzin temu, MrTomo napisał:

     

    Napisz w ogóle co to za model kotła. Jakiej mocy, z podajnikiem?

    Piec to zwykly smieciuch defro 20kw - stalopalnosc do 20 godzin

  7. 2 godziny temu, MrTomo napisał:
    2 godziny temu, pawstone napisał:

    Przy piecu mam jeszcze jedno wolne przyłącze 1/2 cala i chciałbym przy okazji zamontować tam zawór bezpieczeństwa

    Jaki znowu zawór?

    Chodzi o taki dodatkowy zaworek/ dodatkowe bezpieczenstwo

    https://m.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/akcesoria-do-kotlow-c-o/zawor-bezpieczenstwa-1-2-3-4-afriso,p383120,l1020.html?gclid=EAIaIQobChMIzLX3spP22QIVB40bCh3PjwHJEAQYASABEgIAivD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=COzV27ST9tkCFRWHsgodTewEJA

    2 godziny temu, MrTomo napisał:
    2 godziny temu, pawstone napisał:

    W przyszłości będę próbował podłączyć do zaworu siłownik i sterownik z regulatorem pokojowym - czy coś takiego sprawdzi się u mnie

    Do jakiego zaworu?

    Do zaworu mieszajacego 4D 

  8. Dnia 31.01.2018 o 00:08, animus napisał:

    6dc45b1cdb9edd51.jpg

    Cała przeróbka została przesunięta na kwiecień. Instalacja zostanie przerobiona według tego schematu. Zawór 4d zostanie dobrany do średnicy starych rur czyli 2 cale. Bojler zostanie na grawitacji - gość proponował przyłączyć to na rurze 1cal ale uparłem się na większy przekrój.

    Rure bezpieczeństwa 1cal chce puścić w miedzi - czy nie lepiej dać stalową - jesli cala instalacja taka jest?

    Chciałbym jeszcze wiedzieć czy taka instalacja z zaworem 4d, cale będzie działać poprawnie grawitacyjnie w przypadku braku prądu?

    Przy piecu mam jeszcze jedno wolne przyłącze 1/2 cala i chciałbym przy okazji zamontować tam zawór bezpieczeństwa - o jakim ciśnieniu należny dobrać taki zawór? - ciśnieniomierz wskazuje 0,6bara w instalacji.

    W przyszłości będę próbował podłączyć do zaworu siłownik i sterownik z regulatorem pokojowym - czy coś takiego sprawdzi się u mnie? Jest możliwe, że dojdzie do zagotowania wody jeśli sterownik przymknie  zawór?

    Jakiej firmy zawór polecacie? Afriso będzie ok?

     

  9.  

    Dnia 23.01.2018 o 21:55, MrTomo napisał:

    Wstaw narysowany schemat


    6dc45b1cdb9edd51med.jpg

     

    Czy zawor 4d tez mozna zainstalowac w takiej instalacji? Prosze o zaznaczenie na schemacie i zdjeciach jak powinien byc wpiety

     

    Wiem, ze do zasobnika cwu potrzebne jest osobne zasilanie - Czy elektrozawor 1cal nie bedzie stawial oporow w grawitacyjnym zasilaniu przy rurze zasilajacej 1 i 1/4cala? W ogole czy jest sens dawac wieksza srednice rury?

     

    Rura zasilajaca z pieca do bojlera ma dlugosc 4,3m razem ze wszystimi kolankami.

  10. 2 godziny temu, MrTomo napisał:

    jaki to zasobnik, czy z wężownicą, czy z dwiema, czy bez?

    Jedna wezownica

    2 godziny temu, MrTomo napisał:

    A co pompą? Też wyłączy?

    Elektrozawor jest podlaczony pod wlasny termostat a pompa pod sterownik. 

    Kapilare od elektrozaworu podlacze zaraz przy wyjsciu z pieca/ pod zaworem roznicowym a czujnik od sterownika za pompa i mysle ze nie bedzie sie zalaczac kiedy przelacze piec na sam bojler

     

    W jaki inny sposob mam zabezpieczyc bojler przed wychlodzeniem? Zaworu zwrotnego chyba nie moge dac bo zasilanie grawitacyjne ma byc. 

     

    2 godziny temu, MrTomo napisał:

    Jak się uprzesz, możesz.

    minimalnie 1"

    Podono sa jakies normy ktore mowia ze piec powinien byc podlaczony bezposrednio z naczyniem rura bezpieczenstwa czy jakos tak

     

     

  11. 10 godzin temu, animus napisał:

    Do ochrony kotła, zamontuj bojler na grawitacji

    Tak wlasnie proponowalem hydraulikowi ale nie ze wzgledu na ochrone kotla a  dlatego ze wydalem juz troche kasy na elektrozawor do zamykania zasilania bojlera kiedy temp. Na kotle spadnie.

    Na czym ta ochrona bedzie polegac?

    10 godzin temu, animus napisał:

    rury do bojlera przynajmniej  1/1/4 i bojler zamontuj troszkę wyżej od paleniska

    A jesli przy bojlerze bedzie elektrozawor 1 cal to nie przeszkodzi to w grawitacyjnym zasilaniu? Czy wtedy jest sens dawac ruru o wiekszym przekroju jak 1 cal?

     

    10 godzin temu, animus napisał:

    Do naczynia nic nie trzeba dorabiać zmieniać

    Ale i tak jestem za tym zeby przed zaworem roznicowym wyprowadzic rure do naczynia - jaka powinna byc minimalna srednica takiej rury?

     

    Wtedy moze nie zadzialac zawor roznicowy, zasilanie bojlera moze byc zamkniete, zamowor roznicowy zakrecony i nic nie wybuchnie, prawda???

  12. 2 godziny temu, MrTomo napisał:

     

    Jak zamierzasz rozwiązać grzanie cwu?

    Dodatkową pompą?

    Raczej tak, obecna pompe dam do bojlera a na jej miejsce ma byc nowa. Szkoda tylko, ze miesiac temu zostal zamontowany elektrozawor na zasilaniu bojlera.

    Postanowilem, ze instalacja bedzie troszke przerobina a zwlaszcza zasilanie od bojlera. Dzisiaj byl hydraulik i dal identyczne rozwiazanie jak ty.

    Chcialbym jeszcze wiedziec czy zawor 3d/4d mozna zamknac calkowicie. Inny hydraulik kiedys mowil ze potrzebne jest dojscie do naczynia bo beda problemy jesli ktos calkowicie przekreci zawor a dzisiaj inny majster mowi ze zaworu 3d nie idzie zamknac do konca a ja myslalem, ze nawet jesli idzie zamknac to nic sie nie stanie i nie trzeba laczyc z naczyniem bo po prostu zadziala zawor roznicowy????

    1 godzinę temu, animus napisał:

    c1f56962e1a0809d.jpg

    Tak wlasnie to sobie wyobrazalem, tyle, ze myslalem nad jeszcze piatym wyjsciem do naczynia jesli w ogole jest to konieczne.

×
×