  1. Dzień dobry,

    Koszt przeglądu serwisowego zależy od kilku czynników: zakresu wykonywanych czynności, stawek firm serwisowych oraz odległości, jaką serwisant musi pokonać. Zasadniczo mieści się on w przedziale 200-600 zł.

    Koszt samego przedłużenia gwarancji pomp Buderus (po drugim roku na trzeci rok, itd.) to 500 zł netto.

    W związanku z tym koszt przeglądu z przedłużeniem gwarancji powinien się zamknąć w przedziale 800-1200 zł. Jest on uzależniony od czynników w większości niezależnych od producenta urządzenia.  

    Pozdrawiam,

    Konsultant marki Buderus

  2. Dzień dobry,

    Niestety nie ma systemowych rozwiązań dla elementów, które nie znajdują się w ofercie produktowej Buderus. Każdy producent kominków zaleca stosowanie innych rozwiązań współpracy z instalacją oferując wsparcie poprzez wbudowaną automatyką lub też urządzenie jest dostarczane bez tej automatyki. Ponadto kominki maja różny sposób zabezpieczenia i pracy z układem c.o., m.in. stosowanie otwartego lub zamkniętego układu.

    Każdorazowo to wykonawca instalacji powinien zaproponować właściwe z wytycznymi producenta danego urządzenia rozwiązanie.

    Pozdrawiam i pozostaję do dyspozycji.

    Ekspert marki Buderus

  3. Dzień dobry,

    Aby prawidłowo dobrać wielkość pompy ciepła należy dysponować projektowym zapotrzebowaniem na moc cieplną obiektu oraz określić oczekiwaną temperaturę wewnętrzna (inaczej wyliczenia wyglądają, gdy temperatura komfortowa dla nas wynosi 19-20 st. C a inaczej, gdy oczekujemy temperatury 25 st. C).  

    Powietrzna pompa ciepła może zostać zastosowana w tym wypadku. Szacunkowo, zakładając 50 W/m2 pow. podłogi, mamy ok. 6,6 kW zapotrzebowania na moc cieplną. Możemy wiec zastosować pompę ciepła o mocy 6 kW – zgadzając się na dogrzewanie grzałką elektryczną (wbudowana w pompę) lub jednostkę większą – 8 kW, aby praktycznie zrezygnować ze wsparcia w postaci grzałki elektrycznej. Polecam nasze pompy: Buderus Logaterm WPL 6 AR E lub WPL 8 AR E.

    W kwestii kosztów ogrzewania, bez dokładnych danych dotyczących zapotrzebowania na moc cieplną, trudno je określić. Koszt uzyskania 1 kWh przy pomocy pompy ciepła wynosi ok. 0,14 zł. Jeśli dysponuje Pan rocznym zapotrzebowaniem na moc cieplną, wystarczy dokonać odpowiednich wyliczeń.

    Odpowiedzi na pytania dot. realizacji i instalacji znajdzie Pan u naszych partnerów handlowych TOP PARTNER BUDERUS:
    http://www.buderus.pl/kontakty/autoryzowani-partnerzy-handlowi/

    Pozdrawiam,

    Ekspert marki Buderus

  4. Dzień dobry,

    przeanalizowaliśmy podane przez Pana informacje. Rzeczywiście w podanym przez Pana modelu kotła nie ma autoryzowanego rozwiązania pozwalającego na spięcie wymienionych urządzeń. Standardowo z kołem może pracować albo regulator zewnętrzny typu włącz/wyłącz albo regulator RC300.

    Jeśli jest potrzeba współpracy RC300 z obcym regulatorem, jedyną możliwością jest wykorzystanie styku bezpotencjałowego, ale przez dodatkowy przekaźnik.

    Wdrożenie tego niestandardowego rozwiązania najlepiej skonsultować z Koordynatorem Serwisu Buderusa. Kontakt do koordynatora odpowiedzialnego za Pana region może Pan uzyskać od doradcy techniczno-handlowego: http://www.buderus.pl/index.php?page_id=3410&action=detail&area_id=1&.