  1. Witam ponownie,

    Korzystając z dłuższego weekendu posprawdzałem ponownie cały układ, tzn: rozkręciłem pompę (wszystko w porządku), wymieniłem zawór zwrotny (stary był dobry), sprawdziłęm elektrozawór (ok), po czym rozpaliłem w kominku.
    Objawy jednak nie ustąpiły, tzn temperatura na sterowniku brdzo szbko osiąga 100 stopni (załacza sięalaram) a grzejniki zaledwie ciepłe.
    Mam pytanie - gdzie jest umieszczony czujnik temperatury w płaszczu? czy może być tak że jest w jednej z rur, która jest zapowietrzona?
    Innym wytłumaczeniem jest uszkodzenie czyjnika - ale jak nie palę to wskazuje poprawnie 19-20 stopni.

    Pozdrawiam
  2. Witam,

    Poniżej wklejam zdjęcie mojej instalacji, do awarii doszło ponieważ zawór zaznaczony w czerwonym kółku, pozostał zamknięty.

    Proszę o wasze uwagi - co można ewentulanie jeszcze zrobić przed rozbiórką obudowy.

    Dzisiaj zauważyłem że jak napalę w kominku i załaczy się pompa (55 C) to grzejniki przez moment są gorące, ale po chwili są letnie a temp. w płaszczu rośnie.

    Pozdrawiam

    photo hosting sites
  3. OK, dzięki za podpowiedź - dzisiaj zrobiłem płukanie całej instalacji pod ciśnieniem - wyleciało trochę czarnego syfu.
    Rozpalę wieczorem - jeżeli nadal będzie tak samo - biorę sie za demontaż obudowy.

    Gdzie znajdująsięte zawory zwrotne?

    Pytam bo obudowę mogę łątwo rozebrać do powiedzmy 1,2 m wyskości - potem zaczyna się kamień.
  4. Cytat

    Pompkę na najszybszy bieg .


    Jest na maksa, ale coś musi być w płaszczu, bo rura nie jest gorąca przed pompą - czyli z płaszcza nie oddaje całej ciepłej wody - czy może być coś z naczyniem zbiorczym - jak mi sięta woda gotowała to trochę zrzuciło do piwnicy a potem parowało w salonie.
    Chyba bez rozbiórki obudowy sięnie obejdzie
  5. Witam,

    Mam następujący problem:
    Kominek z płaszczem wodnym - wczoraj wieczorem napaliłem i zapomniałem, że zawór powrotny za pompą był zamknięty. Oczywiście woda się zagotowała, generlanie full pary wodnej, itd. W nocy szybko pobiegłem do piwnicy i otworzyłem zawór.
    Sytuacja się uspokoiła, jednak teraz mam taki problem - na sterowniku otrzymuję wysokie temperatury w krótkim czasie a grzejniki są zaledwie letnie.
    Sprawdziłem filtry, i pompę - wszystko w porządku tzn filtry czyste a pompa chodzi.
    Co może być przyczynątakiego stanu rzeczy?
    Czy możliwe jest że coś się zapchało w płaszczu?

    Pozdrawiam
×
×