Obiecałem w którymś wątku, że jak producent bloczków z keramzytu odpowie to zamieszczę jego odpowiedź na Forum. Oto ona:
PUSTAKI ALFA mieszczą się w Klasie wytrzymałości 5 MPa z betonu odmiany średnio 1400kg/m3.
Rodzaj ściany z pustaków keramzytobetonowych ALFA Opór cieplny
m2 x K/W Współczynnik przenikania ciepła W/(m3 x K)
1.Ściana z „1i1/2 pustaka” ALFA P i ALFA U
- tynk zewnętrzny
- warstwa z ½ pustaka
- zamknięta warstwa powietrza grubości 3 cm
- warstwa z 1 pustaka 24 cm
- tynk zewnętrzny 0,89 0,94
2. Ściana z pojedynczego pustaka ALFA P z
jednostronnym tynkiem
(z obustronnym tynkiem) 0,52
(0,39) 1,45
(1,80)
3. Ściana z „połówki” pustaka ALFA U z
jednostronnym tynkiem 0,20 2,70
4. Ściana z” ¾ pustaka” ALFA ¾ z jednostronnym tynkiem 0,39 1,78
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH NA BAZIE PUSTAKÓW ALFA
Układ warstw w ścianie Grubość ściany mm K
W/m2/K
Ściana z pustaków ALFA grubości 24 cm, do której przyklejono od strony zewnętrznej warstwę styropianu grubości 14 cm. Na ścianie znajduje się cienka warstwa wzmocniona siatką z włókna szklanego. Od strony zewnętrznej ściana otynkowana 420 0,29
Ściana z 1 ½ pustaka
- tynk zewnętrzny
- warstwa z ½ pustaka grubości 10,3 cm
- szczelina powietrzna o grubości 6 cm, w której umieszczono warstwę wełny mineralnej o grubości 6 cm
- warstwa z 1 pustaka grubości 24 cm
- tynk zewnętrzny max 433 0,48
Ściana z 1 ½ pustaka
- tynk zewnętrzny
- warstwa z ½ pustaka grubości 10,3 cm
- szczelina powietrzna o grubości 6 cm, w której
- umieszczono warstwę styropianu o grubości
6 cm
- warstwa z 1 pustaka grubości 24 cm
- tynk zewnętrzny max 433 0,47
Ściana z 1 ½ pustaka
- tynk zewnętrzny
- warstwa z ½ pustaka grubości 10,3 cm
- szczelina powietrzna o grubości 12 cm, w której umieszczono warstwę styropianu o grubości 12 cm
- warstwa z 1 pustaka grubości 24 cm
- tynk zewnętrzny max 493 0,29
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DLA DOCIEPLEŃ ŚCIANY
Wymagany współczynnik p.c.< 0,55 W (m2 x K)
I. ŚCIANA 26 cm (1 pustak) otynkowana:
+ 8 cm styropian = 0,46 W (m2 x K)
+ 8 cm wełna mineral. = 0,50 W (m2 x K)
+ 10 cm styropian = 0,38 W (m2 x K)
+ 10 cm wełna mineral. = 0,42 W (m2 x K)
+ 12 cm styropian = 0,33 W (m2 x K)
+ 12 cm wełna mineral. = 0,36 W (m2 x K)
II. ŚCIANA 40 cm (1 i ½ pustaka) otynkowana:
+ 6 cm styropian = 0,47 W (m2 x K)
+ 6 cm wełna mineral. = 0,50 W (m2 x K)
+ 8 cm styropian = 0,39 W (m2 x K)
+ 8 cm wełna mineral. = 0,42 W (m2 x K)
+ 10 cm styropian = 0,33 W (m2 x K)
+ 10 cm wełna mineral. = 0,36 W (m2 x K)
WG NORMY PN-91/B-02020 „OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW”
III. STROP 23 cm (pustak 20 cm + 3 cm beton) otynkowany
Wymagany współczynnik p. c. 0,30 W (m2 x K)
+14 cm styropian = 0,30 W (m2 x K)
+ 15 cm wełna mineral. = 0,31 W (m2 x K)