Ile będzie kosztować centralne ogrzewanie (wraz z robocizną) nowego domu o powierzchni 200 mkw ??
miedż do 16 tys
PP do 14 tys
pex do 10 tys
plus kocioł0 -
Cytat
Przepisy są istotne – nawet te wentylacyjne, bo określają minimalne wymagania jakie musi spełniać cała instalacja wentylacyjna, w tym minimalną wydajność (sumaryczną) wentylatorów.
Na etapie projektowania i doboru centrali jest to nieodzowne.
To musi być.
Natomiast, w przypadku domów jednorodzinnych, żadne przepisy i nigdzie nie stanowią, że ta minimalna (określona) wielkość ma być w sposób ciągły „zachowana”.
Moim zdaniem, także inwestor powinien znać te przepisy (minimalne wymogi), aby nie narazić się na niepotrzebnie przewymiarowane systemy wentylacyjne – bo to niesie za sobą, koszty inwestycyjne i może nieść zwiększenie kosztów eksploatacyjnych.
Zbyt mała wydajność maksymalna centrali, też nie jest pożądana, bo też niesie za sobą sporo ryzyka – nawet brak zgody na użytkowanie budynku (teoretycznie jest to możliwe).
d o p i s a ł e m :
Ps. Krotność wymiany powietrza dla budynków jednorodzinnych nie obowiązuje od lat 90 tych.
Jedynym wymaganym „wykładnikiem” są sumaryczne wywiewy z określonych pomieszczeń.
to tymbardziej Pana wytyki w kierunku praktyka sa nie na miejscu i mam nadzieję że sie "Pan z tym zgodzi ...
bo jedna z osób na forum to wentylację robi tylko po to żeby szło oddychać ,wode w domu tylko po to aby życ ,a gdzie komfort ?
0 -
Cytat
Dlaczego nie pisać o cenie? 120 m2 dom na gotowo materiał + montaż to w W-wie 5000 zł!
taaa w takiej cenie to chyba na zasadzie "MAJSTER TRZYMEJ SCIANE IDE PO KASE..."z lderem wentylacji co sie zwie D....L ,bo wentylacji za te kase to nie zrobisz choćbys nie wiem co ...no chyba że namiastkę wentylacji dla sąiada na zasadzie mam wentylacje ale troche niedziała0 -
Cytat
Chyba, Pan TB ma rację.
Pozujesz na fachowca, wiec podawaj prawdziwe informacje.
Fachowiec bazuje na obowiązujących przepisach, a w tym przypadku jest to PN-83 B-03430 z Az3/;2000 i takie podaje.
„Machnęłeś” się o ponad 50% w większości podanych wartości – a to dużo jak na fachowca.
Skoro jednak wolisz bazować i podawać wielkości z sufitu, to koryguję:
Łazienka – 50m3/h
WC – 30m3/h
Kuchnia od 30 do 70m3/h (w zależności czy z oknem, czy bez, od kuchenki, od ilości osób)
nie osmieszaj sie bo nie jesteś w aptece ,bo dla kabiny prysznicowej 50m3/h to zdecydowanie za mało
w WC moze i te 30m wystrczy ale 50 nie zaszkodzi
bynajmniej ta wiedzą nikomu krzywdy nie zrobiłem i nigdy nie zrobie
a praktyk nigdy nie wytkie tego że gdzies jest wiecej powietrza wyciagane
ponadto zakładają c min wentylacje dla domu dla 150mkw czyli ok 400m3,zakłądając tylko najmniejśża wymianę powietrza na poziomie 0,3/h wychodzi ok 140m to warunek o którym pisałś moze spełnisz ,natomiast aby zapewnić prawdziwa wentylacje na poziomie 0,5 wymian na godzine to siłą rzeczy musisz wyciagac wiecej ,i stad pobrały sie te zaleznosci i dziwi mnie to bo kiedys nikt na tym tyle sie nie pastwił a teraz sie znajdzie aptekarz na forum i dzieli powietrze co do 1 metra szesciennego ...a jak trzebaby zrobić wentylacje to pewnie najlepiej dziłalaby na papierze ... nie dajmy sie zwariowac ...0 -
Cytat
... a powołuje się Pan na komfort... prawie 200m3/h na trzy osoby! suchość w gardle, piekące spojówki
a ta wentylacja domu nie ludzi... szkoda pisać. Pan zrobi to co ja w 1989roku - proszę zacząć od siebie!
buhahahaha ,pekające spojówki ,suchośc w gardle ,chyba sie wyjasniło zrodło tych farmazonów ,zanim Pana nastepnego cos napsze to dzień wcześniej niech Pan nie pije...za duzo...
a wracając na ziemie wilgotnośc w normalnie uzywanym domu i wentylacji jakiej pisałem nie spada poniżej 40% ,zimą jest super a latem nie musimy tak szybko uzywac klimy bo wilgotnośc nie daję sie nam we znaki0 -
Cytat
Janekluki – uaktualnij swoją wiedzę w zakresie minimalnych wymagań „wentylacyjnych” dla poszczególnych pomieszczeń i popraw, bo wprowadzasz ludzi w błąd.
to prosze przytoczyć skoro te informacje sa tak rozbiezne...o ile nastapiło przekłananie o 5m3/h ?
nie osmieszaj sie ....0 -
Cytat
Nigdy Pan wentylacji nikomu nie zrobił! To napisze Panu każdy kto ma wentylację mechaniczną!
w przeciagu miesiąca bedzie nowa galeria na mojej stronie wtedy dam Panu linka aby sie Pan opamietał bo nie nza Pan i nie wie z kim pisze ...0 -
Cytat
CYTAT(T. Brzęczkowski @ 1.06.2010, 08:28 )
Natomiast jego podgrzanie spowoduje, że zakłócimy wentylacje. Cieplejsze powietrze nie będzie miało " ochoty" zejść do strefy gdzie przebywamy.
mam male pytanie
wszystkie przewody tlaczace powietrze bede mial pod posadzka wiec mnie ta zasada nie dotyczy i moge stosowac nagrzewnice?
musiałbym to graficznie nanieśc ale nie mam czsu na to
temp pomieszczenia 23st ,temp nawiewu 20 st ,temp pod sufitem 24,4st
delta dla gawitacyjnego swobodnego obiegu powietrza 2st
a mamy 4szt to co Pojdzie to powietrze na dół czy nie ?
do tego jeszcze wymuszony strumień to nie wiem na co to powietrze u Pana ma miec jeszcze ochote może testosteronu ma zadużo i stoi....0 -
Cytat
Pytałem o automatykę w pokojach! Dla domu 200 m2 i trzech osób górna granica komfortu to 90m3/h- mamy na zewnątrz -15 stC wymiennik 92% - i nagrzewnicę 0.5kW. czy Pan wie, jaką temperaturę będzie miało powietrze na anemostacie? Jak Pan zmusi wyżej opisane powietrze do "zejścia" w dół do strefy gdzie rodzina śpi?
nie ma czegos takiego jak 90m3 na dom jaki by on nie był
-kibelek -50m3/h
-łazienka -min 80m3/h
-kuchnia min 50m3/h
i tyle potrzebujemy żeby nie mieć smrodu w domu i pary
ale w wikeszosci domów sa dwie łazienki a przynajmniej kibelki i dodatkowe 50m3/h
co nam daje total min 180m3/h
oczywiście mozemy te wentylacje ograniczyć jak nikogo nie ma w domu do tych 100m3/h
a i ilośc powietrza zeby miała znaczenie w domu musiałoby mieszkac powyzej 10 osób zakładając na kazda osobe wymagane min 25m3/h
ta wiec wentylujemy w tym przypadku dom a nie ludzi
a po drugie jak Pan dobrze wie moc zaintalowana nie musi być mocą pracy urzadzenia a tyle to chyba Pan potrafi pojąc
a o temperaturze nawiewu to pisałem wczesniej
a odnosnie mocy przeciez to Pan jest autorem instalowaniea ogromnych mocy do domów tylko po to aby na kilka min dfziennie z nich korzystać0 -
Cytat
Z czystej chęci polemiki - ten argument nie jest miarodajny.
Bo jaka musi być różnica temperatury w nawiewie i pomieszczeniu, aby nie „zakłócać” wentylacji i spowodować, aby powietrze miało „ochotę”?
Przecież wynika z tego prosty wniosek, że im sprawniejsza rekuperacja, tym gorsza wentylacja – mylę się?
Nie bez znaczenia, jest też fakt, że ruch powietrza wymuszony jest „mechanicznie” poprzez wentylator - nawiew jest umieszczony pod sufitem, a wywiew w dolnych partiach pomieszczenia.
Moim zdaniem, w okresach przejściowych jest to rozwiązanie do przyjęcia, a w przypadku silnych mrozów (a jak pokazała tegoroczna zima, temperatury poniżej -30 stopni potrafią „długo trzymać”), może poprawić komfort użytkownika.
Pomijam już fakt, ze sprawa „pierwotnie” dotyczyła „walki” z oszronieniem wymiennika.
moim zdaniem powietrzem my rzadzimy we własnym domu i po to jest odpowiedni strumień aby bylo kierowane tam gdzie chcemy ,natomiast temperatura o jakiej pisałem musi byc taka zeby nie wprowadzać zakłuceń temperatury w pomieszczeniu i tyle0 -
Cytat
Wentylacja i komfort wyklucza stosowanie nagrzewnicy, to takie trudne do pojęcia? jakiej mocy daje Pan nagrzewnicę do domu 200m2 z 3-osobami? Jaką Pan daje automatykę pokojową?
a co tak trudno jest zrozumieć ze jak mamy normalna temperature w pomieszczeniach 22-23st to nastawic rekuperator na nawiew bezwgledny 20st przy ograniczenu funkcji grzania do +13st na zewnatrz,przecież to proste jak budowa cepa
temp nawiewu jest nizsza niz w pomieszczeniu ,strumiec powietrza dopasowany do kubatury i jaskoś zadnych problemów nie ma ,nawet jak ogrzewanie sie wyłaczy w domu to przynajmniej nam domu nie wychlodzi
a pytanie o moc w zaeznosci czy jest automatyka z modulacją czy też zwykła termostatyczna tylko
dka 250m jest to nagrzenica 2*500Wat
i z rególy pracuje tylko pierszy stopień i też w ograniczonym zakresie
natomiast dla centrali 2500m3h jest juz nagrzewnica 9kW trójstopniowa lub wodna0 -
Cytat
Wie Pan jak zbudowany jest anemostat i dlaczego? Nawet powietrze +12 st C rozproszone na anemostacie, gdy doleci do nas jest już w temperaturze pokojowej. Natomiast jego podgrzanie spowoduje, że zakłócimy wentylacje. Cieplejsze powietrze nie będzie miało " ochoty" zejść do strefy gdzie przebywamy. Kolejna kwestia to automatyka do tego... każdy pokój ma inne potrzeby cieplne ( wiatr, zyski z komputera ,tv, nasłonecznienie... ) Natomiast wentylacja ma stały strumień niezależny od temperatury w pomieszczeniu. Powtórzę, więc nagrzewnica w wentylacji to szkodnictwo i zaprzeczenie idei rekuperacji.
i trzeba to powtarzać dokąd będą tacy co do wentylacji domowej będą dokładać ogrzewanie. U nas nie ma -40 -50 st.C zimą!
Widac że innych klientów obsługujemy ,Pan ma szczescie na tyc nic nieiedzacych trafiac i każdy kit Pan wcisnie ,ja natomiast moze ze dwie centrale sprzedałem bez nagrzewnicy tylko dlatego że salon był ogromych wymiarów z klatką chcodowa i faktycznie nawet strumień 600m puszczony do jednego pomieszczenia nie zakłucał warunków temperaturowych
Panie TB ogrzewanie za pomoca wentylacji a dogrzewanie o stratę na wentylacji to dwa odległe zagadnienia o który prawdopodobnie nie ma Pan pojęcia ,jeszcze troche polemiki z Panem i dojdzie Pan do wnioskku że wymiennik i komfort nawiewanego powietrza nie zadnego znaczenia i mozna nawiewać -10st na anemostacie bo przeciez nagrzewnica to szkodnictwo...
robisz Pan wentylacje (o ile Pan robisz)na niskim poziomie i podejzewam że mało ktory klient sie zgodzi na centrale bez nagrzewnicy lub w duga strone aby temperatura nawiwu była wynikowa ,naa ogól jak ktoś wydaje 10-18tys na wentylacje domu to juz na komforcie nie oszczędza
jakoś w zakresie ogrzewania i cwu tez mamy inne poglądy ale widac to nie tylko wiedza albo i nie ale zapotrzebowanie rynku dyktuje warunki ...0 -
Cytat
Ja jestem zainteresowany kwotami jakie płacicie na ubezpieczenie domu ,na co jest ubezpieczony i czy były problemy z wypłatą
Bo z wpłatą nie ma problemów nigdy
no musze powiedzieć że z moim ubezpieczycielem dotarliśmy się juz
teraz likwiduję mnie trzecią szkode tym razem wody mnie zaatakowały w piwnicy i co moge powiedziec po pisemnych pozdrowieniach odemnie w pierszewj sprawie ubezpieczyciel juz mnie szanuje co do wypłat jak i składek na ubezpieczenie
składa na nieruchomośc miesieczna na wartośc ok 600tys 28zł miesiecznie i ruchomości wewnatrz na 100tys 58zł miesiąc ,od miesiaca takie stawki mnie obowiazują ,ponadto w kazdej chwili moge umowe wypowiedzieć gdyz obowiazuje miesieczny termin wypowiedzenia a umowa od pierszego dnia jest na okres nieokreślony
Na dzeiń dzisiejszy złego słowa nie moge powiedzeć na ubezpieczyciela
mOj znajomy walczy teraz z PZU i jak sie dowiedział że u mnie za zalanie przez dach dostałem pieniądze a PZU sie uchyla od odpowiedzialności to wypowiedziął im wojnę ,nie wiem co o tym mysleć gdyż zakres ubezpieczenia był taki sam ,byc może kazdy musi walczyć o swoje prawa inywidualnie ,tylko jeszcze trzeba wiedzieć o co sie walczy ...0 -
Cytat
Czy układając przewody w warstwie ocieplenia dachu i poddasza mogę zrezygnować z kanału Flex ocieplanego zamieniając go na zwykły ? Flexy ocieplane mają wewnątrz jakąś warstwę wyciszają, zwykłe nie - jest to bardzo istotne ? Czy na przewodzie zwykłym prowadzonym po ścianie ogrzewanego pomieszczenia nie będzie wykraplała się woda ?
newpeter
kanały bezwglednie izolowane ,a jesli dodatkowo je otulisz welną czy inną warstwa izolacji to juz twoja sprawa
weż tylko pod uwagę że izolacja na kanałach jest max 30mm i nie mozna ich wystawiac na bezpośrednie działanie chłodu bo wykraplanie i tak może wystapić a w najlepszym przypadku poprostu strata temperatury na tym kanale0 -
Cytat
Łączenie wentylacji z ogrzewanie to szkodnictwo i nic więcej!
i Pan znowu swoje
ale nawiewanie do pokuju sypialnianego lub dzieciego powietrza o temperaturze 12st to nie jest szkodznictwo ?
przeciez pomijając dydkomfort to powietrze i takk musimy podgrzać ,wychodzi z tego że wg Pana robienie jakiej kolwiek wentylacji nie wg Pana projektu to szkodnictwo ...
Panie TB daj Pan na luz.....0 -
Cytat
Obiecuję, że nikomu krzywdy nagrzewnicą w wentylacji nie zrobię. Komfort przede wszystkim. Proszę nie pisać, że nagrzewnica musi być a ja ją świadomie nie montuję. Jedyne w naszym klimacie przydatne nagrzewnice to nagrzewnice wstępne sterowane czujnikiem lodu ( gdy nie ma GWC)
Panie TB wieloletnie doświadczenie w zakresie wentylacji pokazało że nagrzewnica przed wymiennikiem ma sens ekonomiczny jedynie wtedy gdy wentylujemy pomieszczenia o wzglednie niskiej temperaturze czyli nie przekracające 12-16st ,gdyż odszranianie wymiennika poprzez modujacje nawiewu nie ma sensu ,natomiast w domach i innych miejscach uzyteczności publicznej służa do tego modulacje nawiewu a powyżej 1000m3 by-pas wymiennika wtedy nagrzewnica na chwile musi przejąć całkowite podgrzanie powietrza do tych załozonych np 21st0 -
Cytat
Zdarzało się - codziennie od 20 lat. Dlatego zapewniam Pana, że podgrzewanie powietrza pod sufitem do temperatury wyższej niż pokojowa, zakłóca wentylację. A przy GWC i 92% odzysku po prostu na wyrzutni będzie znacznie cieplejsze powietrze.
panie TB jak Pan zauwazył ludzie mają żal do Pana że Pan miesza
jak pan dobrze wie to o ile mamy juz wydajności ok 250 i wiecej na rekuperatorze to nagrzewnca juz byc musi i nie po to aby dpgrzewać z uporem maniaka do np 30 st to poiwetrze ale do średniej wynikowej temp w pomieszczeniach np 22st majac w wiekszości pomieszczeń 23st ,i zapewniam Pana że to jest komfort a nie brak wentylacji0 -
Cytat
Dokładnie to samo, co w przypadku zastosowania w tej kotłowni wentylacji grawitacyjnej podczas upalnego dnia.
najwieksze zagrożenie jesli chodzi o ciag jest zimą ,wtedy nastepują tzw cofki itp ,zreszta temat był juz wałkowany0 -
Cytat
Stosowanie GWC zimą do centrali 92% nie ma sensu "poprawienia parametrów" a tylko antyzamrożeniowy
Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego nagrzewnicą to chyba żart. Gdy powietrze wentylacyjne jest cieplejsze od tego w pomieszczeniu - tracimy wentylację.
panie TB opanuj sie czy wogóle wiesz pan co to nagrzewnica ?
robił pan kiedys wentylację?
0 -
Cytat
A ten zdrowy rozsądek co mówi Ci w przypadku:
no nic innego
gdyż mały upływ gazu zostanie usuniety oprzez wentylacje grawitacyjną natomiast jak pierdyknie rura to wypływ gazu nastapi poprzez kratkę kontaktową w dolnej cześci kotłowni i nadal jest bezpiecznie ,zakładając ze nie mamy iskry ,natomiast co sie dzieje jak akurat upływ gazu nastapi podczas postoju rekuperatora ???????
0 -
Cytat
Skoro ustawodawca w Rozporządzeniu w par. 170.3. dopuszcza możliwość instalowania urządzeń gazowych typu „C” w pomieszczeniach mieszkalnych (jako jedyne odstępstwo) - i to z zastrzeżeniem, że bez względu na rodzaj występującej tam wentylacji, to raczej nie wynika z tego, że w pomieszczeniach innych (techniczne, kotłownia) ten przepis jest inny.
Na uwagę zasługuje też fakt, ze w przepisach szczegółowych (np. w przywołanych normach) nie ma stwierdzenia typu wentylacja grawitacyjna (naturalna). Wymagania określają jedynie sposób umieszczenia kratek wentylacyjnych:
Mowa jest o wentylacji – bez określenia jakiej.
A teraz pytanie zasadnicze:
Jak „zmusić” wentylację naturalną (grawitacyjną) aby „zasysała” (wywiewała) kratką przy podłodze – w przypadku gazu cięższego od powietrza?
A to rodzi następne:
Jako dokonać takiego „prawidłowego” odbiory w tym przypadku?
nie znam osoby która pozwoliłaby na właczenie gazu do budynku be wentylacji grawitacyjnej w kotłowni
wiem że Polak potrafi wiem że prawo daję szerokie i niekończońce się mozliwości interpreatcji przepisów ,wiem tez ze tak długo bedzię interpretowane to prawo do własnych potrzeb az jakaś rodzina nie zatruje sie gazem poprzez system kanałów wentylacyjnych przy wyłaczonej wentylacji
wiem że takie zdażenie może zdazyć sie raz na 100 lat ,ale powódz tez miała być raz na sto lat a przeciagu 13 lat mamy dwie ...niech przynajmniej zdrowy rozsądek do nas przemawia
0 -
Cytat
Prawo mowi o wentylacji, nie precyzujac jakiej. Zdrowy rozsadek mowi o graitacyjnej. Jak braknie pradu, lub nie bedzie wlaczona mechaniczna, to moze byc problem.
prawo mówi o wentylacji ale odbioru instalacji gazowej nie dostaniesz jak nie będziesz miał grawitacyjnej0 -
Cytat
Czy na pewno nie ma obowiazku wentylacji graw. w pomieszczeniu gdzie bedzie piec gazowy z zamknieta komora spalania? A jak sie ma sprawa kuchni, gdzie ma stac kuchenka na gaz. Obowiazkowa grawitacyjna czy wystarczy wyciag z wentylacji mechanicznej?
wentylacja w pomieszczeniu ktłowni gazowej jako grawitacyjna tylko i wyłacznie
jesli ktos montuje instalacje mechaniczną do kotłowni to albo nie ma wiedzy technicznej albo przynajmniej wyobrazni ze sie domyslić co może sie stać w przypadku rozczelnienia gazu ....przy wentylacji mechanicznej0 -
sprawdzcie sobie rekuperatory Pro-Ventu ,naprawde godne polecenia i w dodatku relacja kasa-jakośc jest super
jak sa jakies pyatnia to chetnie odpowiem ,a jesli ktos ma kase to ekozefira sobie kupi i po kłopocie0
Rekuperator
w Rekuperatory
Napisano
No wrescie jakiś praktyk z krwi i kości co rozumie pojecie wentylacji