  1. Cytat

    Ktoś mi może wyjaśnić prosto czym różni się kocioł kondensacyjny od kotła tradycyjnego?


    tym że kocioł jeśli będzie pracował do 55st na zasilaniu to osiągniesz ok 96-98sprawnosci natomiast jeśli kupisz zwykły wisielec to względem dostarczonego opału(gazu) ok 35% wywalisz w komin i to cała filozofia
  2. Cytat

    To jak to jest jak ktoś ma piec w kuchni i ma tam tylko wyciąg okapowy ?


    wentylacja musi być jesli masz w domu wentylacje grawitacyjną to w kotłowni też grawitacja ,jak masz mechaniczną to musi być mechaniczna ale tyczy sie to jesdynie kotłów klasy C
    inny przepis wyrazie mówi iż w budynku gdzie jest wentylacja mechanicznia niedozolone jest aby była grawitacyjna wiec wszytko jasne
  3. Cytat

    Haha, podstawa... pewnie jeszcze tak ważna jak umywalka w łazience icon_smile.gif

    Klimatyzacja dla mnie to dobro i zło, jak ma się dobrze ocieplony dom to w lato tak się nie nagrzewa i spokojnie można mieszkać w bardziej naturalnych warunkach jakie wnosi nam do domu to co się dzieje na zewnątrz. Jak ktoś ma potrzebę to może zamontować klimatyzację, ale potem trzeba to użytkować z głową by nie zrobić sobie krzywdy, liczyć się ze sporo większymi kosztami za energie elektryczną i corocznym odgrzybianiem i przeglądem. Ja czasem wolę w lato się pomęczyć i korzystać z pięknej pogody niż zamykać okna i schładzać pomieszczenie odcinając się od Świata.


    Co po piersze im dom bbadziej zaizolowany tym szybciej sie nagrzewa od środka bo ogladasz tv ,gotujesz i przebywasz ,po drugie rachunek za prąd za przecietny upalny miesiąc w domu to moze o 30zł więcej a zasadnicza sprawa jak chcesz obcowac z naturą to po co Ci dom
    postaw sobie namiot przed domem i sobie żyj w nim nikt nie zabroni ,bo dom jest do mieszkania w komforcie a nie do męczenia sie przez dwa miesiace czy ile tak tych cieplejszych dni bedzie
  4. Cytat

    Witajcie!

    Filtry w reku wymieniam regularnie co miesiąc.
    Wlotowy jest zawsze czarny zimą lub szary w pozostałe pory.

    Za to filtr wylotowy jest zawsze szary. Raz mocniej, raz więcej ale zawsze zapchany tak, że nie widać białej tkaniny filtracyjnej.

    Skąd ten kurz/pył?

    W domu już nie robię żadnych robót wykończeniowych/remontowych/budowlanych podczas których mogłyby powstawać zapylenie. Na meblach także mamy dużo kurzu - po ok. miesiącu po ścieraniu półek, gdy przejadę palcem, zbiera się warstewka.

    Wiem, że człowiek się z czasem ściera icon_wink.gif tak jak ubrania ale żeby aż tyle?

    Przed przeprowadzką mieszkaliśmy przy ruchliwej ulicy i tam co tydzień można było zbierać kurz garściami.
    Miałem nadzieję, że po przeprowadzce trochę od tego kurzu odpoczniemy. A tu nic z tego :-(
    Różnica tylko taka, że kurz produkujemy sami a nie przylatuje z zewnątrz.

    Macie jakieś pomysły na zlokalizowanie źródła kurzu?


    myślałem że to żart ale przekonałem że jednak nie
    podstawowe pytanie czy masz w domu odkurzacz centralny bo podejzewam że nie
    jak masz kurz w domu to zamontuj okdurzacz centralny i problemy znikną albo kup taki porzadny np zelmera za 1500zł ktory juz daje dośc wysokie prawdopodobieństwo że nie bedzie za sobą zostawiał chmury kurzu
  5. Cytat

    Witam właśnie zamierzam zrobić wentylacje w nowo wybudowanym domu.Bo niestety mój wykonawca o niej zapomniał:/ myslałem o wykorzystaniu kanałow pcv i poprowadzeniu ich z łazienek i kuchni do kominków w dachu. komin i kotłownia ma wentylacje w kominie dodatkowy kanał.brakuje mi tylko kanałow łazienkowych i kuchni no i chyba pokoi bo w pokojach kanałow nie ma w projekcie,prosze o pomoc co z tym poczac co radzicie i jak to najlepiej zrobic??

    Mam taki pomysł jak to zrobić ale nie wiem czy on jest dobry dlaczego zwracam się do was czyli fachowców. łazienki i kuchnie, pokoje które nie mają wentylacji zamierzam umieścić rurę pcv<sa takie na allegro w ścianach i poprowadzić je do kominków dachowych bo mam ich 5szt . Co sądzicie o tym pomyśle czekam na wasze odpowiedzi???pozrdawiam dziekuje


    Ni tylko się cieszyć że ktoś się pomylił i masz przez przypadek lepiej
    teraz zamontujesz rekuperator z wymiennikiem przeciwpradowym ,rozprowadzisz parę kanałów w przestrzeni strychu czy też pod izolacją i bedziesz miał porzadnie zrobioną wentylację
    a kominy to juz przezytek tylko dla bogatych co nie wiedzą jak pieniądze wywalać i wywalają na kominy i następnie ciepło przez nie
  6. Cytat

    Czy w Polsce, w której mamy tylko 2 m-ce lata opłaca się montować w domu klimatyzatory? Czy dają one także możliwość ustawienia ich na grzanie? Jak często czyści się klimatyzację w domu?


    W dzisiejszym budownictwie klima to podstawa ale jesli juz to tylko inwerter i to dobrej firmy ,i do tego pilnoac czyszczenia i odgrzybiania ,a oczywiście że mozna grzac jak weżmiesz dobrej firmy to bez problemu nawet przy -20st na zewnątrz
  7. tak palnik bedzie pracował prawie cały czas
    a drugie to ma do rzeczy że nowy budynek trzeba porządnie wysuszyć i wygrzac a to kosztuje wiec pal
    nastepną sprawa jest ustawienie wentylacji mechaniczej czy nie masz zbyt dużej wydajności na wentylacji lub też jakie masz urządzenie o jakiej sprawności
  8. Cytat

    Witam.
    mam problem. Wybudowałem dom o powierzchni 130 m2, parterowy bez piwnicy z poddaszem użytkowym. Mam zainstalowany kocioł kondensacyjny DeDietrich ECODENS DTG 1300-24 Eco/v130 z zasobnikiem wody 130 l. Ocieplenie budynku 15 cm styropian termo-organika z domieszką grafitu, instalacja podłogowa na dole a na górze grzejniki.
    Wyposażenie sterujące to: regulator pokojowy FM50, czujnik zewnętrzny i czujnik zasilania SDEP (tak spisałem z kwitów jakie mi dali) i płace horrendalne rachunki za gaz.
    Przy ustawieniach czujnika pokojowego na temp. 21 stopni na górze i na dole czujnik pomimo osiągnięcia tej temperatury nie wyłącza ogrzewania. Serwisant wezwany do obsługi stwierdził że ustawiona jest temperatura na obiegu mieszającym do 40 stopni i kocioł z automatu utrzymuje taką temperaturę wody w układzie przy mniej niz minus 10 st. Nie wiem czy mnie nie wkręca ???!!!
    Przy ustawieniach automatycznych i nie ingerowaniu ręcznym kocioł spalił ... 100 m3 gazu a to przy obecnych cenach prawie 1000 zł !!! zacząłem go wyłączać na dzień ale sytuacja nie poprawia się. Po włączeniu cały czas palnik pali się. Serwisant sugerował że to wina gazu że niby za dużo jest w nim azotu który jest gazem niepalnym a licznik kręci ( jestem w szoku). Co prawda temp za oknem -20 ale po to kupiłem droższy kocioł żeby oszczędzał. A może ja się czepiam może tak ma być ... POMOCY.
    PS. Gość z serwisu mówił mi jeszcze o jakiejś krzywej grzewczej i ustawił charakterystykę obiegu kotła na 0,7 a charakterystykę obiegu mieszaczowego na 0,5, cokolwiek to znaczy ? A może ktoś mi doradzi jak użytkować ten kocioł ???


    kocioł kondesacyjny jesli jest podłaczony pod pogodówkę to bedzie cały czas pracoał bo po to jest kondesacyjny
    a co do racvhunku to nie jest wcale taki wysoki apo drugie czy to pierszy sezon grzewczy?
    jesli tak a dom nowo budowany zeszłoroczny to na rachunki nie nalezy patrzec tylko płkać i płacić
    ,a następna sprawa jest taka jesli kocioł spaliłby za duzo to też byłoby za gorącą a wnioskuje że tak nie jest
  9. Cytat

    Idąc tym tokiem rozumowania to można również ogrzewanie włączać na pół godziny wieczorem. Jakie będą wtedy oszczędności.

    Tylko że to się raczej mija z celem.


    Wogóle jak czyta się ten wątek to trzaba by zacząć od podstaw bo rozmowa jest na etapie że jak wyłacze prąd w domu to mam ciemno i oszczednie
    oczywiście idąc tym tropem wyłączając wentylacje nie mamy kosztów -narazie
    kazdy dom bezwglednie musi być wentylowany zakładając że mamy dom 200m2 to mamy ok 500-600m3 czyli zakłądając przynajmniej pól, wymiany na godznę to mamy jakieś 250m3 ,jesli kgoś stać żeby bez rekuperacji utrzymać komfort w domu dogrzewająć świeze powietrze z zewnatrz i utrzymać np 22st w domu to gratulacje gdzie koszt ogrzania dzienie powietrza nieobrobionego to ok 10zł
    a z rekuperacją ok 3zł
    wiec zeby sie wypowiedać czy rekureacja daje coś czy nie to trzeba poznać podstawowe zasady
    a ten je pozna ktoma grawitacyjną wentylacje i szlag to trafia ile ciepła idzie w ogrzewanie ptaszków na dachu po założeniu rekuperacji w pierszy dziećn widać efekty a zwłaszcza w wiekszych domach
  10. Cytat

    Najmniej interesuje mnie wymiana powietrza pod sufitem, nie widziałem też dobrze zaprojektowanej WM przez kogoś z rek.... .pl . Wynika to z nieznajomości
    1- Ile m3/h powinna zapewnić komfortowa i zdrowa wentylacja na osobę
    2- Zupełna nieznajomość optymalnych prędkości w kanałach
    3- Brak wyciągania wniosków z nieudanych instalacji
    Mam pytanie - Czy wie Szanowny Pan, że anemostatem czy kryzą można sterować strumieniem powietrza z dokładnością 0-50 m3/h? Czy wie Pan, że zbyt silna wentylacja to zła wentylacja ? Czy wie Pan, ze firma Zehender wyklucza montaż na sztywnych kanałach? Czy wie Pan co to są optymalne prędkości w kanałach?


    a Pan wie ze znowu bzdury pisze
    jak 100metramipowietrza Pan hce dom zwentylować troszkę pojecia trzeba mieć aby pisac o wentylacji
  11. Cytat

    W każdym urządzeniu trzeba palić suchym drewnem. To podstawa dla pieca i efektywności.

    A dlaczego bufor to wywalanie kasy ?


    wystarczy odpowiednio wregulować instalację i kocioł i nic się nie dzieję
    osobiście possiadam taki kocioł i jestem bardzo zadowolony
    w zładzie mam teraz ok 1000l wody i jeszze porzadne grzejniki żeliwne które idealnie sie srawują na gazie i opale stałym ,dlatego uważam że bufor to wywalanie kasy
    no chyba że jakiś maniak zrobi instalację gdzie wody w kotle jest wiecej niż w układzie CO to na taką instalacje jakiś bufor trzeba zamontować
  12. Cytat

    dzięki! mam te same przemyślenia ale chyba jednak będzie miedź. tam gdzie będą rurki nie ma możliwości uderzenia a o wierceniu tez nie ma mowy. Przepytałem już moich znajomych instalatorów!


    co po pierwsze to nie sklep z bułkami tylko prace zaczynają się od projektru ,a tam sa jasne zasady na zewnatrz i piwnice stala reszta może być miedz
  13. Cytat

    Pierwsze sprawozdanie z ogrzewania 70m2.

    Bez termostatu pokojowego: (na piecu 45 st, pokoje od 20-24 st. pompa bieg I)
    zużycie - 0,5m3 na 1 godz, przy ok 10 st na zewnątrz.
    Z termostatem pokojowym: (na piecu 60 st, ustawione 21 st. pompa bieg II)
    zużycie - 0,22 m3 na 1 godz, przy ok 10 st na zewnątrz.

    Natomiast Między biegiem I a II - jest różnica 0,04 m3 na 1 godz,
    a różnica temperatury +- 1st wychodzi ok +- 0,02-0,03 m3 na 1 godz,


    no fakt bo przy małe powierzchni i małym zładzie wody pracuje sie szybko i krótko tak aby straty kominowe były jak najmniejsze
    natomiast jak kocioł pracuje cały czas to strata jest stała a przy obciazeniu kotła 5kW moze wynieśc nawet 4 kW w komin jest zasada atmosferyka
    przy duzym sładzie wody i obciazeniu cieplnym powyzej 30 kw strata jest nie istotna i wtedy praca zalecana stał np wg krzywej grzania i zład wody nie ma najmniejszego znaczenia dla ekonomi
  14. Cytat

    Proponują mi jeszcze takie:

    1. Vaillant VK/9 atmoCRAFT exclusiv – palnik atmosferyczny, moc do 75 kW, cena netto – 17.000 zł
    2. Vaillant VKK ecoCRAFt/3 exclusiv – kondensacyjny, moc do 84 kW, cena netto 25.000 zł
    3. Viessmann Vitodens 200-W, kondensacyjny o mocy do 80 kW, cena netto 17.000 zł
    4. Viessmann 2 x Vitodens 100-W, dwa połączone kotły kondensacyjne o mocy łącznej do 70 kW, cena netto13.500zł
    5. Viessmann Vitocrossal 200, stojący, żeliwny, kondensacyjny, moc do 80 kW, cena netto 29.000 zł.
    6. De Dietrich DTG 130 – 65 Eco.Nox Plus o mocy do 65 kW, stojący, kondensacyjny, cena netto 15.300 zł

    co myślicie o 4.??



    czy mówi Pan o panelach elektrycznych montowanych np. w podwieszanym suficie???


    Jak tak czytam cały wątek to mnie sie az gorąco zrobiło
    co do ogrzewania to
    wentylacvja z odzyskiem ciepła i przewymiarowaną nagrzewnica żeby przy - 20 na zewnatrz po odzysku i dogrzaniu temp nawiewu ok 25st
    dwie lub wiecej nagrzewnic stosowane do dogrzania
    kocioł atmosferyk nap buderus moc do wyliczenia
    zadne podłogówki ,promienniki czy tez elektryczne ogrzewanie
    a i najwazniejsze kurtyna powietrzna nad drwziami z temp nawiewu nie przekraczająca o 5st wiecej niż jest w pomieszczeniu i tak zrobiona wentylacja z odzyskiem i ogrzewanie jest komfortowe ,praktyczne ,sterowalne i co najwazniejsze ekonomiczne w eksploatacji mimo poczatkowych nakaładów

    a kocioł proponowany np to g 234 z automatyką 2107M
  15. Cytat

    Nie bardzo rozumiem, co to znaczy przesunięcie się punktu 0 do wewnątrz budynku? icon_eek.gif jak wyglądają te fatalne skutki?


    mianowicie wyglada to tak że dla 22st w pomieszczeniu i -20 na zewnątrz punkt zero powinien byc jeszcze w izolacji czyli np 30cm muru i do tego 15cm izolacji to miejszce zero w izolacji ,natomiast jak zaizolujesz termicznie od wewnatrz np 15cm to miejsce zero bedzie tez w izolacji a po scianach miedzy izolacja bedzie lała sie woda zgodnie z prawami fizyki
    takze izolacja od wewnatrz to absolutna ostatecznośc choc na pierszy rzut oka oraz niskie ravhunki za ogrzewanie bogą być bardzo zadowalające ,jednak kij ma zawsze dwa końce i izolację daje sie od strony zimnej czyli na zewnatrz
  16. Cytat

    Świetnie też korzystali z łuku władali mieczem... nawet palili w piecach.
    Jaki sens ma wymiennik gruntowy przy sprawności 90% wymiennika ( a takich nie mieli )
    Zmierzono prąd w centrali GEO 400 EC mistral... 2 x 1.3 A . Przy takiej centrali z gwc "wyciśnie się" maksymalnie 2 kW.
    Czy http://www.toshiba-aircon.jp/products/daiseikai/lineup.htm ( 2.1A ) nie da więcej "chłodu" ? A komfort (automatyka)?
    Szanowny Panie - proszę liczyć bilans nie zyski.

    Ps. Która centrala poza moją spełnia Pana wymagania dobrej centrali?


    a co daje komfort jak nie porzadna automatyka i prawdziwa centrala /rekuoperator z wszytkimi udogodnieniami ?
  17. Cytat

    Unit - opracowany na PW . Zewnątrz włókno węglowe wygłuszone 50mm syntetycznym kauczukiem ( lepiej izoluje i wygłusza od wełny) - wentylatory (EC wydatek 700m3/h), wymiennik, automatyczny bypass ( najlepiej się sprawdził hundaya) - ekran dotykowy . Z unitu jest wyjście sterujące nagrzewnicą... choć samej nagrzewnicy z wcześniej opisanych względów nie ma. Rozmrażanie raychem ( samoregulujący) , lub jak ktoś się uprze – modulacja nawiewu za którą nie przepadam.
    Czyli 700m3 super ciche, za... nieważne - sprzedaż za 6000zł.

    Niegdzie nie mam gorszych rozwiązań.


    na czym polega automatyczny by pas????? bo niezrozumiałem
  18. Cytat

    A jednak...
    Zbyt dużo czytam teoretyków, że coś jest niemożliwe - 15kWh/m2 rocznie, zrobienie w 10 h instalcji w 120 m2 domu przez dwie zaprawione osoby... Wyprodukowanie dobrej centrali...

    Panie jenekluki , panie bajbaga... gdyby Panowie dysponowali kasą ( 1 000 000 zł) na skonstruowanie i produkcję centrali wentylacyjnej do domów jednorodzinnych . Ponieważ są Panowie ambitni… centrala ma być najlepsza i mieć wszystkie pod sobą.
    - jak Pan by się do tego zabrał do kogo zwrócił
    -z czego obudowa
    -izolacja i wygłuszenie
    -jakie blachy i łączenia
    -wentylatory firma typ wydajność
    -elektronika
    -wymienniki
    -panel sterujący

    Proszę o odpowiedź, ciekawi mnie czym się różnię, bo w/w drogę przerobiłem.


    prosze bardzo czyli budujemy cos stylu Audi w motoryzacji
    obudowa wewntazr wełna -znane i wielu producentów
    wełna spełnia dwie funkcje izolacji termicznej oraz wygłuszenia

    budowa najlepiej szkieletowa
    wentylatory niskobrotowe promieniowe wydajnośc do 20 tys m3/h

    układ sterowania ucs
    wymiennik heatex z by pass
    panel do wyboru czy kasetka sterująca czy tez np komputer dla bardziej zawansowanych
    cena dla centrali 300m3/h =ok 8-10tys
    fincje central ,utrzymanie minimalnych warunków termicznych ,fre coling,przewietrzane,chłodzenie szczególnie przydatne gdy w nocy temp jest 16st i mniej a w dzien pozyzej 30st
    utrzymywanie minimalnej temperatury nawiewu ,minimalnej temp w pomieszczeniu ,i wiele innych funkcji które powinna posiadać celala wentylacyjna aby nazywac się centralą
  19. Cytat

    Jeżeli dwu osobowa ekipa robi 10 do 15 instalacji miesięcznie - zarobek dla wszystkich jest godziwy. Zwłaszcza, że mnie centrala nie kosztuje 1300 a reszta 1000. Co innego jak firma z krótszym stażem ma 1 -2 instalację miesięcznie.
    wypłata dla dwóch ludzi utrzymanie auta - droższa centrala i kanały... cena 5000 zł jest nierealna.
    Panie bajbaga proszę to skalkulować.
    Co do umowy... bez tego się nie bierze do roboty! jak wyegzekwować potem kasę, gdyby inwestor okazał się nie uczciwy.


    nie jestes wstanie zrobić 15 instalacji w dwie osoby chocby robili na prochach po 20 godzin
    cyba że montaz polega na rzucaniu kanalów na strychu czy inny podobny sposób cos tu nie gra
  20. Cytat

    Może jeszcze raz - czy to co Pan pisze jest w 15-20 letnich wymiennikach? Ma Pan badania? Bo nic takiego nie stwierdzono. Czy może winą tych rur jest, że ja to napisałem?


    nie ,każdy co napisze takie głupoty bedzie tu zlinczowany ,u siebie to {pan moze sobie gwc zrobić nawet z rur papierowych i nikogo nie bedzie to interesowało ,natomiast nie ma ceny za którą moznaby montować u klienta gwc ze zwykłych rur kanalizacyjnych a zdugiej strony to się dziwię jak tak mozna że w zbiornikach to Pan legionelle widzi z która jest tak łatwo walczyć że nawet nie trzeba opiasywac ,a za chwilę Pan proponuje rozwiazania produkujące całaą gamę pleśni ,grzyba i bakterii i to wg Pana jest ok?
    no chyba że wtym Pana gwc teperastura nie spada poniżej 12st i nie wystepuje wykraplanie czyli po co taki wymiennik ???
  21. Cytat

    Dużo takich instalacji ( z kanalizacyjnymi) powstało na początku lat 90' nie było wtedy innych rur... Co się takiego złego tam dzieje po 15-20 latach?


    juz gdzies pisałem że bez pasów tez mozna jezdzić samochodem nawet 30 lat az do tego jednego razu...
    a robienie gwc na rurach kanalazacyjnych to narazanie zycia a przynajmniej zdrowia mieszkańców tego domu
    a swoja drogą to sie troche dziwie bo zasobniki to same bakterie i to ylko dlatego że Pan proponuje inne rozwiazania a wymiennik gruntowy to cała gama bakterii ale skoro Pan to wykonuje to jest ok no z całym szacunkiem ale prosze się zastanowić zanim sie coś napisze
×
×