  1. 3 godziny temu, retrofood napisał:

     

    Szczyt głupoty.

     

     

     

    No aż tak krytycznie się podsumowałeś?

     

    Wiesz coś w ogóle o współczesnym betonie z dodatkami , który już po kilku miesiącach praktycznie nie przepuszcza wilgoci? - chyba że twierdzisz że sam beton przewodzi prąd :)

     

    Dodatkowo wszystkie nowe projekty zalecają pełna izolację ław i ścian fundamentowych oraz zasypanie całości piaskiem więc nie ma co przewodzić

     

    A  BTW wiesz, że bednarka ma ogniową warstwę cynku i przez spawanie ją tego pozbawiasz?

     

    Jak robisz takie projekty to najwyższy czas się doszkolić bo robisz inwestorom krzywdę - a to że jeszcze nikt nie przyszedł z pretensjami to zasługa bylejakości i często braku weryfikacji pomiarów

  2. Mapa do celów projektowych 1k geologia 1k projektant 2k wytyczenie 1k geodezja powykonawcza 1k - ogarniecie ZUD i innych decyzji oraz odbiór 2k

    materiały w tym wszystkim śmiesznie tanie i tak jak piszesz 2-3 dni roboty i zrobione.

    Szukaj dzwoń dopytuj się..

     

    Mi za skablowanie linii napowietrznej z wywaleniem słupa krzyczeli .. 25k - zrobiłem za 6k

    Wodociąg i kanalizacja ok 50 z przeróbkami - chcieli 55 a udało się za 20 choć tutaj miałem ochotę sam gościa utopić w szambie takie numery odwalał

  3. Fajny, ba - nawet bardzo ważny temat - bardzo dużo wartościowych uwag jak i bzdetów wręcz nawet szkodliwych pseudo porad.

     

    Reasumując:

    1. Układanie chudziaka na spodzie - odchudzi tylko kieszenie - lepiej porządnie ubić podsypkę z piachu (ma to sens)

    2. Jak wykop stabilny - nie ma co tracić kasy na dodatkowe deskowanie ław

    3. Już totalnie bez sensu jest dawać izolację pomiędzy ławą a ścianą (szczególnie jak i tak wylewamy ścianę bądź wieniec)

    4. podkładki dystansujące zbrojenie - fajne, lepsze niż pokazane kawałki kostki brukowej czy kamieni

     

    Osobny temat to uziom - według mnie bardzo potrzebny i zwykle totalnie źle wykonany - najczęstsze błędy:

    - spawanie bednarki (jeszcze ocynkowanej) do uzbrojenia - w ogóle spawanie uziomu do uzbrojenia jest bez sensu bo uziom powinien być w ziemi a nie w betonie!

    - układanie bednarki w chudziaku bądź obok fundamentu w piasku...

    Prawidłowy uziom powinien być ułożony najniżej pod samym fundamentem (nie w betonie) bo są równomierne warunki wilgotności gleby przez cały rok

×
×