Skocz do zawartości

marcinx00

Uczestnik
  • Posty

    116
  • Dołączył

  • Ostatnio

Posty napisane przez marcinx00

  1. No i kupiłem tą nagrzewnicę o której wspomniałem czyli salda 1 kw od producenta mojej centrali dowiedziałem się że każda nagrzewnica bedzie się nadawała do sterownika który jest zamontowany ale abym kupił taką która ma 2 zabezpieczenia.

    Nigdy nie widziałem  jak wyglada taka nagrzewnica w środku ale nic skomplikowanego.

    Myślałe że oprócz kabla zasilajacego 230v będzie jeszcze możliwość podlaczenia jakiegoś kabla ze sterownika centrali ale niestety nic takiego nie ma tylko same zasilanie

     Co będę potrzebował żeby to spiąć ze swoją centralą ? Jakiś sterownik nagrzewnicy ? Z możliwością podpięcia razem tych dwóch urządzeń

  2. 9 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

    (to chyba Plum?)

    tak to ten sterownik 

    a czy coś byś polecił z nagrzewnic 1kw na rurę fi 200 myślałem o czymś takim Kanałowa nagrzewnica elektryczna EKA SALDA 

    czy taką nagrzewnicę normalnie całą się izoluje wełną taką jak do rur wentylacyjnych ? 

     

  3. Witam potrzebuję pomocy mam rekuperator ze sterownikiem ecovent midi i chciałbym podłączyć nagrzewnicę wstępną aby zabezpieczyć wymiennik przed zamarzaniem w mrozy na fotce widać jak mam okablowany sterownik przez producenta centrali.

    1185318980_Beztytuu1.thumb.jpg.2b3dfd010bb6e3de1aa63c20d76da43f.jpg


    Nagrzewnicę chcę zastosować kanałową fi 200 o mocy 1KW, czy oprócz nagrzewnicy coś będzie jeszcze potrzebne (np jakiś czujnik w kanale czerpni), aby uruchomić automatykę załączania i wyłączania takiej nagrzewnicy ? (aby np wyłączyła się jak silnik się zatrzyma)

    Czy konieczny jest filtr przed nagrzewnicą ? i czy musze go też zaizolować wełną? 

    Czy nagrzewnica musi być połączona sztywnymi rurami spiro czy może być to termoflex
    Proszę o porady jak to uruchomić

    A to schemat połą199752052_Beztytuu.thumb.jpg.7bb5110a29c2a2630b0dfb81e06c123f.jpgczeń do sterownika 

  4. Witam jak w temacie czy spotkał ktoś cię z zapaleniem powstaniem przez to pożaru nagrzewnicy wstępnej kanałowej przed rekuperatorem ?

    Pytam ponieważ chciałbym zamontować taką nagrzewnicę przed rekuperatorem aby zapobiec zamarznięciu wymiennika w moim przypadku musiało by to być na strychu a tam sporo drzewa  od góry deskowanie i strop ocieplone pianą która się pali.

    A może istnieją jakieś inne sposoby zapobieganiu zamarznięcia wymiennika ? 

    Czy np wymiennik entalpiczny jest mniej narażony na zamarzanie bo czytałem że nie wymaga wtedy nagrzewnic wstępnych?

    Pozdrawiam. 

  5. ok dziękuję a czy do takiego obiegu lepiej zastosować te  2 pompy  + sprzęgło bo niektórzy twierdzą że sama pompa w kotle powinna dać radę, znam kogoś kto ma podobny układ w domu ma to zrobione na sprzęgle i 1 pompa sam mi przyznał ze teraz jak by robił teraz dał by 2 oddzielne pompy

  6. Chcę zapytać z ciekawości jak w temacie jak powinno wyglądać sprzęgło do dwóch rozdzielaczy (ogrzewanie tylko podłogowe) jeden na parterze drugi na poddaszu piec gazowy  + do tego będzie zasobnik na wodę. Jest 10 obiegów na rozdzielacz około 1600 metrów łacznie rury podłogówki
    Czy w takim przypadku musi być 3 wyjścia ze sprzęgła 2 na rozdzielacze z mieszaczami (mieszacze ze względu na wyższą tęperaturę potrzebną do zasobnika) a 1 na zasobnik wody ?
    Proszę o podpowiedzi jak cos takiego powinno wygladać.

  7. Witam potrzebuje podpowiedzi  i pomocy w wyliczeniach ile będę potrzebował perlitobetonu na wylanie kilku elementów prostokątnych 
    wymiary tego co chce wylać to 
    1) wysokość 6cm szerokość 18 długość 100
    2) 6/30/100
    3) tak  samo 6/30/100 
    4) 7/15/150
    5) 7/15/350

    po wyliczeniach  wyszło mi że potrzebuję 0,11 m3 betonu 

    Proszę sprawdzić czy według was też tak wychodzi.
    Teraz jeszcze potrzebuje informacji  ile musze kupić cementu i perlitu (worki po 125L) aby uzyskać taka ilość z jakimś zapasem aby nie zabrakło.

  8. Mam pytanko do tych co się znają dom parter i poddasze rekuperator na strychu ze strychu zrobione piony nawiewny kanałem 200x90 do salonu otwartego wywiew małe WC rura fi 125 oraz kuchnia 2x fi 100 z czego jedna rura miała być wykorzystana gdyby był okap z wentylatorem.

    Był plan na poddaszu zrobić to na sztywnych rurach ale koncepcja się zmienia ze względu na łatwość wykonania tego na rurach PE

    Jak to prawidłowo rozdzielić poddasze z parterem czy zrobić jakiś trójnik z przepustnicą regulującą abym mógł wyregulować zapotrzebowanie nawiewu Poddasze/Parter oddzielnie puścić powietrze na parter sztywna rurą a na poddaszu zrobić skrzynkę rozdzielczą i do niej rurę PE rozprowadzić po pokojach (tak mi się wydaje sensownie)
    Na poddaszu do wszystkich pomieszczeń planowałem dać 2x PE 75 do garderoby 1x PE75, A jakie dać wywiewy ile rur powinno tam być aby to zrównoważyć (do podglądu plan pomieszczeń)
    Zastanawiam się też czy na strychu dać nawiew z jednej strony a z drugiej wywiew bo nie będzie tam żadnej cyrkulacji powietrza

     

    1559480374_Parternaforum.thumb.jpg.5c7536ad68a97660b412cb2a2e8d8426.jpg660074463_Poddaszenaforum.thumb.jpg.8fc007125f38797d7d70e2e695e905bd.jpg

  9. Chodzi o to że chciałbym rurę schować w suficie miedzy krokwiami rura fi 180 do tego minimum 4 cm welny otulającej rure to juz daje fi 260, krokwie 18 cm czyli dotykając rurą do deskowania bedzie wystawała pod krokwiami 8 cm.

    Sufit bedzie opuszczony około 15 cm wiec by się to wszystko zamkneło tylko że w tym miejscu dzieliło by tylko 4 cm wełny rurę od sulitu kartonowo gipsowego i tu chodzi o te mostki i zimno jakie moze wchodzic do pomiedzczenia.

    Co radzicie w takim przypadku?

  10. Koledzy potrzebuję waszych porad co do zamontowania rury doprowadzającej powietrze do rekuperatora, rura jest wystawiona od strony północnej teraz musze ją dać przez pralnię pod deskowaniem dachu na strych bo tam będzie rekuperator.

    Teraz o co mi chodzi a mianowicie jest to gruba rura do tego dojdzie ocieplenie (zastanawiam się czy 4 cm wełny starczy) jak tą rurę dać czy lepiej jak by była pod docelowym sufitem z płyty GK (ale to kiepsko będzie wyglądać) czy mogę ja dać przy samym deskowaniu wtedy schowała by się miedzy krokwiami troczę więcej bym opuścił sufit ale schowała by się i była by całkowicie niewidoczna (to rozwiązanie mi bardziej pasuje) ale co z izolacją dachu i mostków termicznych w tym miejscu jak to rozwiązać. 

    Proszę o podpowiedzi i sugestie jak to wykonać 

    Pozdrawiam

     

  11. chodzi o rury doprowadzające powietrze od rekuperatora do anemostatów ale prowadzone miedzy płytą KG a ociepleniem miedzy jętkami.

    Dostaje sprzeczne informacje od ludzi jedni mówią że trzeba izolować inni że nie,

    dostałem info z hurtowni sprzedającej rury flex że nie występują na nich skropliny na filmach też widzę że większość ich nie izoluje a znalazłem film ze dawana była otulina jak do rur kanalizacyjnych.

    I bądź tu mądry i zrób dobrze :zalamka:

  12. mam pytanie co do izolacji rur PE flex czy jest sens izolować rury idące między płytą kartonowo gipsową a podłogą strychu nad rurą będzie 20 cm ocieplenia stropu,

    wiec będą w ciepłym miejscu czy nie wystąpi żadna kondensacja jak nie dam otuliny ?

    czy lepiej kupić np. otulinę PE szara DN 75

  13. Ja to chciałem zrobić tak aby wylewki  pod szafkami  rozdzielaczy nie robić tylko do szafek jak na fotkach wiec czy w takim przypadku ta otulina czy peszel coś da skoro rury będą miały swobodę ruchu w tej części nie zalanej w szafce.

    Według mnie peszel tu wiele nie zmieni bo rurki na wejściu w anhydryt i tak będą miały swobodę ruchu (co innego jak by było wylane pod szafką i wystawać by miały prosto z betonu) 

    Co o tym sądzicie?

     

    W tym rozdzielaczu na parterze  tylko jedna pętla wychodzi od strony otwieranych drzwiczek reszta pod ścianą w otulinie

     

    IMG-20190405-WA0022.thumb.jpeg.584e8113fd85d015b872b4f222ec54db.jpeg

    IMG-20190405-WA0018.thumb.jpeg.7a4a2fc3c5164464f02c85611e3774db.jpeg

     

    ten drugi jest na poddaszu część rurek wychodzi od strony drzwiczek część w tył przez ścianę też w otulinie IMG-20190405-WA0000.thumb.jpeg.063221b85b03d30801536e6d1a232430.jpegIMG-20190405-WA0016.thumb.jpeg.55471c23507bd877d3c574f0f9740361.jpegIMG-20190405-WA0012.thumb.jpeg.c6cc8c10c23b9e7314837dacc5ebb969.jpegIMG-20190405-WA0014.thumb.jpeg.3e27c649d0361e80213112775dd9c1a8.jpegIMG-20190405-WA0004.thumb.jpeg.2072f42b6dd178efa57443019b678760.jpeg

     

    IMG-20190405-WA0006.thumb.jpeg.35cebceacae7f1a4e6b5bdd30bd7a81b.jpeg

    IMG-20190405-WA0002.jpeg

    IMG-20190405-WA0008.jpeg

    IMG-20190405-WA0010.jpeg

    IMG-20190405-WA0020.jpeg

  14. Proszę podpowiedzcie czy rury pe-rt  ogrzewania podłogowego wychodzące z rozdzielacza i wchodzące w wylewkę anhydrytowa muszą być w otulinie czy peszlu czy mogę bezpośrednio wchodzić w wylewkę ?

    Jak przechodziły przez ścianę w tył rozdzielacza  zabezpieczałem je otuliną na tym odcinku,  gdy wychodzą z przodu rozdzielacza łuki prowadzące do rury pe-rt praktycznie wystają dołem poza skrzynkę rozdzielacza ,czy tu jest potrzebna ta osłona rury czy jest to zbędne ?

  15. Jeszcze nie mam kotła mam nadzieję że go będę miał bo muszą mały gazociąg zbudować do mojej działki poszło podanie o to :-) grzejnik tylko drabinka w łazience do suszenia ręczników.

    Więc czy po zastosowaniu takiego układu mieszkającego mam większą pewność że podłogowa może lepiej równomiernie działać jak kolega wyżej napisał czy jest to całkowicie zbędne?  

    Choć w moim przypadku jak gazu nie podciągnąć to będę musiał zwykły piec wstawić i wtedy te mieszacze były by potrzebne? 

  16. Mam pytanie bo sprzeczne rzeczy słyszę co do POMPA i ZAWÓRU MIESZAJĄCEGO przy piecu gazowym i podłogówce.

    Słyszałem że przy piecu gazowym i podłogówce  żadnych układów mieszających nie muszę stosować a właśnie dowiedziałem się od hydraulika który robi instalacje że on stosuje prawie wszędzie taki układ a w moim przypadku 2 rozdzielacze jeden 10 sekcji na dole drugi 11 na poddaszu stwierdził że przy takiej ilości obiegów aby nie było problemu z tłoczeniem wody należy zastosować cos takiego np. w skrzynkach rozdzielacza  POMPA ENERGOOSZCZĘDNA GRUNDFOS

    ZAWÓR MIESZAJĄCY AFRISO ATM 561 z przepływem Kvs 2,5 m3/h

    Myślałem że będzie to tak piec > trójniki i dalej oddzielnie do 1 rozdzielacza i oddzielnie do 2 ewentualnie po drodze jakaś pompa 

    Czy ma rację ????

     

    pompa.jpg

  17. rura już kupiona wiec nie zmienię, na ścianie od wc jest rozdzielacz wody obok komin więc już nie miałem miejsca dlatego musi być tam gdzie zaznaczyłem, na parterze to samo jest rozdzielacz wody pralni na jego plecach czyli garderobie będzie natynkowy szafka rozdzielacza podłogówki ale częścią rur będę (10 cioma) wychodził przez ścianę do pralni i tam będzie ogrzewanie za friko reszta rur będzie wychodziła drzwiami garderoby innej opcji teraz nie mam aby nie pokrzyżować rur.

     

    MrTomo fajnie pokazał ten układ mieszany rur a wszystko co do tej pory oglądałem i z tego co widzę jak wszyscy robią to dzielą na oddzielne pętle

    Co do ogrzewania wc na parterze będę musiał zrobić je z pierwszej pętli która będzie szła do salonu, pod schodami nie będę robił ogrzewania może kiedyś przyda się ta troszkę niższa temperatura tym bardziej ze będą tam drzwi (mam nadzieje że jak tam nie będę ogrzewał jakaś wilgoć nie wejdzie)

    Tak jak wcześniej pisałem mam jakiś patent na rozprowadzenie tego wszystkiego tym bardziej że sąsiad ma taki sam dom  i też wszędzie podłogówka, rozmawiałem z nim na ten temat i tak jak wymyśliłem to i on ma zrobione :-) mieszka 2 zimę i wszystko jest ok.

    Głównie chciałbym się dowiedzieć które sposoby podziału pętli tak jak pisałem na początku  mogą okazać się najlepsze a których lepiej unikać.

    Jeśli macie jakieś przydatne spostrzeżenia co do rozmieszczenia pętli proszę o sugestie.

  18. średnica 16 rura pert blue floor pętle chcę zrobić w granicach 70-80 metrów niby mam już pewien plan w głowie rurki będę dawał co 15 cm w łazience co 10 zastanawiam się jeszcze we wiatrołapie bo jest spory czy nie dać co 10 na to idzie anhydryt tu cały żut pomieszczeń budynku rozdzielacze muszą być w tych miejscach co zaznaczone

    1188738833_Parternaforum.thumb.jpg.9f7d49038531dabd77c84e3d48f0e6b5.jpg 1914154288_Poddaszenaforum.thumb.jpg.f0c9fc41b7c974892389d176a9ec9d5a.jpg

     

  19. podział 1.jpg

    podział.jpg

    23 minuty temu, mhtyl napisał:

     nie ma sensu robić osobnych obwodów przy oknach czy drzwiach tarasowych zewnętrznych.

    ale pomieszczenie jest na tyle duże że te obwody jak podzielę na te pod oknem tarasowym i ścianą północną wyjdą mi o praktycznie równych długościach miedzy 70 a 80 m z dojściem do rozdzielacza, na kwadraty tez mogę podzielić i zrobić takie długości pytam was po prostu jaka metoda będzie lepsza 

×
×
  • Utwórz nowe...