Nasza podpowiedz (nie widząc instalacji):
Pompa 60 jest jak najbardziej prawidłowa. Zakładamy, że pompa nie jest uszkodzona i pracuje prawidłowo. Najprawdopodobniej może mieć Pan zapowietrzoną instalację podłogową. Aby ją sprawdzić i odpowietrzyć należy zamknąć wszystkie sekcje rozdzielacza (na belce zasilającej i na belce powrotnej).
Pompę ustawiamy na najwyższą moc. Następnie należy otworzyć maksymalnie zasilanie i powrót tylko sekcji 1 i należy czekać aż powrót 1 sekcji będzie ciepły. Gdy tak się stanie zamykamy całkowicie sekcję 1 i otwieramy sekcję 2 i postępujemy analogicznie jak wcześniej, aż do sekcji 11.
Po odpowietrzeniu każdej sekcji po kolei, otwieramy wszystkie sekcje i regulujemy przepływy poszczególnych sekcji ( np. rotametrami jak są zainstalowanie w belce rozdzielacza).0 -
Sprawa filtra jest jak najbardziej do rozwiązania: można zastosować na króćcu ssącym filtr skośny do wody 5/4 z możliwością łatwego dostępu do wyczystki.0
-
Cytat
Podwieszam sie pod pytanie: tylko mój problem jest innego typu - otóż moja nakrętka retro ciągle się odkręca podczas użytkowania ( np po 1 miesiącu - muszę znów je dokręcać ). Siłowe rozwiązania nie w chodzą w rachubę bo uszkodzę śrubkę. Może założyć jakąś nakrętkę - ta założona płaska nic nie daje.
Możemy potwierdzić, iż zastosowanie preparatu kontrującego, o którym wspomnieli inny forumowicze jest rozwiązaniem skutecznym i sprawdzonym. Serwis techniczny firmy ARKA poleca takie rozwiązanie klientom, którzy kupują naszą armaturę.
0 -
Cytat
To jak to w końcu jest z tymi wężami? Tu jest napisane, że są wykonane ze stali nierdzewnej...
http://www.arka-instalacje.pl/tucai.html
Opis pod podanym linkiem był tworzony kiedy fabryka jeszcze nie produkowała węży z polimeru, opis wkrótce zostanie uzupełniony o węże z polimeru - dziękujemy za czujność.
Węże w oplocie ze stali nierdzewnej stanowią podstawowy asortyment, węże w oplocie z polimeru są z kolei stosunkowo nowym produktem firmy TUCAI.
Informację o wężach z polimeru można znaleźć pod linkiem:
http://www.arka-instalacje.pl/pobierz/336/
0 -
Cytat
Witam.
Kupiłam rok temu, mniej nawet, baterię umywalkową (o ile to istotne to duro negro bodajże). Krótko mówiąc po odkręceniu leci mniej wody niż wcześniej co może być przyczyną i jak można samemu coś na to poradzić? Mąż sprawdzał napowietrzacz na końcu wylewki i nie jest tragicznie zapchany.
Poprzednie wypowiedzi wyczerpały Pani zapytanie, natomiast służymy pomocą w pozostałych zagadnieniach, gdyby takie się pojawiły, związanych z armaturą instalacyjno-sanitarną.
0 -
Cytat
Próbował ktoś naprawiać taką baterię?
Z tego, co wyczytałem w necie w bateriach często zatykają się filtry siatkowe. U mnie prawdopodobnie właśnie przytkany filtr jest powodem usterki, bo z wylewek leci zbyt ciepła woda i na to nie pomaga żadna próba regulacji.
Spróbuję więc najpierw rozkręcić zawór i wyczyścić wszystkie filtry.
Pytanie - czym wyczyścić te filtry żeby ich nie uszkodzić?
Sprawdzałem - nowy termostat 400-600, nowa bateria 1500, więc byłoby szkoda coś zniszczyć ;)
1. Z reguły baterie termostatyczne mają sitka na głowicy termostatycznej wewnątrz baterii oraz na wejściach ciepłej i zimnej wody.
Na początek sprawdziłbym uszczelki z sitkami na wejściu baterii łączące mimośród z nakrętką baterii. Zapewne chodzi o zimną wodę, ponieważ leci za ciepła woda.
2. Mogła się również zmienić temperatura gorącej wody na zasilaniu baterii. Wtedy należy odpowiednio skalibrować termostat w baterii - zgodnie z zaleceniami producenta.
1 -
Cytat
Witam, mam pytanie do ekspertów - polecano mi węże TUCAI, a google odsyła znowuż pod Arkę, więc może będzie mi ktoś mógł pomóc. Otóż jak to jest z tym oplotem z polimeru, jaka jest róźnica do węży z nierdzewki???
Węże TUCAI w oplocie z polimeru są lżejsze i bardziej elastyczne w stosunku do węży w oplocie ze stali nierdzewnej, są też całkowicie odporne na korozję co oznacza, iż ich oplot jest odporny również na działanie detergentów czy słonej wody.
Stal nierdzewna może z kolei wchodzić w reakcję z detergentami czy słoną wodą.
Poniżej znajdzie pan link do karty dotyczącej węży z polimeru.
http://www.arka-instalacje.pl/pobierz/336/0 -
Cytat
Witam,
Mam pytanie a propos zaworów kulowych seria S30. Znalazłem informację, że ciśnienie które wytrzymują to PN30, jak natomiast jest z temperaturą przy takim ciśnieniu? Okolice 100*C?
Na stronie arka-instalacje.pl w zakładce Pliki do pobrania / CALIDO / Karta katalogowa znajduje się karta "CALIDO - karta techniczna zawory kulowe" gdzie znajdzie Pan szczegółowe informacje na temat naszych zaworów w tym wykres temperatura/ciśnienie. Link poniżej
http://www.arka-instalacje.pl/pliki-do-pob...nufacturer=1550
0 -
Cytat
Witam, mam pytanie - czy prowadzicie Państwo serwis, który wykonuje naprawy na miejscu ewentualnej awarii baterii duro?
W celu skorzystania z Serwisu 48h:
Klient lub konsument zgłasza reklamację telefonicznie lub drogą elektroniczną do centrali serwisu w Sianowie w dni robocze od 8.00 do 16.00. (osobiście lub poprzez punkt sprzedaży).
Dział serwisu dokonuje weryfikacji zgłoszenia i ustala sposobu zakończenia reklamacji np. :
Dosłanie części zamiennych lub pełnowartościowego towaru do konsumenta lub klienta w celu dokonania samodzielnej naprawy lub wymiany.
Odbiór reklamowanego produktu przez Regionalnego Przedstawiciela Handlowego i dostarczenie go do siedziby Firmy ARKA (dział serwisu) w celu dokonania naprawy lub wymiany.
Zlecenie odbioru spedycją reklamowanego produktu w celu dokonania oględzin i ewentualnej jego naprawy lub wymiany na produkt wolny od wad. Po weryfikacji i ewentualnej naprawie/wymianie towar zostanie odesłany do konsumenta lub klienta.
W przypadku braku możliwości naprawy przekazanie, do punktu sprzedaży, informacji z decyzją o wymianie towaru na wolny od wad lub o zwrocie gotówki
W szczególnych uzasadnionych przypadkach, przekazanie reklamacji dla serwisanta w celu dokonania naprawy u konsumenta w domu.
W ciągu 48h Serwisant kontaktuje się telefonicznie z klientem w celu umówienia na termin wizyty
Klient musi posiadać dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną produktu.
W czasie wizyty Serwisant dodatkowo dokonuje weryfikacji zasadności reklamacji oraz natychmiastowej naprawy, o ile okaże się ona możliwa do wykonania.
W razie potrzeby Serwisant umawia się na drugą wizytę w terminie max 4 dni roboczych w celu dokonania ostatecznej naprawy.
Koszty niezasadnych reklamacji lub napraw dokonywanych po okresie gwarancji pokrywa Klient.
0 -
Cytat
Osobiście unikałbym raczej łączenia elementów z różnych systemów, od różnych producentów. przy czymś takim trzeba to mieć już dobrze "przećwiczone". Potem może się okazać, że przy teoretycznie tym samym wymiarze nominalnym jednak idealnie do siebie nie pasują. Bez obaw to można kupić inne spinki do rur
Chociaż czasem taki element nie z systemu okazuje się nawet lepszy albo i przy tym tańszy od "oryginalnego". Ale to już trzeba znać konkretne produkty.
A tak z ciekawości, skąd są złączki skręcane w tym systemie, skoro nie z Europy? To akurat element, który dość często okazuje się wadliwy.
Posiadamy kilku dostawców mosiądzu (Hiszpania, Włochy, Indie, Chiny, Turcja czy Polska). Wybór dostawcy zależy od wielu czynników m.in. wahań waluty, jakości mosiądzu czy poziomu zapotrzebowania.
Najważniejsza dla nas jest jakość produktu dlatego wszystkie nowe produkty posiadają wymagane dopuszczenia i certyfikaty jak atest higieniczny czy deklarację zgodności.0 -
Cytat
O i mamy prawdziwego Mężczyznę. Mea culpa, postanawiam poprawę i tak trzymać
Po tym szczerym wyznaniu nasuwa mi się pytanie. Na co zwracać uwagę przy wyborze systemu ogrzewania podłogowego skoro w zasadzie można (lub nie można??) wybrac pierwszy "z brzegu" i efekt ten sam.
Czy te wszystkie "rurki i złączki" nie docierają do nas z jednego źródła??? czyli CHRL i potem sa tylko markowane innym "logo" z zachowaniem koniecznego minimum czyli standardów obowiązującyc na danym rynku.
A to cluro?? Można coś bliżej??? Co to za system - zaciskany, klejony, czy jakieś szybkozłączki i czy to cały system od A do Z i czy można kompletować z innymi producentami.??
"cluro system", to kompleksowa oferta systemu do ogrzewania tradycyjnego i płaszczyznowego obejmująca wysokiej jakości: rury wielowarstwowe, złączki zaprasowywane, złączki skręcane, rozdzielacze ze stali nierdzewnej wraz z układami pompowymi, szafki podtynkowe i natynkowe oraz automatykę.
Aktualna produkcja rur wielowarstwowych "cluro" odbywa się na liniach szwajcarskiej firmy NOKIA-MAILLEFFER. Do ich produkcji fabryka w obydwu warstwach wykorzystuje polietylen sieciowany PE-Xb z wkładką aluminiową spawaną doczołowo. W ofercie firmy znajdują się rury PE-Xb/Al/PE-Xb (trobocza=95°C przy 10bar, Tmaks.chwilowa=110°C) w średnicach 16-40mm. Niezależnie od stosowanych nazw handlowych podstawowym rozróżnieniem jest rodzaj polietylenu zastosowanego do budowy rury, a ściślej, czy polietylen jest usieciowany, czy też nie. Polietylen „zwykły” (np. PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-RT, PE80) jest termoplastem, czyli materiałem tracącym swoje właściwości fizyczne wraz ze wzrastającą temperaturą. W zakresach interesujących nas w ogrzewnictwie temperatur 80-110°C taki polietylen zmienia konsystencję na półstałą. W takich warunkach siła zacisku, a więc siła połączenia „rura-złączka” spada drastycznie. Z punktu widzenia zastosowań w ogrzewnictwie najważniejszą informacją jest to, że dzięki sieciowaniu polietylen przestaje być termoplastem i jest odporny na przegrzewy do 110°C. Rura utrzymuje grubość ścianki pod zaciskiem złączki i połączenie pozostaje bezpieczne. Bardzo ważne jest, żeby obie warstwy rury były wykonane z polietylenu sieciowanego (PE-X), ponieważ złączka zaciska jednocześnie warstwę wewnętrzną i zewnętrzną rury wielowarstwowej. Na bazie rur PE-Xb/Al/PE-Xb produkowane są rury Dn16 i Dn20 w izolacji 6mm, w kręgach 50m i 100m, w kolorach niebieskim i czerwonym. Rury są certyfikowane przez Instytut AENOR w Hiszpanii.
Złączki zaprasowywane (profile szczęk: H, U, TH) do rur wielowarstwowych są produkowane w kooperacji z włoskim producentem ICMA. Są one wykonane z europejskiego mosiądzu o podwyższonej odporności mechanicznej i na korozję. Podwójne o-ringi wykonane z EPDM sieciowanego zapewniają ich wytrzymałość na przegrzewy do 150˚C oraz odporność na starzenie i pękanie. Tuleje złączek są wykonane ze stali kwasoodpornej AISI304 odpornej na związki żrące zawarte w cementach. Wszystkie materiały złączek są dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do celów spożywczych.
Rozdzielacze "cluro" wykonane są ze stali kwasoodpornej 304/1.4301 o grubości ścianki 1,6mm. Wszystkie są testowane na szczelność ciśnieniem 8 bar. Ich wyposażenie zawiera: metalowe, obrotowe zawory spustowe, odpowietrzniki, wskaźniki przepływu Taconova, zawory regulacyjne Jurgen Schlösser oraz solidne uchwyty z gumowymi wkładkami tłumiącymi. Do kompletu oferowane są perfekcyjnie dopasowane układy pompowe z przyłączami zasilania i powrotu od spodu, wyposażone w: termostatyczne zawory mieszające ESBE (zakres temperatur 20-43°C), pompy CIRCULA lub WILO oraz termostaty przylgowe.
Solidne szafki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo w kolorze białym – RAL9010. Proponowane są w trzech rodzajach: natynkowe i natynkowe niskie, obydwie z regulacją wysokości oraz podtynkowe z regulacją głębokości. Wszystkie szafki posiadają odejmowane drzwiczki oraz standardowo są wyposażone w zamek z przecięciem typu „YALE”. Produkty te objęte są 5-letnią gwarancją.
Proponujemy automatykę europejskiego lidera w zakresie efektywnych rozwiązań w zakresie sterowania. Nasza oferta obejmuje automatykę w technologii przewodowej lub w technologii radiowej, zawierającą szeroką gamę termostatów pokojowych, listew przyłączeniowych oraz siłowników termicznych. Przedstawione nowej generacji siłowniki TS+ posiadają wiele cech i funkcji, dzięki którym bardzo często sięgają po nie instalatorzy. Są odporne na wodę i kurz zgodnie z klasa ochrony IP54. Posiadają możliwość montażu w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami. Posiadają standardowe podłączenia M30x1,5. Można je otwierać i zamykać ręcznie, co sprawdza się podczas oddawania do eksploatacji oraz podczas czynności serwisowych. Dostępne są w wersji 230V i 24V.
Potwierdzeniem jakości naszego systemu jest 15 lat gwarancji.
Wszystkie produkty poza złączkami skręcanymi pochodzą z Europy. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Oczywiście "cluro system" można kompletować z innymi producentami w zależności od indywidualnych potrzeb czy preferencji inwestora, jednak w takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną wadliwość elementów produkowanych przez producentów spoza naszego systemu.
0 -
Cytat
Dziękuje za informacje.
W takim razie chętnie bym doposażył rozdzielacz rotometry i układ pompowy. Jeśli to możliwe to prosze o podanie kosztów i miejsca gdzie w trójmiescie można to zamówić.
Podaję sklepy, z którymi może Pan się skontaktować:
- TECHMONT Gdańsk TRAKT ŚW.WOJCIECHA 3/11 tel. 058-324 10 42
- U WITKA Luzino PROSTA 1 tel. 058-678 27 83
co do kosztów i dostępności towaru to musi się Pan kontaktować bezpośrednio z tymi punktami.0 -
Cytat
Witam,
w domu 140m2 posiadam na dole ogrzewanie podłogowe, góra grzejniki, piec junkers cerapur midi zwb24.
do ogrzewania podłogowego jest rozdzielacz cluro system z 5 pętlami. Temperatura na piecu około 60'C.
Problem są dwa:
-ogrzewanie grzeje bardzo nierówno w obrębie pętli.
- całe pętle nagrzewają się do różnych temperatur co skutkuje tym że w jednym pomieszczeniu jest cieplej a w drugim zimniej.
W rozdzielaczu jest tylko zastosowany zawór na zasilaniu który odczytuje temperaturę z powrotu.
Czy takie rozwiązanie jest dobre przy tylu pętlach? Czy powinien być zastosowany układ pompowo mieszający?
Rozdzielacz nie jest wyposażony w rotametry, nie jest więc możliwe skorzystanie z nich dla ustalenia wartości przepływu w poszczególnych pętlach.
W takiej sytuacji, aby zlikwidować nierównomierne nagrzewanie się pętli grzewczych, należy:
(najlepiej na wychłodzonej instalacji)
- otworzyć wszystkie zawory na dolnej belce - niebieskie kapturki;
- uruchomić kocioł;
- obserwować temperatury powrotu z poszczególnych pętli - temperatury rur dochodzących do dolnej belki - można pirometrem lekarskim, termometrem przylgowym, ostateczne po prostu dłonią;
- pętle, które ogrzewają się najszybciej należy przydławić - dokonuje się tego na górnej belce - pod czerwonymi kapturkami jest wejście na klucz imbusowy 4mm - między położeniami skrajnymi zaworu jest pięć obrotów - można spróbować od skręcenia zaworu o dwa obroty;
- wszystkie czynności niestety trzeba powtórzyć kilkukrotnie aż do uzyskania tej samej prędkości rozgrzewania się wszystkich pięciu rur dochodzących do dolnej belki rozdzielacza. Ze względu na dużą bezwładność ogrzewania podłogowego zmiany temperatury następują bardzo wolno, dlatego taka regulacja zajmuje dużo czasu.
Przyjmuje się, temperatura zasilania rozdzielacza ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 55st.C. Wyższa temperatura może doprowadzić do zbyt dużych naprężeń posadzki i uszkodzeń. Jeśli nie ma, warto pomyśleć o jednym z systemów obniżenia temperatury zasilania. Zdjęcie wskazuje, że jest jeszcze miejsce na układ pompowy do rozdzielacza, który rozwiąże problem zbyt wysokiej temperatury zasilania.
0 -
Cytat
Czytam i ok, ale potem patrzę na dział i co widzę? to nie jest Słup Ogłoszeniowy a post Eksperta ARKA to w 100% reklama.
Chyba nie po zostali powołani eksperci aby zachwalać swoje produkty, a jest tu w ostatnich czasach sporo takich ekspertów co tylko po to się udzielają aby promować swoje produkty.
Czy to forum ma być obiektywne czy komercyjne?
Faktycznie wyszło trochę reklamowo, staraliśmy się na wstępie wystąpić z propozycją oferty. Przyznacie, że pytanie było dość ogólne, stąd nasza ogólna odpowiedź.
Zasada działania systemów ogrzewania podłogowego jest taka sama - bez względu na producenta. Arka nie odbiega od konkurencji a wybór naszych rozwiązań, w naszym odczuciu, jest dobrym wyborem.
Czekam na Państwa pytania i służymy radą w miarę rozwoju wątku i pojawienia się kolejnych pytań.0 -
Cytat
Witam,
W przyszłym roku planuje budować dom jednorodzinny, obecnie jestem na etapie ustalania wszystkich szczegółów, a więc typu materiałów, technologii itp.
Proszę o poradę dotyczącą ogrzewania podłogowego - jaki system warto wziąć pod uwagę w przypadku tego typu ogrzewania? Dziękuję.
Witamy,
Jesteśmy firmą, która w branży instalacyjnej działa od 16 lat, zawsze stawialiśmy na jakość produktów, dlatego z pełnym przekonaniem możemy polecić Panu system ogrzewania podłogowego cluro-system.
Nasz system jest kompleksowy i składa się z następujących elementów:
- rury wielowarstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb w tym rury w izolacji,
- złączki zaprasowywane,
- złączki skręcane,
- rozdzielacze,
- sterowanie podłogowe w technologii przewodowej i radiowej,
- układy pompowe,
- szafki do rozdzielaczy
- narzędzia niezbędne do instalacji.
Okres gwarancji na cluro-system wynosi 15 lat (szczegółowe warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.arka-instalacje.pl w zakładce „Pliki do pobrania”)
Poniżej zamieszczam charakterystyki dla podstawowych elementów systemu, tj. rur i złączek.
Charakterystyka rur wielowarstwowych PE-Xb/Al/PE-Xb:
- najwyższy stopień sieciowania rur wielowarstwowych (PEXb – min. 70% usieciowania),
- Trobocza=95°C, Tmax.chwilowa=110°C, Probocze=10bar,
- wkładka aluminiowa spawana doczołowo,
- dostępne średnice rury bez izolacji: 16x2, 20x2, 25x2,5, 26x3, 32x3,
- certyfikowane przez Instytut AENOR w Hiszpanii,
- rury są dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi spożywczych (atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny).
- 15 lat gwarancji.
Charakterystyka złączek zaprasowywanych:
- europejski mosiądz o podwyższonej odporności mechanicznej i odporności na korozję,
- podwójne o-ringi z EPDM sieciowanego; oznacza to wytrzymałość o-ringów na przegrzewy do 150°C, odporność na starzenie i pękanie,
- złączka wieloprofilowa. Profile szczęk: H, U, TH,
- tuleje złączki wykonane ze stali kwasoodpornej AISI304, odpornej na związki żrące zawarte w cementach, (atest Państwowego Zakładu Higieny),
- wszystkie materiały złączki są dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do celów spożywczych (atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny).
Produkty „cluro” system spełniają wymagania higieniczne, co zostało potwierdzone uzyskaniem wymaganych atestów higienicznych dla określonych grup produktów.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.arka-instalacje.pl w celu zapoznania się z naszą ofertą, znajdzie tu Pan również inne niezbędne przy budowie domu elementy instalacji, jak chociażby zawory kulowe nowej generacji CALIDO seria S30.
0
rozdzielacz na grzejniki razem z ogrzewanieM podłogowym
w Instalacje grzewcze
Napisano
W tym przypadku zastosować osobno rozdzielacz na grzejniki i osobno rozdzielacz na “podłogówkę”.
Do grzejników zastosować rozdzielacz 6 obwodowy. Natomiast do 3 sekcji “podłogówki” należy zastosować osobny rozdzielacz 3 obwodowy wraz ze wskaźnikami przepływu (rotametrami).
Do rozdzielacza dodatkowo będzie potrzebny tzw. układ mieszający do instalacji podłogowej ( w skład układu wchodzą: pompa, zawór trójdrożny ).
W tej konfiguracji cała instalacja grzewcza powinna chodzić bezproblemowo.