janek17
-
Posty
41 -
Dołączył
-
Ostatnio
Posty napisane przez janek17
-
-
Cytat
I w tym problem.
Podałem PDF w j. polskim FIRMY HERZ.0 -
Cytat
A anglojęzyczni z jakich tabel korzystają ?
Już nie wspomnę o maluczkich, posługujących się tylko językiem ojczystym.
Nie rozumiem jakich maluczkich? Kim są Ci maluczcy?0 -
Cytat
a tamta tabela - to taki wygłup ?
Nie tamte tab. są to tab. do nastawy zaworu term (kolorowa). i do zaw. na powrocie grzejnika(czarno-biała).
U Herz-a masz podobne tabele nastaw zaw.
Właśnie z nich korzystają projektanci CO.
pozdr. Janek0 -
Cytat
Myślę, że bardziej przystępnie: http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/RA-DV_VDGWJ349.pdf i w ojczystym języku.
A poza tym wiadomo co z czym, bo ta tabelka to tylko jakaś przykładowa tabelka z której nic nie wynika - nawet jakich zaworów to dotyczy.
"MrTomo" dał przykład grzejników Herz ja podrzucam pdf-a z Herz-a
na str 1 zawór nr 3923 i3924 to są zawory kryzujące na powrocie .
na str 3 masz pokazany klucz do ustawiania zaworu i instrukcja ustawiania zaw.
na str 4 - 6 masz tabele nastaw.
pozdr. Janek0 -
-
Cytat
Wstaw link ...
[attachment=21100:link.jpg]
Dzięki, już próbuję.Odwiedź moją stronę
Hura udało się!!0 -
Cytat
Mam wrażenie, że jaja sobie robisz
Dlaczego tak uważasz?
Nie wiem jak się podłącza strony inter. jak podpowiesz to wstawię tą stronę.CytatPowiedziałem Ci i na tym zakończę z Tobą jałowa dyskusję. To jest polskie forum, żyję i mieszkam w Polsce i żadnych szwabów nie będę czytał i nie w.... mnie dalej tymi szwabskimi nowinkami.
Wystarczająco wyrozumiale napisałem czy mam Ci przetłumaczyć? Nie musisz wujka google prosić, sam Ci osobiście przetłumaczę.
To zdecyduj się co w końcu chcesz?0 -
Cytat
Bo kryzowało się dawniej.
Ale do kolegi to nie dociera i kryzuje nadal
Ja nie jestem od kryzowania.Cytat
Ty masz jakiegoś pecha, piszesz o tabelach, sorki o tabeli do dolnego kryzowania której nie ma, piszesz o zaworach do kryzowania których nie ma i czego w tych niemcach jeszcze nie ma?
Przeczytałeś!0 -
Cytat
Nie do końca, bo nastawa wstępna to inaczej kryzowanie i nie ma czegoś takiego jak dolny zawór do kryzowania.
http://www.convector.pl/katalogi/zawory_termostatyczne.pdf
ok wrzucę wycinek o wyrównaniu ciśnienia w instalacji, ale jest to po niemiecku. Jak będziesz miał problemy to poproś Wujka Google to przetłumacz tekst.0 -
Cytat
Co do tych tabel - to chyba każdy producent armatury musi mieć takie, tzn. udostępnić.
W końcu na jakiejś podstawie trzeba ustawić nastawy.
To chyba nie tajemnica.
Generalnie mówicie o tym samym, tylko inaczej
Ja miałem problem znaleźć zawory do kryzowania w swoim rejonie.0 -
Cytat
Jeżeli tak twardo twierdzisz i bronisz swoich prawd to pokaż, uświadom mnie, chcesz abym żył w niewiedzy.
A jeżeli nie chcesz ich pokazać to proponuje Ci to co już wcześniej napisałem, zamilcz i nie rób z siebie pośmiewiska.
Jeżeli będziesz miał racje to odszczekam to co napisałem i do Częstochowy na kolanach pójdę prosić o przebaczenie.
No już dobrze. Mam prośbę Tylko nie idź do Częstochowy.
Muszę zrobić zdjęcie a dzisiaj jest późno. Obiecuję, że na sobotę lub niedzielę podrzucę tabele.CytatCo do tych tabel - to chyba każdy producent armatury musi mieć takie, tzn. udostępnić.
W końcu na jakiejś podstawie trzeba ustawić nastawy.
To chyba nie tajemnica.
Generalnie mówicie o tym samym, tylko inaczej
Niektórzy producenci zaworów termost. podają tabele gorzej z zaworami do kryzowania niestety to piechotka albo tabela.Cytatnie krępuj się, chcesz wiedzieć więcej niż tam w szkpowie to się pytaj, tu mamy już XXII względem zacofańców zza Łaby
Tego się nie da skomentować.0 -
Cytat
K.... przestań o tych Niemczech! Podaj tabele o których tak trzęsiesz i nie siej zamętu bo już powoli mnie to zaczyna w.... takie szcze gadanie.
W Polsce pisze się z dużej litery analfabeto!!!!!!!
A ty w którym wieku żyjesz? nawet nazw państw nie umiesz poprawnie napisać a będziesz tu innych szkolił. Przejadłeś mi się tym wpisem Janku.
Witaj Kolego,
a do czego tobie są potrzebne tabele jak ty i tak będziesz robił po swojemu.
Pozdr.
Janek0 -
Cytat
morze nie czytałem
ale od kiedy cyrkulacja jest wymuszona, nastawy (wstępne) się dobiera projektując instalację co, to po kiego te na dole?
zresztą przy grawitacji te dołem to dla mnie też novum, ale ja nie instalator
Kolego jesteśmy w XXI w i zapomnijmy o grawitacyjnym ogrzewaniu. Ja też nie jestem instalatorem. Prawidłowo zrobiony projekt ma podane nastawy zaworu term. i ilość obrotów przy kryzach itd....
Nie wiem jak w polsce z pomocami bo np. w niemcach przy nastawie masz tabele dla DIN 10bis DIN 20 dla kv(kvs) wartości. Tak samo jest z kryzowaniem instalacji np. V=1800l/h 4100Pa daje niepełne trzy obroty.
edit:
Ale co ty dobierasz przy projektowaniu? W nastawach wstępnych jak sama nazwa mówi ustawiasz zawór do grzejnika a nie do instalacji. np masz grzejnik 900 W to musisz tak dobrać nastawę, żeby dana ilość wody max. dostarczyła te 900 W energii i na tym się kończy rola nastawy. W obiekcie masz różnej wielkości grzejniki i do każdego jest inna nastawa. Następnie kryzujesz Instalację aby wyrównać ciśnienie w całej instalacji.1 -
Cytat
żeby znowu redaktor(lub inna postać) mi banana założył? lub skasował post?
eee, nie, nielzjia
a tak dokładniej to te nastawy dołem, po kiego
Dla oszczędności i komfortu.
Może czytałeś posty gdzie niektórzy narzekają np. że na górnym piętrze grzejniki nie są gorące jak na dole. TO też morze być tego przyczyna. Jak już pisałem niektórzy dają silniejszą pompę i w ten sposób łatają dziurę, a to też strata pieniążków.
Na dole nie ma nastaw lecz kryzowanie(dławienie), aby uzyskać równomierne ciśnienie. Jak masz wszystko pozakręcane to w instalacji jest równe ciśnienie, ale jak odkręcisz zawory to spada ciśnienie nierównomiernie. Dlatego kryzujesz całą instalację dla wyrównania ciśnienia.0 -
Cytat
tam na dole
Gdzie na dole? pokaż palcem.0 -
Cytat
a ja nie
W który miejscu nie zrozumiałeś?0 -
Cytat
A ja myślałem, że do tego celu służą regulatory różnicy ciśnień?
Ale ja się nie znam.
Nie to nie służy do tego. Tu chodzi o wyrównanie ciśnienia w całej instalacji CO. Jak wiesz woda płynąc w instalacji musi pokonać opory tarcia, dlatego na końcu instalacji jest spadek ciśnienia. Co w efekcie daje że przy pompie największe ciśnienie i w pierwszych grzejnikach przepływa większa ilość wody, a grzejniki ostatnie nie mają zadanej ilości wody (energii ,woda jest tylko nośnikiem energii). Na zaworze term. ustawiasz nastawę zależnie od mocy grzejnika. Jak masz zamontowany np. grzjnik o mocy 1200 W to nastawę nastawisz przykładowo na 4 a przy grzejniku o mocy 600 w nastawiasz na 2. Te parametry wyciągasz z tabel. Nie można kryzować grzejników przy zaworze i zaworem term. bo mogą powstać szumy lub świsty. Dlatego zakłada się na powrocie zawory kryzujące, którymi wyrównuje się ciśnienie w całej instalacji. nie wstępuje spadek ciśnienia na końcowych grzejnikach. Co daje tak wykonanej instalacji? Założony przez projektanta przesył energii, oszczędność energii nawet 15%, dlatego watro walczyć. Zawory na powrocie, które często montują instalatorzy to są zawory zamknij otwórz proszę nie mylić z zaworami kryzującymi. Zewnętrznie one nie różnią się niczym. Zawór kryzujący ma stożek. Regulacja polega na tym że odkręca się zawór kluczem imbusowym. Ilość obrotów wyciąga się z tabel lub liczy na piechotkę
Mam nadzieje że zrozumiałeś o co chodzi.
Pozdr.
Janek0 -
Cytat
To jakaś nowa forma porady próba ataku?
Tłumaczyłem, ale nie chciał zrozumieć nazywając innych "leniwymi" to musiał zobaczyć jak sam wygląda. Jest mi b. przykro, ale czasami kubeł zimny wody robi dobrze.
Pozdrawiam
JanekCytata po polsku? może być prosto, nie mam obiekcji
Co masz na myśl?
0 -
Cytat
uhu, mocne
a Ty w których się zatrzymałeś, późnych '90, czy mocno wczesnych '00?
Kolego proszę przejdź temat CO chyba to jest główny temat.
Pozdrawiam
Janek0 -
Cytat
Jaką ty definicje tworzysz i skąd ją wytrzasnąłeś?
Więc gdybyś nie był taki leniwy to byś bez problemu w necie znalazł definicje kryzowania i nastawy wstępnej.
Jak chcesz podwójnie kryzować grzejnik to życzę Ci powodzenia w ogrzewaniu.
Nie lubię podpierać się cytatami z netu ale tobie inaczej się nie wytłumaczy, jeżeli to co zacytowałem nie przemówi do Ciebie to cóż trudno, ja chciałem naprowadzić Cie na dobra drogę.
Nie denerwuj się bo jesteś b. młody, i nie zarzucaj komuś lenistwa jak sam masz mierne wiadomości na temat CO. Spójrz ile godzin siedzisz i czasami tak niedorzecznie piszesz. A może poszedłbyś się trochę poduczyć. Piszesz że w latach 90-tych kryzowano grzejniki przy zaworze term.. A co ty robisz teraz pomyśl tak samo walisz klocki. Myśl logiczne od tego głowa nie boli. Zrozum jedno że nastawa znaczy tyle co nastawiać na dany parametr, a kryzowanie znaczy co innego. Ja widzę że masz dużo wypowiedzi i plusów. Wiesz plusy nic nie znaczą jak chodziłem do szkoły to też dawali plusy i co na okres i tak trzeba było dostać stopień bo plus się nie liczył. A więc jak ustaliliśmy to zatrzymałeś się z wiedzą na temat ogrzewania w latach 90-tych.
Pozdr.
Janek0 -
Cytat
Bez urazy, ale również dobrze można by było pisać o budowlance zza oceanu i o tam panujących normach tylko po co?
Po to aby zagmatwać obraz polskiego budownictwa?
Jak już wspomniałem jest to polskie forum, polskie budownictwo i polskie normy i o tym należy pisać.
OK postaram się trzymać język za zębami chociaż czasami nie wytrzymuję. Podam mały przykładzik z forum:
forumowicz pisze że CO regulacja polega tylko na zaworze termostatycznym i to ma być w porządku. Odpisałem że jest jeszcze regulacja na zaworze zwrotnym. Wiesz co mi odpisał? , że to są b. stare metody i w Polsce już się nie stosuje. No i co Ty na to?0 -
Cytat
Kolego Janku, czytam ze zrozumieniem, tylko wydaje mi się że Ty piszesz bez zrozumienia.
Oczywiście, że istnieją ściany wewnętrzne o grubości 11,5 cm i zapewniam Cię , że w żaden sposób nie są to ściany nośne. A zewnętrzna ściana w domu takiej grubości nie może mieć, a jeżeli już ma to musi być ocieplona bo tak stanowi norma.
Obiekty budowlane?, a jakie to wg Ciebie mają być te obiekty?
Wiesz, stosujesz niemieckie programy, materiały też masz niemieckie, ale forum jest polskie i jesteś w Polsce.
Przepraszam, że nie poinformowałem że korzystam z niemieckich pomocy.
Kolego bajbaga niemcy dopuszczają kamień 115 na ściany zewnętrzne tyko tam b. mocne obostrzenia np. 2,75 wysokość max i szerokość 3,00, ale z 3-ech stron musi być konstrukcja ( słupy żebet. i góra też). to jest wypełnienie. Och b. ważne w klasie wiatru musi się zmieścić, lub osłonięte musi być od wiatru. Polskich norm nie znam nie pracowałem w polsce jako budowlaniec. W Polsce skończyłem tylko technikum i też nie budowlane tam się uczyłem i dlatego korzystam z ich materiałów.0 -
Cytat
A gdzie produkują cegłę silkę z taka lambdą ?
Ps. Co do zrozumienia - własne podwórko się kłania.
W niemcach.0 -
Cytat
Janku, nie rozpędzaj się bo zapędzisz sam siebie w kozi róg.
Pokaz mi projekt domu gdzie ściana zewnętrzna jest z silki o gr 11,5 cm.
Kolego mhtyl staraj się czytać ze zrozumieniem. Ja piszę tylko i wyłącznie o ścianie, która ma mieć zadane U.
Mam pytanie czy istnieją ściany zewnętrzne, które nie są ścianami nośnymi w obiektach budowlanych?
Pozdr.
Janek0
Pomoc w doborze grzejników
w Instalacje grzewcze
Napisano
Tak samo robisz z zaworem powro. zakręcając liczysz ile obrotów wykonałeś i to zapisujesz na karteczce podczepiając do zaw. jak kolega z pracy(zmiennik) przyjdzie to zakuma w mig.