  1. Cytat

    Powietrze nie powinno rozprężać się w kanałach ( grozi wyższym poziomem szumów) - jeżeli centrala ma na wyjściu 160mm ( 200 cm2) i mamy 5 anemostatów nawiewnych... pole powierzchni każdego powinno wynosić 40cm2


    Co w sytuacji, kiedy anemostatów nawiewnych mam 7?
    wg tego, co Pan napisał pole powierzchni powinno wynosić 28cm2, co daje średnicę anemostatu ok 6cm.
    Coś mi to nie bardzo pasuje.

    bajbaga -> dzięki, chyba zastosuję się do większości Twoich sugestii.
    Zastanawiam się tylko nad rozmiarami anemostatów w salonie i kuchni.
  2. Trochę zaniedbałem temat - byłem na urlopie daleko od komputerów i innych zdobyczy cywilizacji icon_smile.gif.
    Wróciłem i wziąłem się do roboty.
    Poniżej zmiany jakie naniosłem:

    DSC01446.jpg



    W salonie postanowiłem umieścić anemostat nawiewny w rogu przy drzwiach balkonowych - myślałem o ø125, ale może powinienem dać 150mm?.
    Dodatkowo chciałem umieścić nawiew ø125 nad stołem (niebieski punkt) - tu proszę o opinię, czy ma to sens.
    W kuchni wywiew w rogu mniej więcej po przekątnej do wyciągu, z uwagi na to, że kuchnia jest otwarta na salon chciałem dać ø150mm.
    Proszę o ewentualne uwagi/sugestie.

  3. Zdecydowanie macie rację. Otwory, które zaznaczyłem na rys. zostawili budowlańcy w stropie (projekt przewidywał went. grawitacyjną i tak sobie to projektant wymyślił).
    W pokojach zrobię na pewno nowe otwory (tak, żeby nie były przy drzwiach).
    W salonie i kuchni nie mam jeszcze żadnych otworów, wiąż rozważam ich położenie - jeśli macie jakieś sugestie, chętnie się z nimi zapoznam.
  4. Cytat

    hmm no ale wytłumacz mi, po co Ci wentylacja z odzyskiem ciepła w takim razie? Skoro najwięcej ciepła będziesz wywalał przez ten komin?


    jak już wspomniałem zostawiam to jeszcze do przemyślenia.

    Póki co, chciałbym prosić Was o pomoc w wyborze miejsca na anemostaty w kuchni i salonie (przy założeniu, że nad kuchnią będzie okap wyłączony z instalacji WM).
  5. Cytat

    Przyznam, że nie bardzo rozumiem takiego usytuowania anemostatów – z czego to wynika (wynikało)?


    tak miałem zaprojektowane otwory w stropie pod went. grawitacyjną - do każdego kominek na dachu.
    Zdecydowałem jednak że wentylacja będzie mechaniczna. Czy coś nie tak z tym rozmieszczeniem?

    Cytat

    Co do garażu – sposób (wymogi) wentylacji zależą od tego czy jest ogrzewany, czy nie .


    garaż będzie delikatnie dogrzewany - jednak tu wykonam chyba went. grawitacyjną

    Cytat

    dopisałem:
    Również sposób (wymogi) wentylacji kotłowni zależą od tego jakie paliwo.


    kondensacyjny kocioł gazowy

    wracając do pozostałych zagadnień:
    - gdzie wykonać otwory w salonie i kuchni
    - czy umieszczać w salonie dodatkowo anemostat wywiewny (salon ma ok 45m2)
    - co z wiatrołapem - czy zamontowanie wywiewu nie będzie wychładzać instalacji? a może zamontować nawiew?
  6. Ze względów ekonomicznych jestem zmuszony do samodzielnego wykonania instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła.
    Zanim na dobre zabiorę się za projektowanie muszę określić w których miejscach umieszczone będą anemostaty.

    Na załączonym obrazku narysowany "na szybko" rzut mojego domu - budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym.
    Zaznaczone zielone i czerwone punkty (kółka) to otwory, które mam pozostawione w stropie przez budowlańców i te mogą chyba zostać tak jak są. Nie bardzo jednak wiem, w którym miejscu umieścić nawiew w salonie i wywiew w kuchni.
    W tej właśnie kwestii chciałbym prosić o pomoc.

    Zastanawiam się również nad następującymi zagadnieniami:
    - czy umieszczać w salonie dodatkowo anemostat wywiewny
    - czy umieszczać nawiew w wiatrołapie
    - czy garaż "wpinać" do systemu went. mechanicznej, czy wentylować grawitacyjnie

    Brak obrazka

    Będę ogromnie wdzięczny za pomoc i wszelkie sugestie oraz uwagi.
×
×