  1. Świetny materiał na osobny wątek "Kwestia optymalnej wymiany". Bardzo proszę Moderatora o wydzielenie osobnego wątku, gdyż zależy mi na zgromadzeniu w tym wątku wyłącznie informacji dotyczących centrali "StorkAir ComfoAir 350 ERV entalpiczny".
  2. Od wczoraj jestem ocean spokojny... Pytam tylko bo nie zupełnie nie zrozumiałem tej wypowiedzi. Interesuje mnie każda opinia bo z zapartym tchem chłonę wiedzę.
  3. Wczoraj napisał do mnie pan Maciej Kosowski tak: "Wszystko wskazuje na niedrożność wywiewu." Od dawna miałem tam zajrzeć (na 8m wysokości z zewntrz, brak dostępu od wewnątrz) i w końcu wyrwałem to ze ściany od środka bo nie mam 9m drabiny. Siatka przez te 2 lata (!) zdążyła całkowicie się przytkać. Rok temu na wizycie serwisowej prawdopodobnie jej nie skontrolowali. Moja wina, że używałem przez rok przepłukiwanych filtrów jednorazowych co prawdopodobnie doprowadziło do zabrudzenia wymiennika oraz wyrzutni. W każdym razie przy 0st jest odzysk 90% więc wymiennik ok. Po wywaleniu zapchanej kratki na wyrzutni momentalnie temperatura wyjściowa z centrali wystrzeliła z 10,0 na 17,2st. Po pół godzinie na pierwszym w rzędzie anemostacie mam 18,8 zamiast wcześniejszych 11,0st. Co dziwne na ostatnim anemostacie na parterze 17,0. Pewnie w zabudowie od nieogrzewanych ścian się nieco schładza. Uf! Pierwszy kłopot z głowy. W końcu czuję się komfortowo w domu. Rewelacja! Nawiew do pomieszczeń 17.0. Fantastycznie! Dziś jeszcze był pan z Aircomfort od reklamacji, sprawdził co chciał i założył nowe filtry za 40zł. Z mojej strony bez przełomu poza zapewnieniem, że teraz do -10 powinno to hulać. System antyzamrożeniowy ma się włączać w stosunku 1 do 10. Zobaczymy. Jeśli do -10 pojawią się problemy z komfortem w domu to zamierzam odzyskać pieniądze za rekuperator. Nie przewiduję z tym problemów bo z tego co mówił pan z Firmy to będę pierwszym niezadowolonym klientem. Pozdrawiam wiernych słuchaczy! Acha! No i myślę, że dla pana Macieja należą się CZAPKI Z GŁÓW!!
  4. Już wiem, że powinno być: jak poprawnie wykonana instalacja oraz kontroluje się i wymienia w odpowiednim czasie filtry to prawdopodobnie nie zatyka się nigdy.
  5. Niestety nasze opinie nic nie znaczą. To się dopiero okaże. Dzwoniłem do Zehndera w sprawie atestów/certyfikatów, mają atest na całą centralę, tzn. pan z Zehndera będzie go szukał. Jeśli do środy nie dośle to się upomnę.
  6. Ruszam głową - to nie boli. Grawitacja wyrzuca i mnie to nie obchodzi. Entalpiczny z celulozy (jeśli to rzeczywiście zachodzi) to możliwość nieustannego krążenia cząsteczek wody a w niej mikroorganizmów. Potwierdza to rzekome (wciąż nie dogrzebałem się do specyfikacji tego wymiennika) nasączanie jego roztworem soli. Czy w związku z powyższym chęć tylko sprawdzenia czy nie wystawiam zdrowia rodziny na szwank jest przesadą? Dla mnie - nie.
  7. Jak mi zeszłej zimy 3 miesiące nawiew stał to się mogły nabzykać...
  8. Zamierzam w przyszłym tygodniu przeprowadzić badanie mikrobiologiczne powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Znalazłem już firmę w Trójmieście: http://ekoprojekt.strefa.pl/kontakt.html Zobaczymy. I tu moje pytanie wyprzedzające W przypadku szkodliwego stężenia mikroorganizmów jaką będę miał możliwość usunięcia tego ustrojstwa? Czy odbywa się to podobnie jak odgrzybianie instalacji klimy w aucie przez ozonowanie? Ktoś korzystał dla WM - jaki koszt? Rozmawiałem też z laborantką z Medi-Lab. Oni robią wymazy z powierzchni. 45zł od sztuki. Zrobię kilka: z wymiennika, centrali i anemostatów.
  9. Świetne! Na pewno z tego będę korzystał w całej rozciągłości Są jeszcze pozwy zbiorowe itp. Jednak na chwilę obecną jestem być może naiwnym optymistą i wierzę, że uda się z Firmą osiągnąć jakiś kompromis. Taką mam naturę ale "jestem spokojny do póki się nie zdenerwuję" (cytat z koglamogla) i spokojna głowa - nie dam się "wyciurlać"
  10. Wczoraj otrzymałem informację o przyjęciu reklamacji. Dzisiaj otrzymałem telefon z Firmy i jutro o 12:00 ma się u mnie zjawić. Jak na razie KLASA!
  11. Świetne pomysły, dziękuję wam wszystkim! Jutro mam wizytę reklamacyjną, podejmę temat.
  12. Ok rozumiem i doceniam troskę, nie dopisałem tego ale jest w planach: - jeśli to możliwe wepchanie na odcinku kotłownia strych w ten komin alufleksa lub jakiegokolwiek innego kanału którym będzie zaciągane powietrze, - w innym razie zrezygnuję z tego pomysłu, - w kotłowni mam czujkę dymu i tlenku węgla, kjeśli się uda to dołożę jeszcze na strychu odłączające wentylator.
  13. Sory SI, z tego co snujesz wynika, że nie rozumiesz o co mi chodzi a nie mam dziś weny, żeby to tłumaczyć skoro jest napisane wyżej i inni rozumieją.
  14. Dzięki za rosę. Poczekam na realizację reklamacji mojej centrali i jak tylko skończą to mam zamiar: - zerwać izolację z kanału czerpnia-centrala, - kanał pochylić w dół +mały otworek by w najniższym punkcie zbierać ew. skropliny, - wbić się w komin wentylacyjny kotłowni i doprowadzić to ciepłe powietrze na strych, + jeśli to nie wpłynie na wzrost temperatury wejściowej centrali to + zamiast na strych będę ogrzewał powietrzem z kotłowni sam kanał czerpnia-centrala. Będę miał taki Dachowy Wymiennik Ciepła @demo: - świetny pomysł z rynienką! dziurkę w kanale sobie daruję bo jeśli już to rosa będzie na zewnątrz a nawet jeśli to ta wewnętrzna wycieknie z reku, - zeszłej zimy to mi z wełny tego kanał kapało! teraz już wiem czemu, - oto duma mojej kotłowni i stoi 40cm od dziury w ścianie fi100 na wys ok 50cm a może niżej, więc niemal centralnie przy dolnych drzwiczkach - obecnie ustawiłem tam małą ściankę z tektury żeby chłód nie zapierdzielał bezpośrednio do wentylatora od palnika (to z przodu pieca). Spalanie tej zimy relacjonuję na forum kostrzewy.
  15. Ok a wracając do tematu demo jak byś zrobił z tym moim ciepłem? W strych to dmuchać czy ogrzewać samą rurę? I czemu mi ją zaizolowali?
  16. @demo: dobrze znam twój pomysł @barbossa: mógłbyś rozwinąć pytanie? Z mojego doświadczenia to bardzo złe rozwiązanie. Powód? Wychładzasz piec. Chyba o tym nie pomyślałeś. U mnie wlot powietrza też jest blisko pieca i jak mogę zabezpieczam, żeby zimne powietrze się ogrzało nieco przed wejściem do wentylatora i dalej do kotła. Wcześniej nawet na przednich drzwiczkach (przy wentylatorze) od wyczystki miałem od środka wodę bo się wychładzały i ciepłe powietrze w środku się po prostu wykraplało. Przy -15 totalnie wychładzasz kocioł, nawet podczas przestojów pieca. Moim zdaniem tracisz sporo paliwa.
  17. Ja %#$%@# ale mnie oskubali.... I to takim bublem... Geniusze.
  18. Od dawna nie dawała mi spokoju kwestia wykorzystania ciepła z kotłowni. Palę pelletem, kotłownia jest odizolowana od mieszkania (które ma WM) i ma osobną wentylację w postaci otworu fi100 na wysokości 50cm (wlot) i wylotu 15x10cm na wys 2m do komina wentylacyjnego. Przy temperaturze zew. -2st temperatura wywiewanego powietrza z kotłowni ma u mnie 33st. C. Ten pomiar był dla mnie szokiem. W związku z tym a także z problemem z moją centralą (nie wierzę, że mi to naprawią) od dawna myślę jak to wykorzystać. Domek to parter z poddaszem i strych a na strychu centrala i rura do czerpni doprowadzona przez całą długość domu - 10m. Strych ocieplony 15cm watą. Przy -2 jest tam około 10st. Tak to wygląda: Moje pomysły od najprostszego w realizacji: 1. Przebić się na wysokości strychu w kominie wentylacyjnym i nawiewać małym wentylatorkiem to powietrze na strych. 2. Zaizolować rurę do czerpni na tych 10 metrach ale tak żeby w środku była przestrzeń i w tą przestrzeń nawiewać to ciepłe powietrze - tzn ogrzewać zamiast cały strych tylko ten kanał doprowadzający. 3. Zmienić położenie czerpni na ścianę w kotłowni (max 2,5m nad ziemią), pokrążyć tą rurą w kotłowni i przez strop i dalej górną łazienkę doprowadzić do centrali na strychu. Jeszcze jedna nurtująca mnie kwestia: dlaczego mam zaizolowaną tą rurę doprowadzającą z czerpni? Jak dla mnie to bezsens - przecież strych już może to powietrze nieco ogrzać. Może się mylę bo się nie znam ale tak na mózg próbuję to rozgryźć
  19. Pan kpi czy jest pan idiotą? Każdy głupi woli mieć centralę odporną na przedwczesne zabrudzenie. W przypadku tego wymiennika skutkuje to jego (bardzo kosztowną!!!) wymianą.
  20. Ten wymiennik to porażka. Wystarczy np. raz zapomnieć o wymianie filtra lub zabrudzi się on sam wcześniej (np. jak latem coś nam zakurzy ulicę przy domu) i już w żaden sposób nie da się go wyczyścić. PORAŻKA. "Co bardzo ważne - celuloza, z której w głównej mierze składa się taki wymiennik sprawia, iż nie można go myć ani w inny sposób wyczyścić. Po pewnym czasie straci on swoje właściwości i trzeba będzie go niestety zastąpić nowym." http://www.klimatyzacja.biz/index.php?id=ar2&id_a=2110 Ja pitolę... Powoli dociera do mnie jak bardzo przepłaciłem za to co otrzymałem. Pomóżcie mi oszacować realny koszt takiej centrali: - wentylatory 300zł? * 2 - elektronika 1000zł? - pudło z izolacją 1000zł? - wymiennik 1000zł? Czy mogę sądzić, że wszystko ponad 3,5tys. jest dla sprzedawcy zyskiem? Ups stop_idiotów chyba stracił pracę
  21. Super! Możesz się podzielić wynikami? Tymczasem okazało się, że do Alucolor od Heateksa mam 800m i jestem umówiony na rozmowę w poniedziałek Bomba! http://heatex.pl/index.php?page=kontakt
  22. Jeśli nie podjąłeś jeszcze decyzji to w związku z moim problemem radzę ci bardzo dokładnie wypytać i najlepiej mieć na piśmie w ofercie lub umowie następujące rzeczy: - poziom i maksymalny czas niezrównoważonej wentylacji w przypadku ew. rozmrażania (zależne od wybranej opcji), - dokładne temperatury od których może pojawić się niezrównoważona wentylacja, - przy nagrzewnicy dokładne zużycie energii względem temperatury zewnętrznej przy danej wydajności centrali. U mnie miało być ładnie pięknie "będzie pan zadowolony" i teraz spędza mi to sen z powiek. Każdą swoją wątpliwość zawrzyj wcześniej na piśmie i będziesz miał lux.
×
×