Temperatura otoczenia cały czas 24 st.C. Pompa była umiejscowiona na hali, pomiary miały miejsce latem.
Temperatura wody na początku w zasobniku to 22,2 st.C, na końcu grzania 49,5 st.C.
Pompa ciepła ma moc całkowitą 3,88 kW, średnią 1,88 kW
Pojemność zbiornika (rzeczywista czyli po odjęciu wężownicy) 199 litry
Czas nagrzewania wody 4h 30 min
Zużyta energia elektryczna do nagrzewu wody to 2,44 kW, wytworzona energia cieplna 6,32 kWh - w sumie COP całego procesu nagrzewania wyszło około 2,50
Termometry były cztery, ale dane do obliczeń COP brałam z jednego, który wykazywał najwyższe wartości temperatur i był umiejscowiony gdzie wymiennik ciepła- wężownica.
Przez pierwsze 3 minuty pompa grzała z mocą 2 W, w czwartej minucie 140 W, a dopiero w piątej i w kolejnych wykorzystywała ok. 400 W. Myślę, że stąd ten wysoki współczynnik w pierwszych 30 minutach.
Wklejam wycinek danych