Skocz do zawartości

bobcat

Uczestnik
  • Posty

    1
  • Dołączył

  • Ostatnio

Posty napisane przez bobcat

  1. witam mam stalmark 25kw i po włączeniu ochrony powrotu zaczął mi wariować w domu nast. na 22 a było 19

    spowrotem wyłączyłem ochrone powrotu i wszystko wrociło do normy czyli ciepło  w domu :)))

    co do nastawień to mam: wybór paliwa :eko.gruby menu servis wchodzisz kod 5162: wybór paliwa :ek.gruby klik i potem sie pokazuja te ustawienia reszty nie tykać:

    z PID:

    1-min.pod 1sek.

    2-max 10sek.

    3-min.czas pomiedzy podawaniem 40s.

    4-max podawania 200s

    5-min wentyl.18

    6-max wentyl.44

    7-min orbr. went 120

    8-max obr.wentyl.500

    niestety musze dokupić czxopuchi przymknąć :)) bo pali troche za duzo 

    groszek retopal spala sie prawie idealnie

     

    regulacje prowadze teraz tylko na pozycji 3.4.5.6 

    3. jak za duzo podaje lub za mało 

    4.gdy nie dopala czyli nie spala na popiół z papierosa 

    5.6- gdy spieki są to za duzy wentyl. 

    pozdrawiam może komuś się przyda 

    reszte nie ruszac 

     

×
×
  • Utwórz nowe...