Skocz do zawartości

Dawid

Uczestnik
  • Posty

    3
  • Dołączył

  • Ostatnio

Posty napisane przez Dawid

  1. 22 godziny temu, Eksperci Arka napisał:

    W tym przypadku zastosować osobno rozdzielacz na grzejniki i osobno rozdzielacz na “podłogówkę”.

    Do grzejników zastosować rozdzielacz 6 obwodowy. Natomiast do 3 sekcji “podłogówki” należy zastosować osobny rozdzielacz 3 obwodowy wraz ze wskaźnikami przepływu (rotametrami).

    Do rozdzielacza dodatkowo będzie potrzebny tzw. układ mieszający do instalacji podłogowej ( w skład układu wchodzą: pompa, zawór trójdrożny ).

    W tej konfiguracji cała instalacja grzewcza powinna chodzić bezproblemowo.

     

    witam czyli w skrzynce rozdzielacze zamontować  Do rozdzielacza dodatkowo będzie potrzebny tzw. układ mieszający do instalacji podłogowej ( w skład układu wchodzą: pompa, zawór trójdrożny 

    22 godziny temu, Eksperci Arka napisał:

    W tym przypadku zastosować osobno rozdzielacz na grzejniki i osobno rozdzielacz na “podłogówkę”.

    Do grzejników zastosować rozdzielacz 6 obwodowy. Natomiast do 3 sekcji “podłogówki” należy zastosować osobny rozdzielacz 3 obwodowy wraz ze wskaźnikami przepływu (rotametrami).

    Do rozdzielacza dodatkowo będzie potrzebny tzw. układ mieszający do instalacji podłogowej ( w skład układu wchodzą: pompa, zawór trójdrożny ).

    W tej konfiguracji cała instalacja grzewcza powinna chodzić bezproblemowo.

     

    czyli w skrzynce rozdzielacza zamontować pompę i zawór mieszkający

    zawór trójfazowy 

    1 godzinę temu, Sławomir napisał:

    Możesz tak zrobić tyle, że instalacja nie będzie prawidłowo działać. Obiegi podłogowe i grzejnikowe trzeba rozdzielić instalują m. in. dodatkową pompę, zawór mieszający.

    co to znaczy że instalacja nie będzie działać prawidlowo

    22 godziny temu, Eksperci Arka napisał:

    W tym przypadku zastosować osobno rozdzielacz na grzejniki i osobno rozdzielacz na “podłogówkę”.

    Do grzejników zastosować rozdzielacz 6 obwodowy. Natomiast do 3 sekcji “podłogówki” należy zastosować osobny rozdzielacz 3 obwodowy wraz ze wskaźnikami przepływu (rotametrami).

    Do rozdzielacza dodatkowo będzie potrzebny tzw. układ mieszający do instalacji podłogowej ( w skład układu wchodzą: pompa, zawór trójdrożny ).

    W tej konfiguracji cała instalacja grzewcza powinna chodzić bezproblemowo.

     

    czyli ten zawór i pompę zamontować w skrzynce rozdzielacze od podłogówK i 

  2. witam mam problem i proszę o radę w domu na parterze mam 6 grzejników i chce podłączyć je rozdzielacza i do każdego grzejnika rura pex i chce zrobic trzy obwody ogrzewania podłogowego każda pętla będzie miała 25 m 2 czy można Tak zrobic kupić rozdzielacz na 9 wyjść podłączyć 6 grzejników  A resztę 3 wyjścia z belki zrobic podłogowe i na powrotnej belce wstawić 3 zawory rtl do tych trzech obwodów podłogówKi każda będzie miała około 25 m 2 poproszę o pomoc 

×
×
  • Utwórz nowe...