  1. Cytat

    Na tak postawione pytanie mógłby odpowiedzieć tylko jaki wróżbita. icon_biggrin.gif
    Dobór mocy kotła li tylko na podstawie powierzchni (praktyka niestety dojść często stosowana przez całkiem sporą rzeszę instalatorów) to dobór na chybił-trafił.
    Zacząć trzeba od określenia zapotrzebowania na ciepło (OZC dla tego magazynu).
    Wtedy będziesz wiedział jakiem mocy potrzebujesz źródła ciepła. Należałoby też uwzględnić większe straty ze względu na specyfikę obiektu. Jednak magazyn to magazyn...a w nim się drzwi czy też bramy praktycznie nie zamykają.
    Później trzeba przeliczyć moc nagrzewnic do temperatury zasilania medium.
    Wymusi to zapewne albo zwiększenie typoszeregu, albo ich ilości.
    No i na koniec odpowiednio je rozmieścić po wcześniejszym zastanowieniu się czy mają pracować w formie ogrzewania, ogrzewania dynamicznego w momencie przyjścia ludzi do pracy, czy też kurtyny powietrznej przy wejściach.

    Myślę że na podstawie takich wytycznych możesz weryfikować podejście do sprawy(kompetencje) instalatorów z którymi będziesz rozmawiał.



    Do magazynu wchodzą tylko jedne drzwi z rampy, dwuskrzydłowe 1,40m szer. i 2m wysokie. Chcę dać nad nimi kurtynę, ale nie wiem czy elektryczną czy z c.o. Mam wątpliwości, czy jak będą 2 nagrzewnice i jeszcze kurtyna podpięte pod kocioł, to czy kocioł będzie mieć odpowiednio dużo mocy, żeby tyle ciepła podać. I znów stanęło na pytaniu jaki kocioł. Liczę na to, że skoro mamy tyle regałów, to kubatura do ogrzania defakto jest dużo mniejsza i może taki piec 35kw wystarczy, bo piece większej mocy kosztują 2x tyle. Nagrzewnice myślałem Volcano Mini, kurtyna powietrza Ferono 150cm z nagrzewnicą wodną RM-3515-S/Y.
  2. Cytat

    Tylko tytułem sprostowania.
    Nagrzewnica nie tyle potrzebuje wysokiej temperatury, co potrzebuje danej (katalogowej) temperatury do osiągnięcia swojej mocy. Przy zasilaniu medium o niższej temperaturze będzie potrzeba przeliczenia mocy/wydajności, ale swoje zadanie spełni.
    Tyle że "kondensat" jest tu raczej nie trafionym pomysłem (zbytnie obniżenie temperatury czynnika grzewczego względem potrzeb). Normalny kocioł gazowy w połączeniu z nagrzewnica zdecydowanie lepiej się będzie sprawdzał.

    Ten magazyn ma być ogrzewany sam w sobie, czy chodzi tylko o zapewnienie komfortu pracownikom?
    Bo może promienniki podczerwieni by się tu sprawdziły?
    Chociaż wróć... promienniki grzałyby pracowników przypisanych do konkretnych stanowisk pracy, a to przecież magazyn gdzie wszyscy ciągle się przemieszają.

    PS.
    Bufor to nie CWU, choć może przy okazji takę funkcje realizować... ale wcale nie musi.
    Ale łączenie bufora z kotłem gazowym, który jest w pełni sterowalny w przeciwieństwie do kotłów zasypowych też jest w/g mnie bez sensu.



    dziękuję za szybką odpowiedź
    po magazynie przewijają się ludzie stąd potrzebna temperatura ok 18-19 st.
    ja także jestem za zwykłym piecem, tylko nie wiem, jakiego szukać, czy dużej mocy np. buderus, wkład żeliwny,
    czy taki zwykły viessmann 35kw wystarczy?
  3. Witam wszystkich użytkowników...
    Proszę o pomoc w doborze ogrzewania do magazynu 280m2. Interesuje mnie tylko piec gazowy jednofunkcyjny i nagrzewnice, bo na grzejniki brakuje miejsca. W pomieszczeniu jest dużo regałów pod ścianami i na środku o wysokości 2-2,5m. Magazyn w kształcie litery "U" , 3,20m wysoki, mury ok 45 cm, 8x okna plastikowe, pod nami piwnica, nad nami biura, magazyn na podwyższeniu, wejście z rampy. Lokalizacja Dolny Śląsk - Dzierżoniów
    Proszę o pomoc na forum, bo pytałem w 4 lokalnych firmach i żadne rozwiązanie nie pokryło się. Każdy radził coś innego.
    Np. piec kondensacyjny 35kw, gdzie wiem, że nagrzewnica potrzebuje wysokiej temperatury i wydaje mi się, że kondensacja nie zajdzie, więc po co płacić 2x drożej za takie rozwiązanie ( sam komin ok 16m). Inni radzili bufor wody, ale my nie nie potrzebujemy c.w.u. albo radził 2xnagrzewnica + 3 grzejniki bo na tyle jest miejsca i piec 60kw.
    Może ktoś ma doświadczenie w instalacji gaz + nagrzewnice?
    Proszę o odpowiedź bo niedługo zamarzniemy.
    Pozdrawiam
    p.b.

×
×