USTALENIE TAKIEGO STANU WYMAGA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ - ZWŁASZCZA ZBADANIA STOPNIA ZAGĘSZCZENIA PODBUDOWY ORAZ UMOCNIENIA SKARPY ORAZ ZWERYFIKOWANIA OBLICZEŃ /
OBCIĄŻENIA ŚCIAN ZEW, KONSTRUKCJI DACHU PRZENOSZONE WYŁĄCZNIE NA OBRYS ŚCIAN ZEW / PYTANIE CZY ZASTOSOWANIE WIĄZARÓW BYŁO UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ZAMIENNYM , CZY JEDNAK ZDECYDOWAŁ SIĘ PAN NA WIĄZARY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU ???????????????/
W PRZYPADKU GDY KONSTRUKTOR UWZGLĘDNIŁ WIĄZAR ORAZ WYKONANIE ŚCIAN ZEW Z SILKI NALEŻY JESZCZE UWZGLĘDNIĆ MATERIAŁ IZOLACYJNY JAKI PAN ZASTOSOWAŁ POD PŁYTĄ A WIEC EPS 200
PRZENIESIENIE PRAWIE WSZYSTKICH OBCIĄŻEŃ NA OBRYS ZEW PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WYMAGA ZASTOSOWANIA PO OBRYSIE ZEW ZAMIAST EPS 200 XPS - BŁĄD
UWAŻAM RÓWNIEŻ , ZE KOLEJNYM BLEDEM JEST NIEWYSTARCZAJĄCE ZBROJENIE - BRAK DODATKOWYCH WIEŃCÓW POD ŚCIANAMI NOŚNYMI 4-FI 12 , BYĆ MOŻE ZBROJENIE JEST NIEWYSTARCZAJĄCE W MIEJSCACH GDZIE WYSTĘPUJĄ OBCIĄŻENIA SKUPIONE / DUŻE PRZESZKLENIA SĄ PRZYCZYNA POJAWIENIA SIĘ ZNACZNYCH OBCIĄŻEŃ SKUPIONYCH POWYŻEJ 60-70 KN WYMAGA TO DODATKOWEGO ZAGĘSZCZENIA ZBROJENIA , U PANA BRAK JAKIEKOLWIEK DOZBROJENIA - BŁĄD
INNĄ PRZYCZYNĄ MOŻE BYĆ NIE WŁAŚCIWE WYKONANIE PODBUDOWY
BRAK ZASTOSOWANIA GEOWŁÓKNINY KTÓRE MAJĄ NA CELU ODDZIELENIE PODBUDOWY PIASKOWEJ OD NASYPU SKARPY - BRAK
NIE WŁAŚCIWY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA PODBUDOWY - MAŁO PRAWDOPODOBNE
NIE WŁAŚCIWE WYKONANIE SKARPY I ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW
NIE WŁAŚCIWY MATERIAŁ PRZEZNACZONY NA WYKONANIE PODBUDOWY / ZDJĘCIA POKAZUJĄ GRUDY GLIN A WIĘC MOGŁO RÓWNIEŻ DOJŚĆ DO WYSADZENIA GRUNTU BEZPOŚREDNIO POD PŁYTĄ W OKRESIE ZIMOWYM /
Pęknięcia ścian działowych - PŁYTA FUNDAMENTOWA
w Podstawa domu
Napisano · Edytowano przez Ekspert Zielonyogrodek.pl (zobacz historię edycji)
USTALENIE TAKIEGO STANU WYMAGA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ - ZWŁASZCZA ZBADANIA STOPNIA ZAGĘSZCZENIA PODBUDOWY ORAZ UMOCNIENIA SKARPY ORAZ ZWERYFIKOWANIA OBLICZEŃ /
OBCIĄŻENIA ŚCIAN ZEW, KONSTRUKCJI DACHU PRZENOSZONE WYŁĄCZNIE NA OBRYS ŚCIAN ZEW
/ PYTANIE CZY ZASTOSOWANIE WIĄZARÓW BYŁO UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ZAMIENNYM , CZY JEDNAK ZDECYDOWAŁ SIĘ PAN NA WIĄZARY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU ???????????????/
W PRZYPADKU GDY KONSTRUKTOR UWZGLĘDNIŁ WIĄZAR ORAZ WYKONANIE ŚCIAN ZEW Z SILKI NALEŻY JESZCZE UWZGLĘDNIĆ MATERIAŁ IZOLACYJNY JAKI PAN ZASTOSOWAŁ POD PŁYTĄ A WIEC EPS 200
PRZENIESIENIE PRAWIE WSZYSTKICH OBCIĄŻEŃ NA OBRYS ZEW PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WYMAGA ZASTOSOWANIA PO OBRYSIE ZEW ZAMIAST EPS 200 XPS - BŁĄD
UWAŻAM RÓWNIEŻ , ZE KOLEJNYM BLEDEM JEST NIEWYSTARCZAJĄCE ZBROJENIE - BRAK DODATKOWYCH WIEŃCÓW POD ŚCIANAMI NOŚNYMI 4-FI 12 , BYĆ MOŻE ZBROJENIE JEST NIEWYSTARCZAJĄCE W MIEJSCACH GDZIE WYSTĘPUJĄ OBCIĄŻENIA SKUPIONE / DUŻE PRZESZKLENIA SĄ PRZYCZYNA POJAWIENIA SIĘ ZNACZNYCH OBCIĄŻEŃ SKUPIONYCH POWYŻEJ 60-70 KN WYMAGA TO DODATKOWEGO ZAGĘSZCZENIA ZBROJENIA , U PANA BRAK JAKIEKOLWIEK DOZBROJENIA - BŁĄD
INNĄ PRZYCZYNĄ MOŻE BYĆ NIE WŁAŚCIWE WYKONANIE PODBUDOWY
BRAK ZASTOSOWANIA GEOWŁÓKNINY KTÓRE MAJĄ NA CELU ODDZIELENIE PODBUDOWY PIASKOWEJ OD NASYPU SKARPY - BRAK
NIE WŁAŚCIWY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA PODBUDOWY - MAŁO PRAWDOPODOBNE
NIE WŁAŚCIWE WYKONANIE SKARPY I ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW
NIE WŁAŚCIWY MATERIAŁ PRZEZNACZONY NA WYKONANIE PODBUDOWY
/ ZDJĘCIA POKAZUJĄ GRUDY GLIN A WIĘC MOGŁO RÓWNIEŻ DOJŚĆ DO WYSADZENIA GRUNTU BEZPOŚREDNIO POD PŁYTĄ W OKRESIE ZIMOWYM /