Skocz do zawartości

rwxw

Uczestnik
  • Posty

    2
  • Dołączył

  • Ostatnio

Posty napisane przez rwxw

  1. Cytat

    Ktora pompa lepsza?


    Pytasz bez sensu, czy lepszy jest Renault, czy Fiat. Przy instalacji z pc najważniejsze jest dobrze wykonane dolne źródło i podłogówka. Do poprawnie wykonanej instalacji można podłączyć cokolwiek i będzie dobrze działać, więc jesli chodzi o urządzenie to wybierz tańsze
  2. Cytat

    pompa idzie non-stop nie podnosząc temperatury wewnatrz


    Porażka z taką instalacją... Ja mieszkam z grubsza w Twoich okolicach, ale mam pc gruntową, więc Cię to chyba nie ucieszy. Za to działa bardzo dobrze. Co do sprawdzania instalacji, to zmierz temperaturę wody grzewczej na wejściu i wyjściu z pc. Zrobisz to dobrze jakimś termometrem (potrzebne 2) z czujką na kablu (np. samochodowym za koło 10-20zł). Czujkę przykładasz bezpośrednio do rury, owijasz izolacją i mocno obwiązujesz opaskami zaciskowymi lub czymkolwiek innym. W ten sposób pośrednio zmierzysz, czy masz dobry przepływ wody w instalacji. Następnie otwórz szafkę z rozdzielaczem podłogówki i sprawdź ręką, czy wszystkie rurki rozdzielacza ciepłego maja taka samą temperaturę. Następnie czy wszystkie rurki rozdzielacza powrotnego maja podobną temperaturę. Sprawdź też, czy na rozdzielaczach nie dławisz przepływu na przepływomierzach (masz takie coś?) lub zaworach regulacyjnych. Regulowałeś podłogówkę ?
×
×
  • Utwórz nowe...