  1. Cytat

    widzisz, problem w tym, ze masz zły rozdzielacz - ten o którym piszesz, to nadaje się do instalacji z piecem na paliwa stałe

    Do kotła kondensacyjnego powinien być ten z drugiego linka
    http://www.tece.pl/pl/ogrzewanie+pod%C5%82...ym_289_597.html

    pozdrów hydraulika co ci montował - chyba że na etapie wykonywania instalacji podłogówej, nie było jeszcze wiadomo, że będzie piec gazowy kondensacyjny



    Witam - Oczywiście że było wiadomo że będzie kondens,
    a hydraulik jak hydraulik, mało który wie takie szczegóły, i montuje co mu dają, a sklep instalacyjny (znany z tego że sprzedawcy się znają) zawalił - i mi taki sprzedał;
    Mój to Teceflex (montaż 2011) a te dostępne teraz to modele TeCefloor, tak czy inaczej wymienić to się nie opłaca bo trochę przeróbek podejścia z innej strony itp. nie wspominając o zakupie nowego;
    ... szkoda że uczymy się na błędach
  2. Cytat

    Działa icon_biggrin.gif
    Pozwolę sobie zacytować
    "
    Działanie
    Na głowicy termostatycznej na górnej belce ustawiamy żądaną temperaturę wody dla ogrzewania podłogowego np. 40°C – cyfra 4. Woda z kotła o temperaturze o min 20°C wyższej czyli 60°C lub więcej dopływa do dolnej belki do której wraca schłodzona woda z pętli ogrzewania podłogowego."
    Ja u siebie mam ustawione na 4 na głowicy przy mrozach ,a ogólnie to głowica ustawiona na 3 i hula sobie podłogówka aż miło icon_biggrin.gif



    OK, działa u mnie jest to samo, ale mi chodzi o co innego; temp. na kotłe (w zasadzie na zasilaniu rozdzielacza) musi być o 20oC większa niż wyjście na podłogę, czyli przy temp. wyjścia na podłoge np. 35oC to zasilanie z kotła 55oC, przy 40oC powinno być 60oC.
    I jak to ma się przy kondensacie na gaz? To nie lepiej tego nie mieszać i puścić na podłoge od razu z kotła 35-40 oC? Tylko z tym rozdzielaczem nie za bardzo można;
  3. Witam zwolenników podłogówki i nie tylko;
    A może ktoś mi poradzi w kwestii;
    mam podłogówkę na rozdzielaczu f. Tece, który wg instrukcji wymaga na zasilaniu temp. >55oC !!! inaczej nie działa mieszacz prawidłowo, oczywiście na podłogę idzie dużo mniej, woda zasilająca miesza się z wodą w powrotu podłogi i idzie z powrotem do podłogi o temp. ok 40oC,
    dodam że ogrzewanie jest z kotła gazowego kondens. czyli przy utrzymywaniu temp. 55oC spada mocno sprawność,
    W rezultacie na kotle temp. utrzymywana jest ok 45-50 oC, ale podłoga ledwo ledwo danej radę, dopiero przy tym 55oC jest OK.
    Może macie taki rozdzielacz TeCe (nie pamiętam modelu) - z pompą, mieszaczem , rotametry itp.
    Dodatkowo jest rozdzielacz z obiegiem grzejnikowym i sterowanie regulatorem pokojowym, grzejniki tylko przy rozruchu zimnej instalacji jak trzeba szybko nagrzać.
  4. Witam
    Właśnie kupiłem projekt Amber 3, no i oczywiście mam zamiar budować, zmiany niewielkie,
    szukam osób które są w trakcie budowy Ambera, a może już coś wybudowały... jak na razie to nikt , wszyscy mają zamiar dopiero
    pozdrawiam DJ
×
×