    Najczęściej popełniane błędy dla wentylacji grawitacyjnej to:

    - brak projektu instalacji zawierającego dane dotyczące ilości powietrza usuwanego i nawiewanego przez system wentylacyjny (wymagane przepisami od 01.01.2009)
    - zbyt małe przekroje kanałów wentylacyjnych
    - brak szczelności instalacji wentylacyjnej
    - brak izolacji kominów wentylacyjnych
    - nakładki kominowe bądź kratki blokujące przepływ powietrza
    - brak nawiewników okiennych lub ściennych - czyli brak nawiewu . Od 01.01.2009 NIE WOLNO stosować wyłącznie tzw. mikrowentylacji czyli rozszczelniania okien - nawiew dla wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej wywiewnej musi być realizowany za pomocą odpowiedniej wielkości nawiewników umieszczonych w przegrodzie budowlanej (ścianie zewnętrznej) lub w oknie.


    Dla wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem najczęstsze błędy to:

    - brak jakiejkolwiek dokumentacji instalacji
    - wykonywanie instalacji na przewodach elastycznych (bardzo niska trwałość, dotyczy zarówno przewodów nieizolowanych jak i izolowanych, instalacja nadaje się do wymiany po pierwszym czyszczeniu, czyli po jakiś 4-6 latach)
    - brak przepustnic regulacyjnych
    - regulowanie przepływu w instalacji wyłącznie za pomocą anemostatów
    - zbyt małe średnice kanałów wentylacyjnych
    - brak zmian średnic kanałów wentylacyjnych wynikających ze zmian wielkości przepływu powietrza w poszczególnych odcinkach instalacji wentylacyjnej
    - brak wyliczeń dotyczących oporów instalacji i pomijanie ich podczas montażu
    - stosowanie rekuperatorów o zbyt małym sprężu
    - stosowanie rekuperatorów o zbyt małej wydajności, które nie zapewniają odpowiedniego komfortu nawet przy pracy na najwyższym biegu.
    - Przy ciągłej pracy na najwyższych biegach energooszczędność rekuperatora jest najniższa - zużywa on najwięcej energii przy najniższej sprawności wymiennika
    - wykonywanie instalacji z przewodów "zastępczych" - z tworzywa, plastikowych, z folii aluminiowej, rur kanalizacyjnych a nawet drenażowych!
    - brak zastosowanych kolan - stosowanie zagiętych przewodów elastycznych drastycznie zwiększa opory instalacji
    - brak elementów łączących zapewniających odpowiednią szczelność instalacji - nypli, muf, opasek, taśm uszczelniających itp.
    - brak jakichkolwiek mocowań instalacji, często po prostu "rzuconej" na podłogę strychu
    - montowanie instalacji czy rekuperatora poza strefą izolowaną budynku.

    Pozdrawiam serdecznie
    Maciej Kosowski



    Panie Macieju

    Jestem laikiem w kwestii systemow wentylacji. Zaintrygowalo mnie twierdzenie, ze stosowanie przewodow 'zastepczych' jest bledem. Rozumiem, ze kanaly flexi nie nadaja sie do czyszczenia ( sa za slabe), ze stawiaja duzo wiekszy opor niz gladkie kanaly spiro. Natomiast prosilbym o podanie argumentow przeciwko kanalom plastikowym. Przeciez znany system firmy REHAU jest wlasnie z plastiku ( fakt ze ma wlasciwosci antybakteryjne, chociaz SPIRO takich nie ma ) Jakie sa wiec wady systemow plastikowych? Ja widze same zalety:

    - latwosc czyszczenia
    - latwosc montazu, mniej pracochlonna, szybsza
    - tworzywo sztuczne tlumi lepiej dzwieki niz metal ( stal)
    - nizszy koszt takich kanałów
    - niskie opory powietrza

    Pozdrawiam
    Andrzej Chec


×
×