  1. Ja mam piec vaillanta atmomax, należy otworzyć panel sterowania - ten element który jest ukryty "za pokrętłami", zdejmujesz osłonę i wtedy zobaczysz płytę główną pieca, tam są 3 małe potencjometry obok siebie - natężenie przepływu gazu, wybieg pompy i blokada palnika. Mały śrubokręcik i zaczyna się zabawa... blokadę palnika mam ustawioną na poz. 9 potencjometra - oznaczone pole jest na 9 nacięciu co w praktyce oznacza, że przy aktualnych temperaturach zasilania palnik pieca jest elektronicznie blokawany na określoną długość czasu. Wszystkie te ustawienia mam opisane w instrukcji obsługi pieca.
  2. również mam piec vaillanta....i po roku eksperymentów z różnorodnymi ustawieniami, wydaje mi się, że trafiłem w optimum: - blokada palnika: poz. 9 (18 min) w aktualnych temperaturach zasilania - wybieg pompy: poz. 2 (1 min) - natężenie przepływu: poz. 5 - moc pieca zredukowana na ok. 10kw - czujka pogodowa z uwzględnieniem temperatury wewnętrznej Przy takich ustawieniach piec zużywa 9m3/dobę przy aktualnych temp. zew. -7 -10 Budynek 120m2, parterowy, ściany 15cm styropianu, strop 20cm wełny.
×
×