Witam, bardzo proszę o pomoc-porady...Mam problem z nieprzyjemnym zapachem w domu 2 rodzinnym-parter,1 piętro, 2 piętro. Na parterze i 2 piętrze wszystko jest idealnie, natomiast na 1 piętrze (zwłaszcza podczas opróżniania szamba) wprost z miski ustępowej, mimo widocznej czystej wody w syfonie, wydobywa się odór tak silny jak znad szamba. Dodam, że szambo jest 10 m od domu-cały czas uchylone(słyszałem, że to istotne), rura doprowadzająca-po spadzie o przekroju: 160mm, następnie poprzez kolanka podpięta jest do pionu: 110mm. w bliskiej odległości(ok.50cm) od 1 miski ustępowej na parterze. Na wysokości stropu między parterem a 1 piętrem na skutek różnicy w grubości ścian nośnych jest odchyłka, uskok od pionu kanalizacyjnego-zastosowano 2 kolanka 90 st. na końcu których jest trójnik i podłączony 2 WC na 1 piętrze(tutaj jest problem-smród!?), dalej w pionie na 2 piętro(3 miska WC) i nad ostatnim stropem, na strychu, poprzez kolano ok 45 st. i 60cm rury prostej do komina,który w pionie sięga ok 60 cm ponad dach (wcześniej przechodził przez zachodnią ścianę budynku na zewnątrz lecz doradzono mi, że lepiej gdy ma ujście ponad dach-stęd te kolanko i kawałek rury aby podpiąć się do komina...tak to w skrócie wygląda. Gdzie jest przyczyna nieszczelności tylko na 1 piętrze? Nie mam czegoś takiego jak wysysanie wody z syfonu... Bardzo proszę o pomoc. Dzięki - Marcin