  1. Cytat

    jeśli nie wymieniasz grzejników to NIE KUPUJ kotła kondensacyjnego

    kotły kondensacyjne (o czym niewielu projektantów i instalatorów wie) powinno się stosować w instalacjach obliczonych na parametry pracy 50/30 st. C, stare instalacje były projektowane na parametry 90/70, a teraz instalacje projektuje się najczęściej na parametry 80/60 i w takich instalacjach stosowanie kotłów kondensacyjnych też mija się z celem - przy takich parametrach kotły mają szanse kondensować przy dodatnich temperaturach (wiosna?)

    w instalacjach obliczonych na 50/30 grzejniki są znacznie większe

    wielu instalatorów "wciska" kotły kondensacyjne bez wymiany grzejników na większe i potem zdziwienie, że nowoczesny kocioł kondensacyjny, a rachunki za gaz często wyższe niż przy starym kotle gazowym



    Witam serdecznie,

    Buduję swój pierwszy dom z developerem i zdecydowałem się na wymianę zwykłego pieca (oferowanego w standardzie icon_sad.gif) na własnoręcznie zakupiony kondensacyjny.
    Czy istnieje prosty wzór pozwalający samodzielnie przeliczyć moc grzejników? Były projektowane na 80/60, zakładam, że przy piecu kondensacyjnym powinny pracować np. 55/45.

    Z góry dziękuję za pomoc.