Podpowiedz im, żeby wyzerowali (skalibrowali) lub wymienili „czujnik” „zamrażania” lub (i) temperatury.
Dzięki ale nie mam odwagi im nic sugerować.
Niestety ponowna reklamacja tej usterki spełzła na tym, że nagle się okazało, że TAK MA BYĆ!! Że tak działa system antyzamrożeniowy: podnosi o 5% wyciąg.
Poprosiłem o specyfikację producenta tego systemu wraz z pisemną adnotacją. Jeśli nie otrzymam, będę domagał się zwrotu pieniędzy lub wymiany centrali z racji niewykonania zgłoszenia reklamacyjnego i niewywiązania się z umowy sprzedaży.0 -
Cytat
Dokładnie ten zamówiłem, 2mb (wystarczy mi na 12 wymian) po 18+vat za 1mb + przesyłka 20+vat = 69zł co daje koszt 5,75zł za wymianę kompletu filtrów u mnie. Aircomfort kasował mnie 30zł za komplet więc warto poszperać
Rewelacja!!
Dzięki demo!
19.01 zamówione G4 niby EU4 10mm grubości ale tak nieco na wyrost...
21.01 przyjęte do realizacji i opłacone
26.01 wysłane
27.01 odebrane
zobaczymy ile komplet pociągnie...
0 -
Cytat
Aircomfort stwierdził błąd oprogramowania. Wymienią płytkę sterownika lub po kablu zaktualizują. Dam znać czy pomogło.
Aircomfort wymienił płytkę centrali ale niestety nadal jest inny problem, który też reklamowałem: centrala bez powodu w okolicach zera stopni podnosi prędkość wywiewu o 5.
U mnie to znacząca różnica więc jest to dokuczliwe.
Zobaczymy czy za drugim podejściem Firmie uda się uporać z tą usterką.0 -
Cytat
http://www.sklep.solis-filtry.pl/product_i...products_id=193
Kupowałem tam i polecam.
Radzę EU-4 , lub wyżej . EU-3 jest do wstepnego oczyszczania i tyle Ci oczyści co kot napłakał .
Dokładnie ten zamówiłem, 2mb (wystarczy mi na 12 wymian) po 18+vat za 1mb + przesyłka 20+vat = 69zł co daje koszt 5,75zł za wymianę kompletu filtrów u mnie. Aircomfort kasował mnie 30zł za komplet więc warto poszperać
Rewelacja!!
Dzięki demo!0 -
Cytat
KOLEJNA ZAGADKOWA HISTORIA
Budzę się dziś rano a tu wieje jak w Zakopanem. Sprawdzam ustawienia wentylatorów 37/42. Sprawdzam bieżące prędkości 42/62. U mnie nawiew powyżej 50 to już wichura.
Czy ktoś ma jakikolwiek pomysł dlaczego tak się może dziać?
Temperatura na zewnątrz ok 0st w środku 21st.
Aircomfort stwierdził błąd oprogramowania. Wymienią płytkę sterownika lub po kablu zaktualizują. Dam znać czy pomogło.0 -
Kurka kontaktowałem się z tą firmą i miał ktoś przyjechać i doradzić tymczasem zero kontaktu.
Nie będę się narzucał.
Znacie jakieś inne firmy gdzie online mogę złożyć zamówienie na te tkaniny?0 -
Cytat
W normalnym domu - EU3.
Ogólnie - powszechnie dostępne i nie są wściekle drogie.
Gdzie to znajdę?
EDIT:
Po temacie.
http://www.ultramare.com.pl/kategoria,1,wkniny-filtracyjne
plus teoria:
http://www.ultramare.com.pl/school.php?lang=pl0 -
KOLEJNA ZAGADKOWA HISTORIA
Budzę się dziś rano a tu wieje jak w Zakopanem. Sprawdzam ustawienia wentylatorów 37/42. Sprawdzam bieżące prędkości 42/62. U mnie nawiew powyżej 50 to już wichura.
Czy ktoś ma jakikolwiek pomysł dlaczego tak się może dziać?
Temperatura na zewnątrz ok 0st w środku 21st.0 -
Cytat
Zależy Panie, jaką masz Pan centralę.
Nie zależy. To jakich używasz zupełnie od tego nie zależy.0 -
Jakich używacie, jakie polecacie, jak kształtują się ceny, gdzie kupić najtaniej?0
-
Cytat
To zaprzeczenie energooszczędności czyli przyczyny ( IDEI) dołożenia do wentylacji mechanicznej ( bo innej we współczesnej zabudowie zgodnie z PN zrobić się nie da) odzysku ciepła. GWC jako rozmrażanie OK! ALE TAK??? Zainstalować system grzewczy marnotrawiący ciepło po to by część tego marnotrawstwa wykorzystać do grzania powietrza wentylacyjnego...
Jakie marnotrawstwo? Teraz jest marnotrawstwo bo ciepło z kotłowni idzie w atmosferę kominem wentylacyjnym.
Im większa różnica temperatur tym więcej tracę!
Wentylator na stałych obrotach po pierwsze ustabilizowałby wymianę powietrza w kotłowni. Po drugie to ciepło wykorzystuję do ogrzania strychu.
Mylę się?0 -
Czy ktoś orientuje się skąd wziąć opis funkcji serwisowych sterownika?0
-
Super odpowiedź. Dzięki!
W takim razie proszę o poprawkę jeśli źle liczę:
Tw=17, Tn=16, Tz=1
n = 15/16 x 100 = 93.75%
Tw=16, Tn=14, Tz=-6
n = 8/10 x 100 = 80.00%
0 -
Temperatura świeżego za wymiennikiem dzielona przez zużytego przed wymiennikiem?
Czyli np: 15/17 = 88%.
Czy inaczej to się liczy?0 -
Cytat
Na jakiej wysokości nad gruntem masz czerpnię ?
Czy w okolicy nie ma czasem jakiejś żwirowni?
Wysokość 8m. Dzielnica domkowa, drogi wybrukowane.0 -
Cytat
Ma Pan 17,5 st pod sufitem w łazience i kuchni?
jakim cudem dT nawiew wywiew jest 1.5 st.C A dT wyrzutnia czerpnia 8?
Pod sufitem w łazience i kuchni mam 21-23st.
O co chodzi z tymi cudami dT?0 -
Cytat
Przyznam że nie bardzo śledziłem cały wątek ale wychodzi na to że sam sobie zafundowałeś ten kłopot , przez to pranie filtrów ( czy one się rozleciały ?).
Raczej instalatorzy zafundowali bo to samo było jeszcze na fabrycznych filtrach w pierwszym sezonie.0 -
Jest dobrze.
Wyciąg chodzi na 47% mocy, nawiew 45%. Jest więc nieco zaburzona równowaga.
Zużycie 35W.
Temperatura przy gruncie -10.
Temperatury na centrali ustabilizowały się na poniższych poziomach:
Z czerpni -5,5.
Świeże do instalacji 16.
Zużyte z instalacji 17,5.
Do wyrzutni 2,5.
Odzysk 16+5,5 / 17,5+5,5 = 21,5 / 23 = 93,5% (dobrze ja to liczę?)
Czy po prostu 16/17,5 = 91,4% ?
Pan z AirComfort zdradził, że nawiew zwalnia od 0 na wylocie do wyrzutni.
Zatem mam jeszcze ok 2,5 stopnia do "punktu granicznego".
0 -
Wow pierwszy głos! To już coś!0
-
Wentylacja zrównoważona, bez wnikania w niuanse, proste pytanie - prosta odpowiedź.
100m3 oznacza, że nawiewamy w sumie 100m3 oraz wyciągamy w sumie 100m3.0 -
Cytat
Nie podążaj tą drogą rumia130m ? albowiem złudną jest.
Która droga i dlaczego? Indywidualna regulacja przepływów czy zakup tego anemometru?
@racer: dzięki! Widziałem raz jak mierzyli przepływy i pamiętam o tym dziurawym nocniku.0 -
Cytat
Po co Ci te pomiary?
Pomyśl...
0 -
Czy taki się nada do pomiaru nawiewu / wywiewu instalacji na domku?
http://allegro.pl/2-w-1-anemometr-i-termom...1355822971.html
Nie ukrywam, że szukam jak najtańszego.0 -
Cytat
A tak naprawdę to komfort każdy czuje i sobie wyreguluje.
Dokładnie!
Nie widzę natomiast celu tej całej dyskusji o wymianie. A efekt jest taki, że jak ktoś tu trafi to się zniechęca, więc nie jest to dla Was - fachowców korzystne.0
StorkAir ComfoAir 350 ERV entalpiczny
w Rekuperatory
Napisano
Poniżej "0" sterownik wyciąg zwiększa o 5% co powoduje u mnie wzrost (zmierzony na wylotach zakupionym prywatnie anemometrem) wyciągu o 50m3/h.
To jest jakieś nieporozumienie.
Do tego sprawdziłem temperatury przy temperaturze -14 na zewnątrz:
P45 -9.5
P46 13.5
P47 16.5
P48 -2.5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mam to nagrane na komórce.
-2.5 NA WYRZUTNI
Ja się pytam jaki "system antyzamrożeniowy" jest w tym rekuperatorze?
REKLAMUJĘ PONOWNIE I BĘDĘ DOMAGAŁ SIĘ ZWROTU KASY. Koniec zabawy.