  1. Dupa zbita.

    Poniżej "0" sterownik wyciąg zwiększa o 5% co powoduje u mnie wzrost (zmierzony na wylotach zakupionym prywatnie anemometrem) wyciągu o 50m3/h.

    To jest jakieś nieporozumienie.

    Do tego sprawdziłem temperatury przy temperaturze -14 na zewnątrz:

    P45 -9.5
    P46 13.5
    P47 16.5
    P48 -2.5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Mam to nagrane na komórce.

    -2.5 NA WYRZUTNI

    Ja się pytam jaki "system antyzamrożeniowy" jest w tym rekuperatorze?

    REKLAMUJĘ PONOWNIE I BĘDĘ DOMAGAŁ SIĘ ZWROTU KASY. Koniec zabawy.
  2. Cytat

    Podpowiedz im, żeby wyzerowali (skalibrowali) lub wymienili „czujnik” „zamrażania” lub (i) temperatury.



    Dzięki ale nie mam odwagi im nic sugerować.

    Niestety ponowna reklamacja tej usterki spełzła na tym, że nagle się okazało, że TAK MA BYĆ!! icon_smile.gif Że tak działa system antyzamrożeniowy: podnosi o 5% wyciąg.

    Poprosiłem o specyfikację producenta tego systemu wraz z pisemną adnotacją. Jeśli nie otrzymam, będę domagał się zwrotu pieniędzy lub wymiany centrali z racji niewykonania zgłoszenia reklamacyjnego i niewywiązania się z umowy sprzedaży.
  3. Cytat

    Dokładnie ten zamówiłem, 2mb (wystarczy mi na 12 wymian) po 18+vat za 1mb + przesyłka 20+vat = 69zł co daje koszt 5,75zł za wymianę kompletu filtrów u mnie. Aircomfort kasował mnie 30zł za komplet więc warto poszperać icon_smile.gif

    Rewelacja!!

    Dzięki demo!



    19.01 zamówione G4 niby EU4 10mm grubości ale tak nieco na wyrost...
    21.01 przyjęte do realizacji i opłacone
    26.01 wysłane
    27.01 odebrane

    zobaczymy ile komplet pociągnie...

  4. Cytat

    Aircomfort stwierdził błąd oprogramowania. Wymienią płytkę sterownika lub po kablu zaktualizują. Dam znać czy pomogło.



    Aircomfort wymienił płytkę centrali ale niestety nadal jest inny problem, który też reklamowałem: centrala bez powodu w okolicach zera stopni podnosi prędkość wywiewu o 5.

    U mnie to znacząca różnica więc jest to dokuczliwe.

    Zobaczymy czy za drugim podejściem Firmie uda się uporać z tą usterką.
  5. Cytat

    http://www.sklep.solis-filtry.pl/product_i...products_id=193
    Kupowałem tam i polecam.
    Radzę EU-4 , lub wyżej . EU-3 jest do wstepnego oczyszczania i tyle Ci oczyści co kot napłakał .



    Dokładnie ten zamówiłem, 2mb (wystarczy mi na 12 wymian) po 18+vat za 1mb + przesyłka 20+vat = 69zł co daje koszt 5,75zł za wymianę kompletu filtrów u mnie. Aircomfort kasował mnie 30zł za komplet więc warto poszperać icon_smile.gif

    Rewelacja!!

    Dzięki demo!
  6. Cytat

    KOLEJNA ZAGADKOWA HISTORIA

    Budzę się dziś rano a tu wieje jak w Zakopanem. Sprawdzam ustawienia wentylatorów 37/42. Sprawdzam bieżące prędkości 42/62. U mnie nawiew powyżej 50 to już wichura.

    Czy ktoś ma jakikolwiek pomysł dlaczego tak się może dziać?

    Temperatura na zewnątrz ok 0st w środku 21st.



    Aircomfort stwierdził błąd oprogramowania. Wymienią płytkę sterownika lub po kablu zaktualizują. Dam znać czy pomogło.
  7. Kurka kontaktowałem się z tą firmą i miał ktoś przyjechać i doradzić tymczasem zero kontaktu.
    Nie będę się narzucał.

    Znacie jakieś inne firmy gdzie online mogę złożyć zamówienie na te tkaniny?
  8. KOLEJNA ZAGADKOWA HISTORIA

    Budzę się dziś rano a tu wieje jak w Zakopanem. Sprawdzam ustawienia wentylatorów 37/42. Sprawdzam bieżące prędkości 42/62. U mnie nawiew powyżej 50 to już wichura.

    Czy ktoś ma jakikolwiek pomysł dlaczego tak się może dziać?

    Temperatura na zewnątrz ok 0st w środku 21st.
  9. Cytat

    To zaprzeczenie energooszczędności czyli przyczyny ( IDEI) dołożenia do wentylacji mechanicznej ( bo innej we współczesnej zabudowie zgodnie z PN zrobić się nie da) odzysku ciepła. GWC jako rozmrażanie OK! ALE TAK??? Zainstalować system grzewczy marnotrawiący ciepło po to by część tego marnotrawstwa wykorzystać do grzania powietrza wentylacyjnego...



    Jakie marnotrawstwo? Teraz jest marnotrawstwo bo ciepło z kotłowni idzie w atmosferę kominem wentylacyjnym.
    Im większa różnica temperatur tym więcej tracę!

    Wentylator na stałych obrotach po pierwsze ustabilizowałby wymianę powietrza w kotłowni. Po drugie to ciepło wykorzystuję do ogrzania strychu.

    Mylę się?
  10. Jest dobrze.

    Wyciąg chodzi na 47% mocy, nawiew 45%. Jest więc nieco zaburzona równowaga.
    Zużycie 35W.

    Temperatura przy gruncie -10.

    Temperatury na centrali ustabilizowały się na poniższych poziomach:

    Z czerpni -5,5.
    Świeże do instalacji 16.
    Zużyte z instalacji 17,5.
    Do wyrzutni 2,5.

    Odzysk 16+5,5 / 17,5+5,5 = 21,5 / 23 = 93,5% (dobrze ja to liczę?)
    Czy po prostu 16/17,5 = 91,4% ?

    Pan z AirComfort zdradził, że nawiew zwalnia od 0 na wylocie do wyrzutni.
    Zatem mam jeszcze ok 2,5 stopnia do "punktu granicznego".
  11. Cytat

    Nie podążaj tą drogą rumia130m ? albowiem złudną jest.



    Która droga i dlaczego? Indywidualna regulacja przepływów czy zakup tego anemometru?

    @racer: dzięki! Widziałem raz jak mierzyli przepływy i pamiętam o tym dziurawym nocniku.
×
×