Skocz do zawartości

Sprawdzenie realnego COP pompy ciepła


KJJ

Recommended Posts

Witam
Mam zainstalowaną pompe ciepła 12kW i chciałem sprawdzić jej wydajność w realu.
Jak oblicza się COP pompy? na razie z moich obliczeń wychodzi mi że pompa bierze około 26kWh na dobę z wszystkimi pompkami. W budynku jest utrzymywana temperatura 24 stopnie. Czy potrzebuje jeszcze jakiś licznik godzin pracy by to obliczyć?

pozdrawiam
KJJ
Link do komentarza

Najważniejszą sprawą jest przepompowanie jak najwięcej energii cieplnej Q przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej Qe, czyli osiągnięcie jak największej sprawności pompowania ciepła, określanej współczynnikiem COP (ang. Coefficient of Performance):
3058.jpg
Sprawność pompowania ciepła jest tym większa, im mniejsza jest różnica temperatury między odbiornikiem (źródłem górnym) a źródłem ciepła (źródłem dolnym). To intuicyjnie wyczuwane prawo ma swój ścisły zapis w postaci prostego wzoru:

3059.jpg

Gdzie T1 i T2 są wyrażonymi w kelwinach temperaturami źródła i odbiornika ciepła, a hp jest wewnętrzną sprawnością agregatu pompy ciepła i wynosi 0,5÷0,6.

Jedynka w tym wzorze odpowiada energii cieplnej pochodzącej wprost ze strat energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła (związanej z pracą agregatu sprężarkowego).
3057.jpg
Ogólna zasada działania systemu ogrzewania z pompą ciepła

W realnych systemach ogrzewania, zależnie od rodzaju systemu, COP osiąga wartość od 3 do 6, najczęściej od 4 do 5.

https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/1336-dlaczego-i-dla-kogo-pompy-ciepla

Link do komentarza
Określenie efektywności pompy ciepła wymaga zainstalowania liczników energii pobieranej przez pompę oraz przekazywanej do instalacji grzewczej. Trzeba wydzielić obwód elektryczny zasilania pompy i towarzyszących jej urządzeń zamontować podlicznik a na instalacji grzewczej założyć ciepłomierz.

W określonych odstępach czasu np. co miesiąc porównuje się obie wartości i dzieląc energię dostarczoną do c.o. przez pobraną z sieci określa się wskaźnik COP.

W praktyce eksploatacyjny wskaźnik COP w sezonie grzewczym wynosi 3 - 4. Oznacza to, że koszt pozyskania energii z pompy ciepła wynosi 0,10 - 0, 15 zł/kWh zależnie od typu pompy, temperatur zewnętrznych, lokalnej stawki za energię elektryczną.

Dla porównania pozyskanie 1kWh w instalacjach grzewczych opalanych węglem wynosi ok. 0,15 zł/kWh, gazem 0,2 zł/kWh, olejem opałowym 0,3 zł/kWh
Link do komentarza
Dziękuje za informację. Licznik poboru energii mam w pompie. Nie mam ciepłomierza. Myślałem że jak założy się licznik godzin pracy pompy to umożliwi to wyliczenie COP (sprężarka Coperland ma chyba stałą wydajność 12kW? nie Inwerter) poprzez wyliczenie ilości zużytej energii elektrycznej, czasu pracy i stałej wydajności pompy. Jeśli się myle to proszę mnie poprawić. Łatwiej mi założyć licznik godzin niż ciepłomierz.
Link do komentarza
Cytat

Dziękuje za informację. Licznik poboru energii mam w pompie. Nie mam ciepłomierza. Myślałem że jak założy się licznik godzin pracy pompy to umożliwi to wyliczenie COP (sprężarka Coperland ma chyba stałą wydajność 12kW? nie Inwerter) poprzez wyliczenie ilości zużytej energii elektrycznej, czasu pracy i stałej wydajności pompy. Jeśli się myle to proszę mnie poprawić. Łatwiej mi założyć licznik godzin niż ciepłomierz.


stały to ona ma pobór prądu a wydajnosc sciśle zalezy od temperatur wiec bez pomiaru dokkładnego opadtego na przepływie i róznicy temp nic nie określisz ,mozesz jedynie oszacować ,jak załozysz 1-2,7 to usyskasz w miare realny wynik czyli kilowat prądu to 2,7kW ciepełka w instalacje
Link do komentarza
Bez pomiaru ilości oddawanego ciepła nic się ni9e zrobi. Sprężarka może mieć stałą moc gdy pracuje ale ile z jej pracy uzyskasz ciepła dla domu to właśnie zależy od COP. W tym wypadku oczywiście potrzebujemy wartości zużycia energii przez instalację z pompą ciepła (obejmuje to też np. pompy obiegowe) i rzeczywistej ilości ciepła uzyskiwanej z instalacji.
Tylko jak będziesz to miał, to po cholerę ci jeszcze wartość COP?
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Myślę że znajomość realnego COP pompy nie zawsze pozwala nawet w pełni ocenić wiarygodności danych podawanych przez producenta, szczególnie jeśli jest to pompa powietrzna. Chodzi mi o to, że COP zmienia się zarówno wraz ze zmianą temperatury źródła ciepła (źródła dolnego) jak i wraz ze zmianą temperatury wody grzewczej w instalacji. A szczególnie w pompach powietrznych temp. dolnego źródła ciągle się zmienia. A COP jest zawsze podawany dla konkretnych parametrów.
Link do komentarza
Z ciekawości do pokoju 25m2 gdzie było ogrzewanie elektryczne sufitowe (folie ESWA) założyłem najnowszą toshibę daisaikai z pompą ciepła cop 5.2 (8800 z montażem) . Włączając przez podlicznik raz jedno raz drugie (po 24h) pompa ciepła zużywała 2-3 kWh mniej co daje cop 1.7 -2. Ale niestety przy -10stC przestała grzać choć w/g instrukcji powinna to robić do -21st C
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.