Skocz do zawartości

Sprawdzenie realnego COP pompy ciepła


KJJ

Recommended Posts

Witam
Mam zainstalowaną pompe ciepła 12kW i chciałem sprawdzić jej wydajność w realu.
Jak oblicza się COP pompy? na razie z moich obliczeń wychodzi mi że pompa bierze około 26kWh na dobę z wszystkimi pompkami. W budynku jest utrzymywana temperatura 24 stopnie. Czy potrzebuje jeszcze jakiś licznik godzin pracy by to obliczyć?

pozdrawiam
KJJ
Link do komentarza

Najważniejszą sprawą jest przepompowanie jak najwięcej energii cieplnej Q przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej Qe, czyli osiągnięcie jak największej sprawności pompowania ciepła, określanej współczynnikiem COP (ang. Coefficient of Performance):
3058.jpg
Sprawność pompowania ciepła jest tym większa, im mniejsza jest różnica temperatury między odbiornikiem (źródłem górnym) a źródłem ciepła (źródłem dolnym). To intuicyjnie wyczuwane prawo ma swój ścisły zapis w postaci prostego wzoru:

3059.jpg

Gdzie T1 i T2 są wyrażonymi w kelwinach temperaturami źródła i odbiornika ciepła, a hp jest wewnętrzną sprawnością agregatu pompy ciepła i wynosi 0,5÷0,6.

Jedynka w tym wzorze odpowiada energii cieplnej pochodzącej wprost ze strat energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła (związanej z pracą agregatu sprężarkowego).
3057.jpg
Ogólna zasada działania systemu ogrzewania z pompą ciepła

W realnych systemach ogrzewania, zależnie od rodzaju systemu, COP osiąga wartość od 3 do 6, najczęściej od 4 do 5.

https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/1336-dlaczego-i-dla-kogo-pompy-ciepla

Link do komentarza
Określenie efektywności pompy ciepła wymaga zainstalowania liczników energii pobieranej przez pompę oraz przekazywanej do instalacji grzewczej. Trzeba wydzielić obwód elektryczny zasilania pompy i towarzyszących jej urządzeń zamontować podlicznik a na instalacji grzewczej założyć ciepłomierz.

W określonych odstępach czasu np. co miesiąc porównuje się obie wartości i dzieląc energię dostarczoną do c.o. przez pobraną z sieci określa się wskaźnik COP.

W praktyce eksploatacyjny wskaźnik COP w sezonie grzewczym wynosi 3 - 4. Oznacza to, że koszt pozyskania energii z pompy ciepła wynosi 0,10 - 0, 15 zł/kWh zależnie od typu pompy, temperatur zewnętrznych, lokalnej stawki za energię elektryczną.

Dla porównania pozyskanie 1kWh w instalacjach grzewczych opalanych węglem wynosi ok. 0,15 zł/kWh, gazem 0,2 zł/kWh, olejem opałowym 0,3 zł/kWh
Link do komentarza
Dziękuje za informację. Licznik poboru energii mam w pompie. Nie mam ciepłomierza. Myślałem że jak założy się licznik godzin pracy pompy to umożliwi to wyliczenie COP (sprężarka Coperland ma chyba stałą wydajność 12kW? nie Inwerter) poprzez wyliczenie ilości zużytej energii elektrycznej, czasu pracy i stałej wydajności pompy. Jeśli się myle to proszę mnie poprawić. Łatwiej mi założyć licznik godzin niż ciepłomierz.
Link do komentarza
Cytat

Dziękuje za informację. Licznik poboru energii mam w pompie. Nie mam ciepłomierza. Myślałem że jak założy się licznik godzin pracy pompy to umożliwi to wyliczenie COP (sprężarka Coperland ma chyba stałą wydajność 12kW? nie Inwerter) poprzez wyliczenie ilości zużytej energii elektrycznej, czasu pracy i stałej wydajności pompy. Jeśli się myle to proszę mnie poprawić. Łatwiej mi założyć licznik godzin niż ciepłomierz.


stały to ona ma pobór prądu a wydajnosc sciśle zalezy od temperatur wiec bez pomiaru dokkładnego opadtego na przepływie i róznicy temp nic nie określisz ,mozesz jedynie oszacować ,jak załozysz 1-2,7 to usyskasz w miare realny wynik czyli kilowat prądu to 2,7kW ciepełka w instalacje
Link do komentarza
Bez pomiaru ilości oddawanego ciepła nic się ni9e zrobi. Sprężarka może mieć stałą moc gdy pracuje ale ile z jej pracy uzyskasz ciepła dla domu to właśnie zależy od COP. W tym wypadku oczywiście potrzebujemy wartości zużycia energii przez instalację z pompą ciepła (obejmuje to też np. pompy obiegowe) i rzeczywistej ilości ciepła uzyskiwanej z instalacji.
Tylko jak będziesz to miał, to po cholerę ci jeszcze wartość COP?
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Myślę że znajomość realnego COP pompy nie zawsze pozwala nawet w pełni ocenić wiarygodności danych podawanych przez producenta, szczególnie jeśli jest to pompa powietrzna. Chodzi mi o to, że COP zmienia się zarówno wraz ze zmianą temperatury źródła ciepła (źródła dolnego) jak i wraz ze zmianą temperatury wody grzewczej w instalacji. A szczególnie w pompach powietrznych temp. dolnego źródła ciągle się zmienia. A COP jest zawsze podawany dla konkretnych parametrów.
Link do komentarza
Z ciekawości do pokoju 25m2 gdzie było ogrzewanie elektryczne sufitowe (folie ESWA) założyłem najnowszą toshibę daisaikai z pompą ciepła cop 5.2 (8800 z montażem) . Włączając przez podlicznik raz jedno raz drugie (po 24h) pompa ciepła zużywała 2-3 kWh mniej co daje cop 1.7 -2. Ale niestety przy -10stC przestała grzać choć w/g instrukcji powinna to robić do -21st C
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.