Bojler dwupłaszczowy


Oley

Recommended Posts

Witam!

Posiadam bojler dwupłaszczowy podczas ogrzewania go wodą z instalacji c.o. wydobywa się z niego odgłos jakby przelewającej się wody. Wydawać by się mogło że jest zapowietrzony ale nie powinien być. Dodam ze nie pracuje on grawitacyjnie. Gdzieś słyszalem, że dwupłaszcze tak mają jak grawitacyjnie nie dzialają. Czy to prawda? Ten odgłos pojawia sie gdy pompa obiegowa c.o. sie załącza. Da się coś na to poradzić ???
Link do komentarza
Cytat

Oto przyblizony schemat instalacji od kotła ( w miom przypadku jest to kominek z PW) do bojlera. Gdzie bedzie najlepeij umieścić ten odpowietrznik?? A i jezce pompe obiegowa mam na zasilaniu , tuż przy kominku.


Schemat jest bardzo uproszczony i nie widać gdzie umieszczone jest otwarte naczynie wzbiorcze - czy w ogóle je zamontowano? Prawdopodobnie zapowietrzenie jest spowodowane brakiem naczynia, które powinno być połączone bezpośrednio z wylotem wody z kominka i pełni również funkcje samoczynnego odpowietrzenia. Ze względów bezpieczeństwa musi być zamontowane jeśli kominek z płaszczem wodnym nie ma zabezpieczenia przed wzrostem temperatury.