Czy jest ktoś w stanie podać konkretną wykładnię prawa budowlanego odnośnie współpracy kominka (w moim przypadku kozy ze 100% pobierania powietrza z zewnątrz i oczywiście zamkniętą komora spalania) i rekuperatorem? Typowo w pomieszczeniu z kominkiem trzeba mieć kratki wentylacyjne, co w przypadku rekuperatora jest bez sensu, bo niweczy jego funkcje. Na różnych forach i stronach producentów rekuperatorów są różne mętne wyjaśnienia, ale co zrobić, jak kominiarz nie chce odebrać komina, bo brak jest wentylacji grawitacyjnej?
Link do komentarza
Ten, kto w nowo budowanym budynku będzie miał rekuperator, nie musi stawiać kominów. Przepisy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r Nr 75, poz. 690) wręcz zakazują stosowania w pomieszczeniach jednocześnie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Wentylacji mechanicznej wywiewnej ze względu na przepisy i możliwość odwrócenia ciągu w kominach spalinowych nie wolno stosować w budynkach, w których znajduje się kominek, kocioł z otwartą komors spalania lub gazowy podgrzewacz wody.
Link do komentarza
Cytat

Czy jest ktoś w stanie podać konkretną wykładnię prawa budowlanego odnośnie współpracy kominka (w moim przypadku kozy ze 100% pobierania powietrza z zewnątrz i oczywiście zamkniętą komora spalania) i rekuperatorem? Typowo w pomieszczeniu z kominkiem trzeba mieć kratki wentylacyjne, co w przypadku rekuperatora jest bez sensu, bo niweczy jego funkcje. Na różnych forach i stronach producentów rekuperatorów są różne mętne wyjaśnienia, ale co zrobić, jak kominiarz nie chce odebrać komina, bo brak jest wentylacji grawitacyjnej?

Dobrze wyczytałeś.
W pomieszczeniu z kominkiem powinna być kratka wywiewna, ale nigdzie nie napisano, że ma to być kratka wentylacji grawitacyjnej. Może to być kratka wentylacji mechanicznej z jednym zastrzeżeniem - powinna to być wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zrównoważona lub nadciśnieniowa.
§ 150 ust. 10 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r Nr 75, poz. 690).
Link do komentarza
Temat łączenia kominka z rekuperatorem jest dość nowy i nie zawsze łatwo znaleźć dobrą podpowiedź. Jednoznacznych przepisów tego dotyczących oczywiście nie ma, trzeba więc opierać się na warunkach technicznych i prawie budowlanym. Tam jest opisane, iż pomieszczenia w których jest grawitacyjne odprowadzenie spalin musi być wentylacja grawitacyjna wywiewna, można się z tym spierać czy to ma sens, czy nie - ale tak jest. Przyczyną takich a nie innych zapisów jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa w razie niedrożności przewodu spalinowego, czy też w czasie otwierania drzwiczek kominka (żaden producent kominków nie da gwarancji 100% szczelności wkładu na przestrzeni kilku sezonów grzewczych). Podobnie zresztą jest z piecykami gazowymi kondensacyjnymi - mimo, iż mają zamkniętą komorę spalania (i to faktycznie zamkniętą) - kratkę w kotłowni trzeba mieć. Tak, że kominiarz ma prawo zakwestionować instalację, gdyż jest wykonana niezgodnie z przepisami.
Link do komentarza
Cytat

Temat łączenia kominka z rekuperatorem jest dość nowy i nie zawsze łatwo znaleźć dobrą podpowiedź. Jednoznacznych przepisów tego dotyczących oczywiście nie ma, trzeba więc opierać się na warunkach technicznych i prawie budowlanym. Tam jest opisane, iż pomieszczenia w których jest grawitacyjne odprowadzenie spalin musi być wentylacja grawitacyjna wywiewna, można się z tym spierać czy to ma sens, czy nie - ale tak jest.

Możesz podać, które konkretnie przepisy ustawy i rozporządzenia mówią, że ma to być wentylacja grawitacyjna ?
Według mnie jest zapis, że ma to być wentylacja.
Gdyby było inaczej nie miałby sensu ten zapis z Rozporządzenia :
Cytat

9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi
powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od
urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną
zrównoważoną lub nadciśnieniową.

Link do komentarza
Cytat

A czy może ktoś podać podstawę prawną, dlaczego kominek "nie może" - jak twierdzą niektórzy projektanci - być jedynym źródłem ogrzewania w domu. Co znaczy "nie może"? icon_smile.gif Budowa nie zostanie "odebrana" czy co?


To samo Rozporządzenie :
Cytat

§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być
wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami
kuchennymi lub kominkami
.

Link do komentarza